麻煩各位大蝦,風管,水管保溫層厚度是怎樣計算的,一般做的時候取經驗值的話是怎樣取得。謝謝
泡沫玻璃是一種以玻璃為主要原料,摻入適量發泡劑,通過高溫遂道窯爐加熱焙燒和退火冷卻加工處理后制得,具有均勻的獨立密閉氣隙結構的新型無機絕熱材料。由于它完全保留了無機玻璃的化學穩定性,具有容重低、導熱系數小、不透濕、不吸水、不燃燒、不霉變、不受鼠嚙、機械強度高卻又易加工,能耐除氟化氫以外所有的化學侵蝕。 泡沫玻璃不但本身無毒,化學性能穩定,以及能在超低溫到高溫的廣泛溫度范圍內不會(huì )變質的良好隔熱性能,而且本身又起到防潮、防火、防腐的作用。它在低溫深冷、地下、露天、易燃、易潮以及化學侵蝕等苛刻環境下使用時,不但安全可靠,而且經久耐用,被譽為“不需更換的永久隔熱材料”。 泡沫玻璃主要應用: 1、石油化工:反應設備、化工管道、輸油管道、液化天然氣輸送管道、貯槽基礎、液化石油氣輸送管道。2、建 筑:冷庫、造船、屋頂保溫、內外層墻體保溫、停車場、地屏、環保煙囪內襯絕熱。 3、地下工程:地鐵、地下庫房、隧道。 4、其它行業:國防軍工、磨腳石、鐵板燒清洗磚、空氣分離設備低溫管道、低溫液體貯槽、基礎絕熱。
隔熱層材質為復合硅酸鹽,隔熱材料在平均溫度小于350°C時的導熱系數小于等于0.1W/(m.K),其抗壓強度大于等于0.3MPa,密度小于等于220kg/m3。請問管道公稱直徑DN500時,隔熱層的厚度多少呢?是如何計算的呢?
現在我正在做一個濟南市500噸果品冷庫畢業設計。欲將聚苯乙烯泡沫塑料材料的保溫層設在墻體外側。采用二氈三油防潮隔汽層。圍護結構墻體由外向內依次是 120厚磚砌外圍擋墻 二氈三油隔汽層 聚苯乙烯泡沫塑料材料的保溫層(厚度還未計算) 120厚磚砌內稱墻,雙面水泥沙漿抹灰,外面刷冷底子油一度 這樣布置是否可以?各位看看是否還需要什么? 其中一個問題是支撐墻體該多厚?還是立柱支撐?要是立柱的話,用磚砌可不可以?還是用鋼筋混凝土柱? 麻煩各位了!
遇到這樣一個案例,蒸汽管道外包鋁片及里面保溫層被腐蝕穿孔(見圖),可能是什么情況引起的?這段管道部分埋地,未做陰極保護。
內表面溫度的穩定性 防止保溫材料內部凝結水 對承重結構的保護 外飾面處理 (1 ) 內表面溫度的穩定性: 外保溫和中間保溫作法, 內表面溫度相對穩定。 對一天中只有短時間使用的房間, 用內保溫可使室內溫度上升快。 (2 ) 防止保溫材料凝結水: 外保溫和中
6.2.8 對於水溫為7~65℃的冷熱水管道保溫,其保溫層厚度不應小于表6.2.8 表6.2.8空調冷熱水管最小保溫厚度表(mm) 管徑DN ≤20 25~32
Revit中如何添加管道保溫層。在做管線優化的時候,除了處理管線之間的硬碰撞、檢修空間等因素,還有管道的保溫層也要注意。水管和風管都有可能有保溫層,下面就以如何添加水管保溫層為例。1、繪制一根管道,如下圖2、選中需要添加保溫層的管道,點擊修改中的添加隔熱層,如下圖3、彈出添加窗口,之后選擇保溫層類型,如果沒有遇到合適的點擊編輯類型,進行新建材質,最后調整保溫層厚度,添加完成,如下圖發現:管道變粗,添加成功,如下圖4、再次選中之后可以進行管道保溫層編輯、刪除等動作。相關技巧搜索Revit軟件中如何添加管道的保溫層來進行施工配合
一、施工準備 (一) 作業條件
有保溫層的屋面結構環境類別,二級防水,本人認為為一類,關鍵"露天"一詞怎么解 因為防水層能讓混凝土不接觸水。??混凝土規范9.1.1條表中注33 當屋面無保溫或隔熱措施時,框架結構、剪力墻結構的伸縮縫間距宜按表中露天欄的數值取用;二a類么?大家說說
