狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 火災自動報警控制器使用說明書

    哪位大姐仁兄有"日探報警主機使用說明書"或"火災自動報警控制器使用說明書"啊?不論廠家型號!請賜教!.小女子不盛感激!

  • GB4717-2024火災報警控制器

    刪除了監管信號的定義;增加了按鍵與指示燈設置要求;增加了控制器的通信線路要求;增加了外殼防護要求。

  • 無火災自動報警的排煙風機控制

    在建筑物沒有安裝火災自動報警系統的情況下,怎么控制屋頂的排煙風機,屋頂就一臺排煙風機,風機正下方每層都有280度的排煙防火風口(常閉),誰有類似的二次控制原理圖??再次聲明,本樓沒有火災自動報警系統

  • 關于火災報警控制器的設置與否的問題?

    單體建筑小于3000平方,不設噴淋,無消火栓泵,消火栓直接接市政管網,如整棟建筑內無別的消防風機,消防卷簾等設備是否就不用再設置消防報警控制系統?如果有消防風機,消防卷簾等設備是否就要設消防報警控制系統?我遇到過面積3000一下的,但有一個排煙風機,沒有做消防報警系統,就直接配電箱手動啟動,但消防通不過,理由是:原則上單體建筑小于3000平方,不設噴淋,無消火栓泵,可不設消防報警系統,但只要有一個消防風機,防火卷簾等就要設置報警系統。請大家說說,你們在遇到這樣的情況是怎么做?

  • 請教火災自動報警控制器的生產廠家

    控制器的型號,目錄上是:FS1120;系統圖上是NFS-3030煙感的型號是:DO1152A溫感的型號是:DT1152A輸入模塊的型號是:DC1157-AA輸出模塊的型號是:AB1121謝謝!!

  • 火災自動報警控制線的問題

    回路總線:連接所有的按鈕模塊通訊線:消防電話(或是帶電話插孔的手動報警)24電源線:控制或切斷防火閥、警鈴、電表箱內等的控制模塊多線聯動控制線:在聯動不起的情況下,人工切點來風機、防火閥、警鈴、電表箱內的控制模塊的請行家來指正理解是否正確,因為繞來繞去,把自己繞得暈呼了。

  • 關于火災報警控制器容量(點數)問題

    請教各位高手,一個編碼模塊最多能帶幾個探測器和其他警報設備?還有就是如果一個模塊地址帶幾個探測器的話那這幾個探測器是不是算是一個點啊,也就是說報警控制器的容量為242地址編碼點,是指最多可以帶242個編碼模塊嗎

  • 火災自動報警及聯動控制【資料分享】

    火災自動報警及聯動控制【資料分享】

    本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-9-7 13:11 編輯 火災自動報警及聯動控制是一項綜合性消防技術,是現代電子工程和計算機技術在消防中的應用,也是消防系統的重要組成部分和新興技術學科。火災自動報警及聯動控制的主要內容是:火災參數的檢測系統,火災信息的處理與自動報警系統,消防設備聯動與協調控制系統,消防系統的計算機管理等,如下圖所示。

  • 火災報警控制器設在什么地方?

    有一中學食堂,400多平米,上了自動排煙窗,做了火災自動報警,采用壁掛式報警控制器。食堂內沒有辦公室,請問火災報警控制器設在什么地方?食堂距學校 收發室能有1000米。食堂晚間沒有人,還能為這個壁掛式報警控制器設一間值班室嗎?再配上兩個值班員?

  • 無火災報警控制器的防火卷簾聯動

    根據規范規定建筑高度沒有超過24米,每層建筑面積不超過2000平米的建筑是不需要上火災自動報警控制器,但是此建筑又有防火卷簾,試問如何達到它的聯動控制;現有如下方法不知道是否可行:將無編碼探測器(報警電流為10mA-30mA)的Z1、Z2點接到放大電路的輸入端,經過放大電路的放大來驅動電磁繼電器控制卷簾的觸點,達到控制卷簾的功能。現問題是:1.這種方法是否可行?2.還有沒有比它更好的方法?3.規范內是否還有其它可推翻此做法的要求?望請賜教!!!

  • 火災報警控制器國家標準

    火災報警控制器國家標準

  • 火災自動報警及聯動控制課程課件

    發一個“火災自動報警及聯動控制課程課件”,供大家參考!

  • 關于火災自動報警的問題

    今天看一個火災自動報警的圖集,跟消防有關的配電箱都有一根從控制室到配電箱的控制線,而非消防配電箱則沒有控制線,只有控制模塊,我就疑惑了,消防時非消防電源不是消控中心切除嗎,還是說模塊接收到信號,分勵脫扣器就強制切除,求大俠指教,謝謝

  • 關于火災自動報警的模塊?

    在看火災自動報警的系統圖時,發現有些需要連接模塊,有些就直接連接總線,為什么呢?什么情況下就需要模塊什么情況又不需要呢?模塊在這系統當中充當什么樣的作用呢?

  • 關于火災自動報警的模塊

    在看火災自動報警的系統圖時,發現有些需要連接模塊,有些就直接連接總線,為什么呢?什么情況下就需要模塊什么情況又不需要呢?模塊在這系統當中充當什么樣的作用呢?

  • 火災報警控制器通用技術條件.pdf

    火災報警控制器通用技術條件.pdf

點擊加載更多

火災自動報警控制器

火災自動報警控制器專題,為您提供火災自動報警控制器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與火災自動報警控制器 相關的專業交流討論,更多火災自動報警控制器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

墻體裂縫控制

新型墻體材料的種類

一区二区三区亚洲精品国| 狂操人妻精品| 亚洲色图欧美色图综合| 国产欧美另类| 中文字幕无码无码专区| 日韩女同一区二区三区| 亚洲va欧美va人人爽成人影院| 爱上碰| 男Ji大巴进入女人的视频| 亚洲一级二级| 中文国产日韩欧美二视频| 欧洲成人av影院| 亚洲欧洲中文日韩久久| 最新色站| 婷婷成人免费视频| 亚洲视频免费在线观看| 另类3p在线播放AV| 欧美videosdesex高潮| 一区二区国产| 熟妇~x88av| 一区二区毛片aaaaaa| 欧美日韩国产精品乱人伦| 国产黄色片网站| 精品人妻少妇一区二区三区在线| 亚洲欧美激情精品一区| 九九热国产| 亚洲AV无码专区一区在线播放| 红桃国产传媒网站入口| 亚洲无码你懂得| 亚洲综合的免费视频| 免费视频在线中文字幕| 多人无码AV| 天天日狠狠干| 国产亚洲一区二区手机在线观看| 国产天堂网| 综合网999| 欧美日韩在线色| 日韩人妻无码中文字幕一区| 97欧美| 国产精品性爱av| 久久久久久逼|