2.1 質量管理2.1.1 火災自動報警系統的分部、子分部、分項工程應按本規范附錄 A 劃分。2.1.2 火災自動報警系統的施工必須由具有相應資質等級的施工單位承擔。2.1.3 火災自動報警系統的施工應按設計要求編寫施工方案。施工現場應具有必要的施工技術標準、健全的施工質量管理體系和工程質量檢驗制度,并應按附錄 B 的要求填寫有關記錄。2.1.4 火災自動報警系統施工前應具備下列條件:1 設計單位應向施工、建設、監理單位明確相應技術要求;2 系統設備、材料及配件齊全并能保證正常施工;
大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎
看到一張設計圖紙是,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,只有RVS線,是不是一定得有RVVP線?新手請教大家一下,多謝!
濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話? 提前謝謝您的回復。
消防給水及消火栓系統規范
13.1.32 多層及單層建筑: 2)建筑高度不超過24m的單層及多層公共建筑;根據規范要求,是不是所有的除住宅以外的建筑均應設置消防報警系統啊?!
還在整理中。。。。。繼續發
《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95(2005年版),提到要漏電火災報警系統,這個系統如何設置?請教各位同仁,希望得到各位的支持。本人在此表示衷心的感謝!!!
消防給水及消火栓系統技術規范 GB50974-2014
有需要的朋友可以下載哈
GB 50166-2007 火災自動報警系統施工及驗收規范,合適不?路過,留下!
火災自動報警系統施工及驗收規范 GB50166-2007
GB50166-2007 火災自動報警系統施工及驗收規范
12 火災自動報警系統 12.0.1 火災自動報警系統應設置自動和手動觸發報警裝置,系統應具有火災自動探測報警或人工輔助報警 控制相關系統設備應急啟動并接收其動作反饋信號的功能。 12.0.2 火災自動報警系統各設備之間應具有兼容的通信接口和通信協議。 12.0.3 火災報警區域的劃分應滿足相關受控系統聯動控制的工作要求,火災探測區域的劃分應滿足確定火災報警部位的工作要求。 12.0.4 火災自動報警系統總線上應設置
火災報警及消防控制系統設計規范征求意見稿本人已經大概看過了,提了這么幾點建議(以上報)請各位討論討論:一.關于規范名稱(包括條文內容):原規范和“征求意見稿”的名稱均為《火災自動報警系統設計規范》,我個人認為新規范名稱改為《火災報(預)警及消防控制系統設計規范》為好,其原因有3點:1.國標圖集04X501用的名稱為《火災報警及消防控制》,字面上比較統一;2.“征求意見稿”中新增加和單獨列出的所謂“電氣火災監控系統”和“可燃氣體探測報警系統”實際上除了火災報警之外,更主要或重要的目的、功能和意義在于其在火災發生之前的“預警”或叫“預報警”,所以增加一個“預”字更加科學;3.系統本身既有“自動” 報警和消防控制的內容,又有“手動”報警和消防控制的內容(當然系統的主要意義應該說在于“自動”報警和消防控制),因此把“火災自動報警系統”幾個字改為“火災報(預)警及消防控制系統”更加全面、準確,更加科學、規范。
消防報警系統安裝1)配管工程工藝流程:預制加工管彎、支架、吊架→測定盒、箱及固定點位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷設與連接→變形縫處理→地線連接技術要求:(1)管路敷設時的偏差量應在規范允許偏差值內,并要注意管路通暢,鍍鋅層完整。(2)管路連接應采用絲扣連接。(3)盒、箱安裝應牢固平整,開孔整齊并與管徑相吻合。(4)穿過變形縫處要有補償裝置,補償裝置能活動自如;穿過建筑物和設備基礎處加保護管。補償裝置平整,管口光滑,護口牢固,與管子連接可靠;加保護套管處在隱蔽工程記錄中標示正確。2)配線工程工藝流程:穿帶線→掃管→放線及斷線→導線與帶線的綁扎→帶護口→穿線→導線接頭→接頭包扎→線路檢查絕緣搖測技術要求:(1)穿帶線時先將鐵絲一端彎成不封口的圓圈,再利用穿線器將帶線穿入管路內在管路的兩端應留有10-15cm的余量。(2)鋼管在穿線前,應首先檢查各個管口的護口是否整齊,如有遺漏或破損,均應補齊和更換。(3)導線做電氣連接時,必須先削
總結一下消防報警系統調試如何做。一、圖紙審核 1.查看系統圖、平面圖,了解系統構成、回路劃分、24V電源分配、部件位置。
消防報警系統 規范
消防報警系統 規范專題,為您提供消防報警系統 規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防報警系統 規范 相關的專業交流討論,更多消防報警系統 規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量