狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 吊車梁腹板中央縱向水平裂縫

    最近兩年鋼結構廠房經常出現吊車梁腹板通長中央裂紋,請問引起這種裂紋的原因是什么呢?裂紋是沿著吊車梁縱向的,位于腹板中央,而非靠近上翼緣的地方。知道原因的朋友可否把參考文獻告知?非常感謝!

  • 地下室剪力墻出現水平裂縫

    最近在檢查工程中發現,地下室剪力墻在約1.2米高處出現水平裂縫,剪力墻厚250,高2850,砼C30,樁基.請教各位大俠出現該現象的原因是什么?

  • 混凝土柱一側水平裂縫是如何形成的

    這種裂縫是在偏心受壓柱中產生,屬荷載作用應力造成的裂縫。 產生的要原因是:荷載值偏大超過設計值;混凝土強度過低;鋼筋直徑偏小數量不足。

  • 如何防止墩柱頂部出現水平裂縫?

    如何防止墩柱頂部出現水平裂縫? 1、質量問題及現象 拆模后,在距頂面40cm左右范圍內,有細小裂紋,有時會(huì )沿箍筋形成環狀水平裂紋。 2、原因分析 1)墩柱頂部砼的壓力小。 2)過振造成大石料下沉,柱頂部分骨料減少,易在最上層箍筋處形成環狀水平裂縫。 3、預防措施 1)在砼初凝前進行二次振搗。采用二次振搗可以消除因塑性沉降而引起的內分層,改善骨料界面結構,提高砼強度和搞滲透能力。 2)拆除最上部的箍筋。 3)二次振搗完畢后,在墩柱頂上壓砂袋,以增加對上部砼的壓力。 4、處理措施 1)當裂縫未形成環狀時,可用環氧樹脂進行灌注不封閉裂縫。 2)當裂縫形成環狀裂縫,且深度達到箍筋或超過箍筋時,應將裂縫以上部分鑿除重新澆筑。當裂縫深度未達到箍筋位置時,可用環氧樹脂進行灌注封閉裂縫。

  • 地下室柱腳有水平裂縫什么原因

    在建的高層建筑,主體為雙塔樓20多層,帶地下室,基礎持力層為中風化巖(F=1000Kpa),基礎均做的獨立基礎(主體和局部的一層地下室)。現在主體快到頂了,施工單位發現局部的一層地下室內的框架柱在基礎頂面以上300MM左右均有不同程度的水平裂縫,有2根柱在一個柱角有混凝土脫落現象(比較嚴重)。觀測的最大沉降主體也就是3MM,因是巖石層。1. 現在就是不清除是什么原因造成柱腳的水平裂縫?水平裂縫是不是應該是受拉才會(huì )有?受彎受剪是斜裂縫?2. 會(huì )否是抗浮不足造成的?因為最近是雨季,已下了2個星期了,而且地下室內地面的回填土還沒回填,施工單位也可能沒有把水抽干凈,造成水位 過 高。3. 但抗浮不夠怎么就柱腳有水平縫?板、梁、基礎均未發現有大的裂縫。而且地基是不透水的巖石,為什么還有這么厲害的水浮力。4. 現在應該最好的處理方案是什么?

  • 如何檢驗樓板和墻體裂縫

    1、首先要檢查的就是房屋的外墻,看看否有裂縫,濟南裝飾公司解釋說這也潛在的發現了墻體是否是漏水。 2、承重墻作為家里墻體中重要的一部分,檢查是否有裂縫是非常重要的,裂縫是否貫穿整個墻面且穿到背后,是否有傾斜性裂縫(有結構安全隱患)。 3、承重墻是否有貫穿裂縫且在不同樓層墻體的同一位置均出現有方向、有規則的裂縫(有結構安全隱患)。 4、檢查樓板(地面和頂板)是否有對穿型裂縫(與房屋橫梁平行的裂縫),根據《混凝土結構工程施工質量驗收規范》第8.1.1條規定,裂縫寬度在現行設計規范允許范圍(0.3mm)內屬一般缺陷,不影響現澆板的承載能力。雖然裂縫短時間內不會(huì )對房子造成影響,但是對以后的影響是非常大的。 5、檢查樓板(地面和頂板)是否有受力裂縫,這種情況一般出現在支座處的板面,或板中部的板底。此類裂縫一般表示為與墻角呈45°的裂縫、與橫梁垂直的裂縫等,這種裂縫往往不對穿,形狀外寬內窄。應該說這類裂縫往往對結構安全和耐久性都有影響,是需要業主認真對待的。 6、最后要檢查的就是陽臺、雨蓬等懸挑結構板了,如果這些地方有裂縫,說明存在結

  • 地下室柱子水平裂縫,急求助!!!

    塔樓外地下室的五個柱子及塔樓內五個剪力墻端柱柱腳及柱頂出現水平裂縫,裂縫長度大概為柱子周長的一半,貫通。地下室為一層,上部塔樓18層,截止目前為止地上僅僅施工至一層頂,地下室預應力頂板厚300左右,還未張拉。考慮過沉降,收縮等原因,但與多位同事及上司討論后均排除可能性,因為目前僅施工了地上一層,沉降不均勻可能性很小,基礎均為管樁基礎。發生溫度收縮的可能性也很低,收縮裂縫應多發生在板墻。求助好心人分析分析一下。

  • 分析地下室柱腳有水平裂縫什么原因造成的

    分析地下室柱腳有水平裂縫什么原因造成的

4. 現在應該最好的處理方案是什么?圖中黃線所圍部分柱腳有不同程度的裂縫,原先計算時考慮了抗浮,地梁上還做個抗浮錨桿。

  • 地震出現的墻角水平裂縫會(huì )有安全隱患嗎?