我們這主要是防熱不防冷,現在打算做平屋頂,如果做保溫層估計造價會(huì )低點,如果做架空的隔熱層造價會(huì )高很多嗎如果做平屋頂,不現澆可不可以用預制板,和現澆比優劣各是什么啊謝謝各位高人解答
管道最小保溫層計算-根據98R418圖集編制
最近,上海高樓大火,保溫材料屬于易燃應是推波助瀾。為什么不使用隔熱膜涂料?防火又安全。推薦一下,給各位了解。穿馬甲的方式給墻體節能真的不行,除了消防隱患,還有一旦里面進水,則墻體的保溫系數大大下降。使用年限短,高空容易剝落。
大家好,目前發現我們好多工程的冷凍水管道保溫層的施工質量很不好,造成吊頂內大面積的積水,主要是保溫層施工質量問題,第一,保溫層與管道脫落,造成保溫層里積水。第二:保溫層的接縫處沒有密封。大家看到的做的好的項目的保溫層,發點圖片來看看呢,就是接縫處的那個膠帶,做的好的是怎樣做的呢,沒見到過,想知道呢
請問在哪些規范標準中可以查到不同管徑的熱力管道的保溫層厚度?如果是架空和直埋管道的就更好了!我已經知道保溫層厚度的計算方法,但是現在想知道規范、標準或行業標準里有沒有參考的厚度?
現一工程要求在空調水管線的保溫外做一層鍍鋅鋼管的金屬保護層,現在已經做了一段樣板段,效果不是很理想,求金屬保護層的做法及要求。
有一個使用中的大型冷庫,其中頂層一塊板頂棚下聚氨酯保溫層在制冷后有結霜現象,請問是屋面以下氰凝隔汽層未做好的原因還是屋面以上的防水保溫層未作好的原因?亦或是其他可能的什么原因?請專家不吝賜教,萬分感謝
本帖最后由 yintonggongsi 于 2013-3-12 10:37 編輯 建筑墻體保溫材料的容重是指材料的密度,容積重量的意思,一般保溫工程上用一立方米的重量,即單位容積內保溫材料的重量。
近年來,央視大樓大火,上海靜安區大火等一系列的火災引起了整個社會(huì )的關注,國家部門和各級政府部門紛紛下發文件來規范保溫材料的使用。 去年年底,公安部下發了65號消防令,明確規定民用建筑外保溫材料采用燃燒性能為A級(不燃)的材料,而我國目前市場上的保溫材料大部分為B級(可燃),如果執行這一規定的話意味著保溫市場將重新洗牌,引起了生產企業的恐慌。今年2月份,住建部從實際出發,下發了一系列的文件,要求嚴格執行《民用建筑外墻保溫系統及外墻裝飾防火暫行規定》中關于保溫材料燃燒性能的規定,特別是采用B1和B2級保溫材料時,應按照規定設置防火隔離帶。 防火隔離帶是指為阻止火災大面積延燒,起著保護生命與財產功能作用的隔離空間和相關設施。首先,設置的防火隔寬度的寬度要大于30CM,而且厚度應該跟保溫材料所有的厚度相同。在施工上防火隔離帶保溫板必須跟基層墻體進行全面積的粘貼施工。防火隔離帶保溫板需要使用錨栓來進行輔助聯結,錨栓還必須壓住底層的網格布。 防火隔離帶設置的位置應該為門窗洞口等的上部,隔離帶下邊緣距離窗口上沿的距離必須小于50cm。 當防火隔離帶安置于窗
墻體保溫層材料
墻體保溫層材料專題,為您提供墻體保溫層材料相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與墻體保溫層材料 相關的專業交流討論,更多墻體保溫層材料相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度