狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 如何確定消防控制室尺寸

    最近做有4個地上11層的住宅樓共200戶,其中2個塔式住宅,2個單元式住宅(均為2個單元),11層的住宅樓的地下為停車場約4000平方米。地下一層設有生活泵房、送排風機房、消防泵房等。建筑專業問給消防控制人口留多大面積,請問:如何確定消防控制室尺寸?

  • 消防控制室的面積要求!!

    今天建筑專業問要我們電定一下"消防控制室"的大小.我倒是沒有看到過關于消防控制室的面積定位要求,請各位高手指教!!謝謝!!

  • [求助]這個信號是如何到消防控制室的?

    [求助]問:這個信號是如何到消防控制室的?規范要求消防控制室應對噴淋泵運行狀態進行監控,如泵運行狀態信號、過負荷信號、低水位信號等。問這些信號線路是直接拉到消防控制室?還是經模塊由報警線路引到消防控制室的?

  • 關于消防控制室設置問題

    什么時候需設,什么時候不用設置,二類高層必設的條件,及面積?多層需設置的條件?區域報警?高手前來解答,現在房間也是貴的哦!

  • 請教有關消防控制室的問題

    請教,某消防控制室的房間跨越伸縮縫,并且在放聯動控制柜的位置,天花處有二樓的衛生間排污管裸露在消防控制室內。根據《建規》11.4.4條規定嚴禁與消防控制室無關的電氣線路和管路穿過。管路穿過是否是指水管一類的管路這樣設計是否違反消防規定?請解答,謝謝。如果屬于強條,那違反規定,是否找設計院進行變更?

  • 04x501火災報警及消防控制

    給大家分享一下

  • 關于消防控制室配電有關問題

    像住宅小區,消防控制室與弱電控制室一般為合用一個控制室控制室內設雙電源箱末端切換像弱電的監控、背景音樂(lè )以及機房空調插座等其它弱電系統電源也從雙電源箱內接出這樣是乎與《高層民用建筑設計防火規范》GB50054-95第9.1.3條“消防用電設備應采用專用的供電回路”有矛盾樣的。請問這樣合理嗎?我看大多數設計院都是這樣的

  • 消防控制室的面積如何選擇

    消防控制室內設備的布置應滿足《火災自動報報系統設計規范》(GB50116-98)的要求,獨立設置的消防控制室面積應滿足以下要求: 1、多層建筑和內部裝修的消防控制室(消防值班室)的建筑面積應不小于12平方米; 2、二類高層建筑和一類高層住宅樓的消防控制室的建筑面積應不小于15平方米; 3、一類高層建筑的消防控制室的建筑面積應不小于18平方米。 當消防控制室與保安監控室合用時,消防控制室的面積除上述規定外,還應加上保安監控設備安裝、人員值班等所需要的面積之和。請教上面說法正確嗎?我在火災自動報警規范里面沒有找到相應的數據啊

  • 關于消防控制室的配電問題

    一、比如消控室設置有雙切箱,那么消控室內的照明、插座和空調用電是否可取自該雙切箱?各位實際設計當中是如何做的? 二、如何消控室和監控室合并,那么是否要設兩個雙切箱?其內部的照明、插座和空調用電取自那個配電箱? 三、根據民規23.4.1 5)款的要求:照明電源不應引自電子信息設備配電盤。根據該條要求,對于消控和監控合用的機房,是否需要設置三個雙切箱?比如應急照明雙切箱、消防控制系統雙切箱、監控系統雙切箱。 歡迎各位積極發言,發表你的高見。 謝謝!

  • 消防控制室距離遠的處理辦法?

    如消防控制室距離消防報警點位距離遠,并且傳輸距離在1000米左右。會(huì )不會(huì )由于線路遠,造成消防設備不能正常使用呢?并且可以采取以下措施進行解決嗎? 1. 報警總線距離較遠,約500米在線路中增加中繼器。2. DC24電源距離遠,可現場增設電源配電箱以及增大主干線路電線截面。3. 廣播線路在適當位置增設功放。 請問各位實際施工過程中,這樣處理可行嗎?

  • 關于消防控制室設置問題討論

    本人在設計中遇見一個問題,多處查資料也無從得解,忘各位大蝦解疑! 1,GBJ16-87(2001年版)《建筑設計防火規范》第10.3.3條:獨立設置的消防控制室……設置直通室外的安全出口。 2,GB50045-95(2001年版)《高層民用建筑設計防火規范》第4.1.4條:消防控制室……并應設置直通室外的安全出口。 但是各位請看: JGT/T16-1992《民用建筑電氣設計規范》第24.10.3條:1)消防控制室應設置在建筑物首層,距通往室外出入口不應大于20m。 居然采用應與不應兩個詞!!!!!!! 是誤導還是什么,不得而知! 如此問題如何反應!!!

