看到一張設計圖紙是,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,只有RVS線,是不是一定得有RVVP線?新手請教大家一下,多謝!
濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話? 提前謝謝您的回復。
消防噴淋系統由噴淋頭、信號閥、止回閥、濕式報警閥、延時器、水力警鈴、壓力開關、水流指示器和末端防水裝置組成。而各組成部分的功能及作用主要如下:
一、系統概述
消防報警原理演示(flash)
我現在家里做一個監控系統,和報警系統,4個攝像機,10個紅外幕簾,請問需要買那些東西啊 監控我打算用松下的報警用霍尼韋爾的請賜教
大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎
火災自動報警系統是由觸發裝置、火災報警裝置、聯動輸出裝置以及具有其它輔助功能裝置組成的,它具有能在火災初期,將燃燒產生的煙霧、熱量、火焰等物理量,通過火災探測器變成電信號,傳輸到火災報警控制器。
消防報警系統安裝1)配管工程工藝流程:預制加工管彎、支架、吊架→測定盒、箱及固定點位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷設與連接→變形縫處理→地線連接技術要求:(1)管路敷設時的偏差量應在規范允許偏差值內,并要注意管路通暢,鍍鋅層完整。(2)管路連接應采用絲扣連接。(3)盒、箱安裝應牢固平整,開孔整齊并與管徑相吻合。(4)穿過變形縫處要有補償裝置,補償裝置能活動自如;穿過建筑物和設備基礎處加保護管。補償裝置平整,管口光滑,護口牢固,與管子連接可靠;加保護套管處在隱蔽工程記錄中標示正確。2)配線工程工藝流程:穿帶線→掃管→放線及斷線→導線與帶線的綁扎→帶護口→穿線→導線接頭→接頭包扎→線路檢查絕緣搖測技術要求:(1)穿帶線時先將鐵絲一端彎成不封口的圓圈,再利用穿線器將帶線穿入管路內在管路的兩端應留有10-15cm的余量。(2)鋼管在穿線前,應首先檢查各個管口的護口是否整齊,如有遺漏或破損,均應補齊和更換。(3)導線做電氣連接時,必須先削
雨淋系統為開式自動噴水滅火系統的一種,系統所使用的噴頭為開式噴頭,發生火災時,系統保護區域上的所有噴頭一起噴水滅火。雨淋系統通常由三部分組成:火災探測傳動控制系統;自動控制成組作用閥門系統;帶開式噴頭的自動噴水滅火系統。其中火災探測傳動控制系統可采用火災探測器、傳動管網或易熔合金鎖封來啟動成組作用閥。火災探測器、傳動管網、易熔鎖封控制屬自動控制手段。當采用自動手段時,還應設手動裝置備用。自動控制成組作用閥門系統,可采用雨淋閥或雨淋閥加濕式報警閥。 雨淋系統可分為空管式雨淋系統和充水式雨淋系統兩大類型。充水式雨淋系統的滅火速度比空管式雨淋系統快,實際應用時,可根據保護對象的要求來選擇合適的形式。 在實際應用中,雨淋系統可能有許多不同的組成形式,但其工作原理大致相同。雨淋系統采用的是開式噴頭,所以噴水是整個保護區域內同時進行的。發生火災時,由火災探測系統感知到火災,控制雨淋閥開啟,接通水源和雨淋管網,噴頭出水滅火。雨淋系統適用于燃燒猛烈、蔓延迅速的嚴重危險建筑構成場所,如劇院舞臺上部、大型演播室、電影攝影棚等等。如果在這些建筑物中
總結一下消防報警系統調試如何做。一、圖紙審核 1.查看系統圖、平面圖,了解系統構成、回路劃分、24V電源分配、部件位置。
知識點:防排煙系統的組成與原理
知識點:機械加壓送風
就是整個消防系統中的連動要求,比如在一個區域的3個探頭都測到報警時候,啟動該區域的放火門,等等這些。一般是怎么樣來確立連動條件的,謝謝!
我最近接觸了一幢11層的住宅,但本樓有帶裙房三層,裙房一層是商店,二、三層是辦公場所,請問各位高手,該樓的是否設置 自動消防報警系統
消防施工中,消防隊要求管線外壁涂刷防火涂料,一般管材為鍍鋅管或焊管,前者施工涂刷困難,后者涂刷后,馬上起銹斑.請教各位解決辦法.
消防報警系統組成和原理
消防報警系統組成和原理專題,為您提供消防報警系統組成和原理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防報警系統組成和原理 相關的專業交流討論,更多消防報警系統組成和原理相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子