本人是弱電新手,看了圖后不知道平面圖中應該有幾根管幾根線,系統圖中為何有的回路4根線,還有8根線的?好像是北京利達產品,那位朋友幫個忙解釋一下?先謝謝了
關于消防報警線路穿管問題:消防報警系統中穿焊接鋼管SC、PVC管、JDG管、KBG管時,關于消防規范中對它們的厚度要求是多少??? 為了用理揻服工地監理
民規13.10.4第四條:消防設備的分支線路和控制線路,宜選用與消防供電干線或分支干線耐火等級降一類的電線或電纜。 問題:這個“耐火等級降一類”到底指什么意思,是指阻燃嗎? 有設計火報用了阻燃線,監理提出應用耐火線穿JDG。原設計說阻燃可以用,只是不能用JDG管只能用SC。大家怎么看的?
多層建筑群,僅設有消火栓系統,請問由泵房消火栓控制箱引去各個建筑單體的消防報警線路導線型號及規格?若設有破玻按鈕及回燈線,則為NH-KVV 4x1.5(或2.5);若再設有警鈴,則導線型號規格為多少,且警鈴的電源由哪兒取得?q請各位大俠賜教,拜托!
對總線制,消防報警線路敷設時是盡量一串到底,還是就近連接,到處分支。前一種方式布線不太好看,后一種布線不知對系統有無影響,分支接多少設備才行?大家一般采用何種布線方式。
所有消防報警線路(包括聯動線路)能否在同1橋架中以下線路:報警信號線,報警系統電源線,數據通信線(與報警顯示器連接RS485或CAN網絡(luò )),消防泵手動啟動線,消防電話2總線,及其他電動機或泵的啟動線。如果可以,有什么附加條件嗎謝謝
消防橋架內報警、強啟、廣播線路要用隔板分開嗎?物業要求我們分三隔,但是設計圖紙上未提及,那是否應該分開?有無規范明確約定。否則說服不了物業公司的人。
一類高層的裙房消防報警應該按幾級來設置呢?二累高層的裙房消防報警應該按幾級來設置呢?高規上有明確的條文說明嗎?我沒查到了請哪位大蝦給我指條名路了先行謝過
一個面積為1500m2的丙類庫房需不需要做消防報警系統?根據建筑設計防火規范可不做消防報警,但是在火災自動報警設計規范中該類建筑屬一級保護對象,好象應社報警系統。請高手指點/
《高規》在關于做自動報警時,有個注明,就是說有些二類高層建筑物有自動噴淋系統時,可不設火災自動報警。那么,此時,噴淋系統的水流指示器及壓力開關等又該如何處理呢?我們知道,當有火災自動報警時,它們是與火災自動報警連接。但此時已經沒有火災自動報警系統,它們又該怎么辦呢?
小弟初來乍到,還望各位關照從規范來看,好像別墅沒有要求做自動消防報警系統,那么別墅一般有多少比例會(huì )做自動報警呢?如果做的話,是只在廚房和起居室里裝兩個探頭還是基本上各個重要的屋子都有安裝呢。
大家好,我現有一份消防報警系統廠家設備的報價,電子版與大家共享。
我做了一個預算,圖紙上室外啟泵線路套管是32的厚壁鋼管,可是我找了書上說在電氣配線里找,我看了半天哪個都不象,請問該套哪個?我是用江蘇清單報價做的
安上消防報警設備之后還可不可以搖絕緣電阻安設備之前沒搖線的絕緣電阻,現在搖不知道對設備有沒有損壞!!請教一下各路高手!!!
在消防報警控制線路中,對24V電源線路用什么具體要求?比如是用耐火的還是阻燃的?線徑有什么要求?敷設方式有沒有什么規定?對信號線RVS、消防電話線等有什么規定?還有,防爆事故風機由氣體報警器控制,增加的手動控制按鈕一定要放在室外嗎?如果我用的是防爆按鈕,可不可以放在室內?有依據嗎?這些規定在哪一部國家標準里?我查了《高層民用建筑設計防火規范》(2001版)、建筑設計防火規范(2001年版)、火災自動報警系統設計規范等國標,就是沒有查到,可能是我太粗心了,請哪位知道的指點一下,謝謝!
大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎
本人,工地上有一臺賦安5050主機,有兩個回路全部帶的是消火栓按鈕,每個回路有靠近200個點的消火栓按鈕,現在發現一個問題,我在測試報警按鈕時,從消火栓按鈕按下到主機收到報警信號要90秒左右,兩個回路全部試完了全部都要90左右。咨詢了廠家,說回路帶的模塊點太多了。現在我不想改回路,請論壇上的大神們能不能幫我想想什么辦法可以解決這個問題,
看到一張設計圖紙是,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,只有RVS線,是不是一定得有RVVP線?新手請教大家一下,多謝!
我是個新手,想問一下各位,圖紙上的消防電氣線路 一般有NH***** 2×1.5 的 那是不是說 圖紙上的線應該是量的長度乘以2? 例如 兩個煙感之間的信號線,是NH-BRV 2×1.5的 那 圖上量到1米 是不是代表說算量的時候要算2米???
消防報警線路
消防報警線路專題,為您提供消防報警線路相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防報警線路 相關的專業交流討論,更多消防報警線路相關內容請訪問