狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 房子交房1年,房頂出現裂縫

    房子交房1年,房頂出現裂縫

    房子于16年4月份交房,17年2月份發現客廳頂部樓板裂縫,長度有5米,現在正在和開發商扯皮中,請大家幫我看看裂縫的形成原因,該裂縫屬于靜止縫還是活動縫,應該怎么處理。感謝

  • 自建二層房子圈梁出現的裂縫問題

    自建二層房子圈梁出現的裂縫問題

    第二層十字梁交接處,一側梁出現下列圖片中的斜裂紋(是否已經斷裂?)請各位老師給分析一下原因,是否影響使用?該圈梁澆筑完畢后第二天拆模是還發現大多數圈梁出現第二張圖片中的裂紋,這是什么引起的?拆模完畢后第三天上的空心板。

  • 房子建了兩年了,現在出現裂縫求助。

    我是2011年6月自建房,最大的現澆板是4000*5100,配主筋8@150負筋8@150冷扎鋼筋分離式配筋,最近在板正中間平行短邊發現一條3800的裂縫0.2左右,其它小一點的板也出現了呈板對角線的裂縫0.2左右。請各位兄弟給個處理辦法,在此謝過了!

  • 大梁出現垂直裂縫怎么辦

    新建框架結構大梁出現垂直裂縫,影響結構安全不?有沒辦法修復?帶頂板25x600,跨度凈7米,鋼筋25*3,22*2,16*2,14*2。

  • 我新房子1年多,未裝修,樓板出現裂縫求助

    我房子在32樓客廳正中間頂上和樓面出現貫通裂縫墻面沒有,,經過檢測裂縫寬度最大0.6mm,,裂縫上大下小。。。開發商和施工單位認定為溫度縫,收縮縫,我看了下圖紙,板厚15CM,板短方向鋼筋直徑10, 長方向直徑8.。目前定的修補方案為建筑膠灌縫處理,,想請問各位這個縫對房屋有什么危害,影響大么,,在樓板上跳能感覺到顫動。。謝謝各位了圖上白線為裂縫位置

  • 屋面出現裂縫該如何處理?

    我設計的一棟廠房,竣工驗收時發現屋面有微小的裂縫,這些裂縫不是貫通的(屋面做試水試驗沒有出現漏水現象),現需要進行處理,該如何處理好?

  • 求助:房屋出現裂縫該怎么辦?

    我家的房子已十年之久,該建筑靠近路旁,每當有大汽車開過,都會(huì )抖動,好象地震一般.,我住在三層,靠今路旁的房間(前后間)的墻角處都出現45度的裂縫,從一層的住戶至四層(頂層)都在相同地方出現裂縫,我們不知道這樣的裂縫嚴重否?該如何處理?急請專家請教答復.衷心感謝,謝謝...

  • 墻體上出現堅線裂縫正常嗎?

    我家的房子在裝修一年后發現墻體從開關的位置向上有一條或二條堅線裂縫,我看了一下,凡是有開關的位置基本上都有這種現象,好象是沿著線管的位置走的.我想不應該是線管的原因造成的,因為線管全被磚給埋在其中,不應該出現這種裂縫才對,我裝修的時候沒有動過這些出現裂縫的線管.這種現象是正常的嗎?為何會(huì )出現呢?(注:我家是頂樓,五樓.)

  • 涵管在安裝的時候出現裂縫

    各位大俠,涵管在安裝的時候出現裂縫,應該怎么處理裂縫比較好,我這里準備采用環氧樹脂灌縫,然后再用砂漿抹面是否可行,急,先謝謝你們

  • 混凝土墻體出現裂縫怎么辦

    隨著鋼筋混凝土結構在現代建筑中的大量使用,當前地下室鋼筋混凝土墻體的裂縫現象越來越普遍,這一現象的產生不僅會(huì )影響地下室墻體的使用功能,而且會(huì )造成墻體的滲漏,甚至影響結構的安全,成為影響建筑物質量安全的大問題,引起工程界高度重視。 在浙江某工程施工中,技術人員發現完工后近一年的地下室鋼筋砼墻,在寒流過后發現裂縫。在另外一個工程施工半年后,地下室墻體也緩慢地不同程度上出現了裂縫。這引起了技術人員的極大關注。經試驗分析,他們判定:前者由于溫度的急劇變化,在地下室墻各軸端的約束作用下,造成各兩軸間薄弱位置出現了開裂;而后一個工程出現裂縫,很可能是由于鋼筋砼地下室墻的橫向抗拉能力不足所造成。經調查,鋼筋砼結構地下室墻體裂縫的現象時有發生,有的在施工后不久就發現,一般隨時間的推移,裂縫不斷發展,基本為垂直方向。裂縫的表現現象為:開裂中部開口寬度比兩端寬,表面開口比深處大,并向兩端與深處同時發展延伸。而大部分原因是鋼筋砼地下室墻中砼在水分蒸發中,毛細孔的過量和過快脫水,產生砼膠合材料的內聚力松馳現象,在外力作用下,出現了肉眼能見到“干縮裂縫”。 浙江

  • 房子出現現澆面斷裂。、怎么辦??

    房子交付有3年左右。。前段時間裝修的。。才發現在靠陽臺的臥室地面從南到北出現裂縫。并已經貫穿。。。裂縫處在房間的中間。。兩邊都快到梁了。。。現在我該怎么辦呢???這個是不是嚴重的質量事故啊???

