高層民用建筑設計防火規范 第一章 總則 1.0.1 為了防止和減少高層民用建筑(以下簡稱高層建筑)火災的危害,保護人身和財產的安全,制定本規范。 1.0.2 高層建筑的防火設計,必須遵循“預防為主,防消結合”的消防工作方針,針對高層建筑發生火災的特點,立足自防自救,采用可靠的防火措施,做到安全適用、技術先進、經濟合理。 1.0.3 本規范適用于下列新建、擴建和改建的高層建筑及其裙房: 1.0.3.1 十層及十層以上的居住建筑(包括首層設置商業服務網點的住宅); 1.0.3.2 建筑高度超過24m的公共建筑。 1.0.4 本規范不適用于單層主體建筑高度超過24m的體育館、會(huì )堂、劇院等公共建筑以及高層建筑中的人民防空地下室。 1.0.5 當高層建筑的建筑高度超過250m時,建筑設計采取的特殊的防火措施,應提交國家消防主管部門組織專題研究、論證。 1.0.6 高層
,希望有用:)
最新版防火設計規范圖示說明,大家共同學習交流哦!照片清晰,共同學習哈!按順序下載,1 1-1 2 3 4 5 6 7 7-1。
裝卸油品碼頭防火設計規范.doc
高層防火設計規范(WORD版本)
建筑防火設計規范2006版本
重點以電氣方面為主,歡迎大家補充,提出寶貴意見!主要從GB50016-2014 整理
地鐵設計規范+GB50157-2003要的拿走
UDC中華人民共和國國家標準 GBP GB50016—2006建筑設計防火規范Code of Design on Building Fire Protection and Prevention2006-07-12 發布 2006-12-01 實施中華人民共和國建設部國家質量監督檢驗檢疫總局聯合發布
高層民用建筑防火設計規范
裝卸油品碼頭防火設計規范JTJ237-99
請教各位老師:商業網點,兩層不大于300平米,進深15m以?xún)龋O置一步疏散樓梯,是否可行?如果進深大于15m,設置一步疏散樓梯是否可行?現在有很多住宅一二層為臨街商業,基本都是這樣出租的。 CDzone
11.0.1 木結構建筑的防火設計可按本章的規定執行。木結構建筑的耐火等級可分為Ⅰ級、Ⅱ級、Ⅲ級,不同耐火等級木結構建筑構件的燃燒性能和耐火極限不應低于表11.0.1的規定。
地鐵設計規范 GB50157-2003含條文說明.part1
老規范,供大家參考
本帖最后由 電氣小磚頭 于 2015-1-6 07:44 編輯 附條文說明。
《地鐵設計規范》(GB50157-2013)
本人因工作需要,急需建筑防火設計規范的英文版供外方參考,請問在什么地方可以下載?請告知。或者發Email: vincentcai@austar-real.com謝謝!急!!!
地鐵防火設計規范
地鐵防火設計規范專題,為您提供地鐵防火設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地鐵防火設計規范 相關的專業交流討論,更多地鐵防火設計規范相關內容請訪問