    地震出現的墻角水平裂縫會(huì )有安全隱患嗎?

    地震之后,出現的墻角水平裂縫,是什么原因呢?這裂縫嚴重嗎,會(huì )影響整體的安全嗎?

  • 門式鋼屋架平房倉,山墻水平裂縫!

    該工程為08年的工程,共8座糧倉,使用到現在每座糧倉的山墻上都出現了不同程度的水平裂縫。裂縫位于山墻上部和鋼屋架連接處!

  • 民建房二樓懸挑部位墻體上下均有水平裂縫,安全嗎?還能住人嗎?(多圖清晰)

    民建房二樓懸挑部位墻體上下均有水平裂縫,安全嗎?還能住人嗎?(多圖清晰)

    本帖最后由 gogoso 于 2014-4-15 14:55 編輯 由于我不太懂結構,在網上找資料時找到類似的學術語言,主要是為了吸引大師們的,呵呵。用詞可能不大準確,請指正。謝謝。結構 為先做柱子,再砌墻,再現澆板面的結構,聽說墻有一定承重作用。長13米,深10米。中間門進去樓梯間上二樓。共11根柱子。以下是柱子分布圖。

  • 30多的高層新樓一樓水平裂縫是否為結構裂縫?

    30多的高層新樓一樓水平裂縫是否為結構裂縫?

    本帖最后由 派大星06 于 2017-5-23 17:34 編輯 求助各位大神,能不能幫看看,高樓一樓墻基上的橫向裂縫能判斷是溫度裂縫還是沉降裂縫不(一側橫墻和部分縱墻都有),這個位置上的水平裂縫危害大不,可能會(huì )影響主體結構安全不? 橫墻上本來是兩條,一條粗點的在上,一條細的在下,粗的那條目測3mm有,后來用水泥糊了,所以現在看的不明顯。

  • 求助哦!!!關于屋頂和墻體有裂縫。

    求助哦!!!關于屋頂和墻體有裂縫。

    自己家蓋的二層房子,是包給別人蓋的,有一年多了,在安徽合肥郊區。今天老姐說屋頂有裂縫,我才發現,墻體也有裂縫,拐角處也有裂縫,是不是基礎不均勻沉降引起的?小弟特地拍照下來,求各位大俠幫忙看看,危險大不大,可住多長時間。

  • 新房墻體脫落、發霉、裂縫怎么辦

    大多數朋友,都遇到過家中墻皮脫落、裂縫、發霉問題。那這些問題是什么導致的呢?怎么解決?不要著急,聽濟南裝修大咖細細為大家道來。墻皮裂縫、脫落、發霉原因分析:

  • 屋面、樓板、墻體裂縫用什么材料好?

    屋面、樓板、墻體裂縫出現,預示著房屋出現病害了,如果不重視,那么隨著裂縫的發展,房屋結構可能產生更大的隱患,屋面、樓板、墻體裂縫用什么材料好?首先,找到屋面、樓板、墻體裂縫根源

  • 墻體裂縫的原因及處理措施

    一、原因  地基不均勻沉降

  • 如何處理墻體的裂縫和滲漏問題

    墻體的裂縫和滲漏嚴重影響房屋的使用和房屋的裝飾效果,給人們的生活造成不便,如何預防以及處理工民建工程墻體的裂縫和滲漏問題,提高工程的質量? 一、設計上的失誤 在設計墻體面磚時,沒有設計層縫,使得面磚因溫差原因而脫落;為了追求墻體的立面效果,把墻體面磚設計成了細縫拼接, 密封材料無法很好地嵌入其中,從而導致裂縫和滲漏;墻體根部沒有設計高混凝土止水臺、墻體雨落管的設計位置不恰當、設計了過多的墻體預留孔等等, 都很容易導致滲漏。

  • 墻體上出現堅線裂縫正常嗎?

    我家的房子在裝修一年后發現墻體從開關的位置向上有一條或二條堅線裂縫,我看了一下,凡是有開關的位置基本上都有這種現象,好象是沿著線管的位置走的.我想不應該是線管的原因造成的,因為線管全被磚給埋在其中,不應該出現這種裂縫才對,我裝修的時候沒有動過這些出現裂縫的線管.這種現象是正常的嗎?為何會(huì )出現呢?(注:我家是頂樓,五樓.)

點擊加載更多

墻體水平裂縫

墻體水平裂縫專題,為您提供墻體水平裂縫相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與墻體水平裂縫 相關的專業交流討論,更多墻體水平裂縫相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

鋼結構車間效果圖

滅火器和消防栓的使用方法

久久午夜电影网| av一二三区| 亚洲综合色无码| 久久乐日韩| 精品日韩欧美网站| 色哟哟vip| 操日本逼| 久久精品国产亚洲一区二区三区| 欧美日韩中文一区二区三区 | zzzo女人另类性生交| 成人国产天堂| 熟女一区二区91| 诱人的妺妺2中文在线观看车爱| 精品久久久久久国产| 国产青青草一区二区三区| l国产成人日B| 色呦呦| 亚洲第570页| 午夜色天| 狼友在线观看| 无码人妻h动漫中文字幕| 人人添人人妻人人爽夜欢视av| 免费大片AV手机看片高清| www黄片com| 99国内精品久久毛片| 欧美一级久久| 国产精选污视频在线观看| 翁h狠狠躁死你h| 91精品国产91久久久久久蜜臀| 亚洲天堂男人| 久久久精品少妇3p| 在线你懂| 百色市| 久久性色AV| 成人免费视频在线观看| 南安市| 精品色综合| 日韩黄色操| 色吆吆| 亚洲色偷偷综合亚洲AV伊人| 青青草97国产精品观看软件|