請教各位朋友:火災報警消防控制系統的調試的具體過程是怎樣的,其中要用的一些工具有什么有沒有那方面調試的書,介紹一下謝謝
CAD圖紙: 火災報警及消防控制系統示意圖(一)是依據圖集04X501和《建筑設計防火規范GB 50016-2014》、《火災自動報警系統設計規范GB 50116-2013》修改后親自繪制的CAD圖
火災自動報警消防聯動控制系統隨著現代化、智能化建筑的發展,建筑物層次的增多,火災的危害性越來越大。由于高層建筑的特點,一旦發生火災。火災蔓 延迅速,人員疏散困難。如果僅靠消防人員人工災火,由于受各種條件限制,消除人員很難迅速靠近火區滅火。因此,在現代高層內部均要求設置火災自動報警及聯動控制系統。而消防聯動控制系統設計的好壞又直接影響整個消防系統及滅火過程的成敗,正由于消防控制聯動控制系統在整個滅火過程中的重要作用,它越來越被廣大電氣設計工作者所關注。現談一下自己對消防聯動控制系統設計的一些粗淺的見解。 一、 消水防泵 (一) 消火栓用消防水泵 1、 用消火栓按鈕直接起動消防水泵。《高層民用建筑設計防火規定》GB50045-95(以下簡稱《高規》)第7。4。6。7條規定:“臨時高壓供水系統的每個消火栓處應設直接啟動消防水泵的按鈕。”由此看來,設置在消火栓箱內的消火栓按鈕應具有直接起動消防水泵的動能。在工程設計中應注意消防栓按鈕不能直接接在消防水泵~220V或~380V的起動回路中,因為,《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92(以下簡稱《民規》
火災報警與聯動控制系統.
給大家分享一下
一、 前言:由于城市現代化的發展,高層建筑越來越多,根據有關規范的要求,在這些建筑里要設火災自動報警系統。在此,本人僅以火災自動報警和消防聯動控制系統設計方面談一下個人對這類設計的一些看法。二、工程實例概況:中基財富花園位于北京亞運村附近,整個工程由主樓和附樓組成,地下二層為人防,地下一層為停車庫和設備用房,1層~4層為商場,5層~22層為住宅,附樓設有水泵房、變電所、鍋爐房、行政辦公室等,總建筑面積50000平方米。三、火災自動報警及消防聯動控制系統的設計:1. 方案的確定:在設計火災自動報警及消防聯動控制系統時,首先明確建筑物本身建筑特點和功能特點,了解該建筑的防火工程設計中其它專業的設施,尤其是設備(通風、水)專業對于電氣專業的設計要求,然后根據有關規范對建筑物定性,確定系統的總體結構。根據《高
關于高層建筑的火災自動報警與消防控制系統設計一、 前言: 由于城市現代化的發展,高層建筑越來越多,根據有關規范的要求,在這些建筑里要設火災自動報警系統。在此,本人僅以火災自動報警和消防聯動控制系統設計方面談一下個人對這類設計的一些看法。 二、工程實例概況: 中基財富花園位于北京亞運村附近,整個工程由主樓和附樓組成,地下二層為人防,地下一層為停車庫和設備用房,1層~4層為商場,5層~22層為住宅,附樓設有水泵房、變電所、鍋爐房、行政辦公室等,總建筑面積50000平方米。 三、火災自動報警及消防聯動控制系統的設計: 1. 方案的確定: 在設計火災自動報警及消防聯動控制系統時,首先明確建筑物本身建筑特點和功能特點,了解該建筑的防火工程設計中其它專業的設施,尤其是設備(通風、水)專業對于電氣專業的設計要求,然后根據有關規范對建筑物定性,確定系統的總體結構。根據《高層民用建筑設計防火規范》和《火災自動報警系統設計規范》,該工程為二類高層建筑,是二
xls1000火災報警消防控制系統設計手冊 下載http://www.gong123.com/dianli/2011-11-06/373240.html?YEjYZ有需要的幫頂哦!