  • 空心板梁出現一點小裂縫

    空心板梁出現一點小裂縫

    在梁的中間出現圖中的一到兩條裂紋,梁還沒有張拉。請問一下這個裂紋對梁有沒有影響。業主要求我們把這個梁廢了。

  • 關于承臺出現裂縫分析原因

    關于承臺出現裂縫分析原因

    裂縫產生前序1、澆筑砼前未見配合比。2、墊層、模板未濕潤;3、下午澆筑的承臺,直到次日凌晨全部澆筑完成。4、次日上午8:00,發現裂縫。5、承臺高800;6、承臺無上部面筋個人分析:1、配合比可能存在一定的問題;2、砼澆筑完成后,末收面;3、缺保溫措施;施工單位處理意見:1、直接澆水保濕;2、采用同批次、同強度水泥漿進行處理;個人對施工單位處理意見不同之處:1、不得對出現裂縫的承臺灑水。2、對未拆模板的承臺停止拆除。3、裂縫深度小于4cm,可以采用同批次、同強度水泥漿進行處理。4、裂縫深度大于4cm的向設計反應,設計出具體處理措施。。

  • 分層澆筑的牛腿出現裂縫

    分層澆筑的牛腿出現裂縫

    分層澆筑的牛腿,牛腿上放置7噸左右的鋼梁,放置后牛腿出現如下圖環向裂縫。有說是超載導致,有說是抗剪不足導致,有說是分層澆筑的原因。 我個人更傾向于后者。請問大家怎么看?處理的話有神魔好的意見?謝謝!

  • 裝修好的房子,大梁出現U字形裂縫,是大梁斷了嗎?

    裝修好的房子,大梁出現U字形裂縫,是大梁斷了嗎?剛裝修好的房子,大梁出現U字形裂縫,是大梁斷了嗎?怎么辦?現在很擔心,是多層的五樓,害怕哪天會(huì )被坍塌的房子壓死!!

  • 【請教】自家圍墻和房子之間裂開了,而且房子也出現很多裂縫

    【請教】自家圍墻和房子之間裂開了,而且房子也出現很多裂縫

    自己家的圍墻和房子間不知道為什么裂開了,上百度知道問了說是沉導致圍墻和房子主體裂開了,豎直的從墻頭一直裂到地面完全裂開了(圖1圖2),裂縫中間還有個很粗的東西拉著,上網查了下是什么拉墻筋(圖3),請問對嗎? 而且靠著裂縫一側的房間,里面兩個墻面相交處也豎直裂開了大縫(圖4),靠近裂縫的一側的外墻面上也多了許多裂縫,還有窗子周圍也裂了不少縫(圖5圖6)[ 本帖最后由 huhanhu 于 2012-3-31 21:49 編輯 ]

  • 我新房子1年半,未裝修,樓板出現裂縫求助

    我新房子1年半,未裝修,樓板出現裂縫求助

    樓板有裂縫,今天我又去仔細看了下,請各位專家幫我分析下要不要緊!

  • 剪力墻頂部出現裂縫,如何復核

    剪力墻頂部出現裂縫,如何復核

    本人有個關于剪力墻復核的問題,一個水庫溢洪閘,閘室下為排架結構,排架柱頂端出現了與豎直方向成30度的裂縫,說明已經剪壞,本人現在就要通過結構計算復核出現裂縫的原因,不知道該如何去做,曾經嘗試過計算斜截面的抗剪承載力,結果比該頂部實際所受剪力大很多,不會(huì )出現裂縫,所以在此特請教各位高手幫忙!圖已經穿到上面了QQ:27834542

  • 隧道二襯出現裂縫如何加固

    本人從事隧道施工不久,但在以前和現在碰到的眾多隧道中,很多隧道都存在著二次襯砌出現裂縫的現象。有些可能是二襯拆模后養護不到位,有些是隧道變形產生的開裂等等。請各位高手、專家指教一下,隧道產生裂縫的各種原因及處理方法。在下感激不盡!

  • 鋼梁出現裂縫的原因及處理方法

    鋼梁出現裂縫的原因及處理方法

    鋼框架以使用了1年的時間,框架梁出現了裂縫。因為不是我做的,但要給出處理建議。各位前輩看看會(huì )是什么原因造成的并怎么處理?

點擊加載更多

房子出現裂縫

房子出現裂縫專題,為您提供房子出現裂縫相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與房子出現裂縫 相關的專業交流討論,更多房子出現裂縫相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消防栓滅火器歌詞

外墻外保溫建筑構造

日本喷水网站| 中文字幕人妻伦伦| 国产成人无码AⅤ片在线观看| 精品一级AV| 无码人妻少妇色欲AV一区二区| 精品久久久久久久中文| 国产BV在线| 久成人蜜桃久久| 在线播放一区二区三区| 无码视频网站| 欧美人妻第一页| 久久久久久国产精品免费免费男同| 亚洲欧美另类视频| 久久老色| 69亚洲精品久久久蜜桃| 色综合久久天天综线观看| 亚洲涩图一区二区| 国产亚洲美女精品久久久 | 粉嫩av一区二区三区| 国产成人无码A区精油按摩| A级毛片久久精品| 色综合咪咪久久| 在线日韩av| 麻豆www| 伊人色综合久久天天人手人婷| 精品视频三区| 亚洲 日韩 欧美 另类 国产| 中文字幕免费在线视频| 晴隆县| 人妻无码不卡在线视频| 日韩欧美 亚洲| 总部基地| 欧美日韩亚洲免费观看| 97超碰人人澡人人爱学生| 99久久精品国卢一区二区三区| 日本高清不卡中文字幕视频| 91丨九色丨国产| 亚洲成人在线中文下载| 无码人妻精品一区二区三区66| 国产精品国产亚洲精品看不卡| 夜夜夜夜精品|