  • 消防控制室能設風機盤管嗎?

    我前段時間設計的一個新風+風機盤管中央空調系統,在安防室(含消防控制室)設置了風機盤管,但后來聽說不因該設置風機盤管,如需空調應設置分體空調,是這樣的嗎?有沒有規范做出明文的規定呢?本人并沒查閱到相關的規定,請論壇的朋友們給指點指點啦。

  • 04X501火災報警及消防控制(轉載)

    剛剛從http://yz.www52.cn4e.com/Downloads得到0<<4X501火災報警及消防控制>>,不敢獨享,轉送給那些需要的朋友.有6個壓縮包,請下載并依次命名為1~6.rar,然后即可正常解壓縮。

  • 消防控制室安全出口問題?

    技術措施10.5.2 消防控制室應設置在建筑物的首層或地下一層,并有直通室外的安全出口。 民規24.10.3消防控制室應設置在建筑物的首層,距通往室外出入口不應大于20米。在首層時直通室外好理解,地下一層安全出口怎么直通室外??jì)蓚€(gè)規范怎么協調處理。

  • 請教:消防控制室的距離要求

    正在做一個小區,消防控制中心距最遠的樓大約400米,因為工程一期就在小區的邊上,所以消防控制中心就在整個小區的邊上了請教各位大俠,對于這么遠的距離是否允許,規范上也沒有查到。請各位指點小弟,謝謝

  • 火災報警與消防控制問題征集

    由于工作需要,現征集與火災報警與消防控制有關的問題,問題可以是你認為非常簡單的,也可以是你認為非常復雜的,可以是你已找到答案的,也可以是你暫時未找到答案的,如果是已找到答案的請跟帖時將答案附上并將依據列出(包括講道理、引用規范手冊等),也算為我們的電氣行業做點事情,海望積極跟帖。謝謝!特別歡迎工作在一線的電氣工程師跟帖,特別是與建筑電氣設計息息相關而規范手冊又未明確的相關內容或工作中遇到的疑難雜癥此跟也可,當然最好能到我的個人博客上跟帖,謝謝!http://blog.163.com/fengzhwen@126/blog/

  • 消防控制室可否采用噴淋

    本人有事不明,請高手指導,謝謝了高層建筑消防控制室是采用自動噴水滅火呢,還是采用氣體滅火呢。還是什么都不用。因為消防控制室里邊的器材是怕水的。哪一條規范有規定。謝謝了。

  • 求助:消防控制室這樣配電對嗎?

    我做的一個一類高層建筑,原來設計的應急部分使用的是EPS柜,甲方不愿用,就改了,我在消控室設了一個雙電源箱,一路由變壓器,一路來自發電機,在末端用自動切換開關切換。另外消控室內的燈具全用的自帶蓄電池的應急燈。想問一下,能否達到要求?全是應急燈會(huì )達到反效果嗎?停電能馬上點亮嗎?師傅說切換不過來,我郁悶了,想了好幾遍,還是覺得沒問題啊,請高手解答啊,謝謝!

  • 04X501-火災報警及消防控制.pdf

    04X501-火災報警及消防控制.

點擊加載更多

消防控制室火災事故緊急處理程序

消防控制室火災事故緊急處理程序專題,為您提供消防控制室火災事故緊急處理程序相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防控制室火災事故緊急處理程序 相關的專業交流討論,更多消防控制室火災事故緊急處理程序相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

新型外墻體材料

鋼結構網架設計軟件

精品久久久9999| 国产日韩欧美| 中文字幕亚洲综合久久| 久久这里只有精品99| 中文久久精品视频| 免费在线观看成人网站AV| 亚洲第一页免费| 色无月婷婷精品一区| 无码精品一区二区三区99不| 日韩一区精品视频一区二区| 精品香蕉99久久久久网站| 久久影院视频国产蜜臀一区二区| 午夜43路| 国产人成一区二区三区影院| 国产激情综合| 豆传媒剧国产剧情| 国产伊人久久久Av| 91九色网站| 欧美一本日本进入| 精品综合国产| 妺妺窝人体色WWW看美女| 日韩欧美一级| 国产电影无码| 四虎国产精品免费久久5151| 亚洲综合久久婷婷五月| 人人添人人澡久久婷亚洲av| 亚洲av日韩av天堂影片精品| 九九九伊在人线综合| 在线亚洲色| 国产成人精品视频一区二区不卡| 18禁无遮挡羞羞啪啪免费网站| 天天综合永久入口| 青青草狠狠草| 国产丝袜美女一区二区三区 | 亚洲码欧美码一区二区三区| 亚洲一区二区三区无码中文字幕| 欧美日韩成人电影一区| 日韩夜夜骚av| 国产日韩中文欧美明星| 久久久久久影院| 日韩欧美一|