近年來,我國消防事業的蓬勃發展和計算機及現代通訊技術的引入,使消防設施的自動化、智能化水平不斷提高,消防技術實現了火災自動監測、自動報警過程。火災自動報警及消防聯動控制系統已廣泛地應用到了建筑防火中去,為及時發現和撲滅初期火災,保護建筑物內人身和財產安全發揮了重要作用。 怎樣才能使火災自動報警及消防聯動控制系統在防火工作中發揮巨大的作用,這就取決于火災自動報警及消防聯動控制系統的設計和施工,其中設計尤為重要。設計人員在進行火災自動報警及消防聯動控制系統設計時,一般是根據建筑物的實際情況,遵循現行國家標準《高層民用建筑設計防火規范》、《建筑設計防火規范》、《火災自動報警系統設計規范》等消防法律法規進行設計,但對于火災自動報警及消防聯動控制系統主機的配置,設計人員一般都不會(huì )進行詳細的設計。主機的配置大多數都是由廠家提供的,而廠家不太了解現場,往往根據經驗來配置。因此可能會(huì )導致配置達不到要求,造成地址容量不足、電源容量不
火災報警與消防聯動控制系統的設計與施工
現 代化的建筑規模大、標準高、人員密集、設備眾多,對防火要求極為嚴格。為此,除對建筑物平面布置、建筑和裝修材料的選用、機電設備的選型與配置有許多限制 條件外,還需要設置現代化的消防設施。隨著我國經濟建設的發展,各種高層建筑、大中型商業建筑、廠房不斷涌現,對自動消防報警系統提出了更高更嚴的要求。 為了早期發現和通報火災,防止和減少火災危害,保護人身和財產安全,保衛社會(huì )主義現代化建設,在現代化的工業民用建筑、賓館、圖書館、科研和商業部門,火 災自動報警系統已成為必不可少的設施。電氣工程設計、安裝和使用是否正確不僅直接影響到建筑的消防安全而且也直接關系到各種消防設施能否真正發揮作用。因 此,自動報警及消防聯動的設計及設備選型顯得尤為重要。一、系統的組成<
通用火災報警及消防聯動控制系統應用
本帖最后由 cmb178 于 2017-6-20 17:59 編輯 04X501 火災報警及消防控制
關于消防報警及聯動控制系統。圖紙配線說明是消防回路線、事故廣播線、直接泵采用BVR1.5MM2;電源線為BVR4MM2;消防電話線為RVS2*1.5MM2。請問1、到樓層顯示器線上符號是2+2所表示配的是什么線?2、到光電感煙探測器、手動報警按鈕(帶電話插口)(每層聯線)、消火栓按鈕(每層聯線)、共5個信號閥報警、水流指示器報警、壓力開關報警模塊線上符號是2*2所表示每到一個部位配的是什么線?3、到四個聯動控制模塊線上符號是2+2,其中一個模塊分別控制兩個事故廣播,另外箱里另出線到這控制模塊線是符號是2所表示分別的配線是? 上訴是一個線出來的大致情況,請前輩指教!
由于工作需要,現征集與火災報警與消防控制有關的問題,問題可以是你認為非常簡單的,也可以是你認為非常復雜的,可以是你已找到答案的,也可以是你暫時未找到答案的,如果是已找到答案的請跟帖時將答案附上并將依據列出(包括講道理、引用規范手冊等),也算為我們的電氣行業做點事情,海望積極跟帖。謝謝!特別歡迎工作在一線的電氣工程師跟帖,特別是與建筑電氣設計息息相關而規范手冊又未明確的相關內容或工作中遇到的疑難雜癥此跟也可,當然最好能到我的個人博客上跟帖,謝謝!http://blog.163.com/fengzhwen@126/blog/
04X501-火災報警及消防控制.
剛剛從http://yz.www52.cn4e.com/Downloads得到0<<4X501火災報警及消防控制>>,不敢獨享,轉送給那些需要的朋友.有6個壓縮包,請下載并依次命名為1~6.rar,然后即可正常解壓縮。
一個消防負荷定義為3級的普通工廠(15000平)含2層辦公區,火災危險等級為丁類。請問可不可以不上火災自動報警系統或者只上區域火災報警系統?主要是根據新版規范,如果采用集中式火災報警矽統的話,還得上應急廣播等。