室內消防栓是或硬性規定爽口離地1.1米.查了高規是"宜"字,建規是"為"字.有時候需要稍微上下偏移0.2米左右,是或可行?多層高層都出現過這情況.
規范要求采用自灌式是否指水泵進水口高度不能高于水池最低水位?還是不能高于最高水位?按規范要隨時保證水泵里有水,在水池裝滿要求的水量時,只要在最高水位以下,應該就能保證,但如果在試驗消防系統時或火災后補充水時就可能無法滿足要求,因此我認為必須在水池最低水位以下才能符合規范要求,不知大家如何設計的。謝謝大家。
求各位大神。 如題,我想請教下,消防泵房泄壓管,出水管,通氣管等的安裝高度,各是在消防有效水位上多少,有沒有明確的解答,還是只要滿足安裝高度即可
本文是基于工程實例,并結合工程創(chuàng )優做法,總結了消火栓與噴淋頭安裝中的基本要求和
詢安裝消防應急燈的安裝高度: 在賓館、辦公樓、公共娛樂(lè )場所中,消防規定均安裝有消防應急燈。消防應急燈的安裝高度距樓地面應為XX米,或離頂板面應為XX米。
急尋室外消防栓安裝04S202電子版的?
——消防物聯網,安全好保障 —摘要: 隨著經濟的發展,城市內各類建筑迅速建設,所有消防安全設施的建設是必不可少,不管是哪個部門都對消防特別關注,所以為了對消防安全提供更好的安全保障,許多地方都運用了一款系統-消防物聯網。那么,消防物聯網是什么呢?為什么要安裝呢?請看下面介紹:消防物聯網是一
噴淋頭安裝基本要求: 1、噴頭應居中安裝與裝飾吊頂排版配合,與燈、煙感等成行成線。 2、直立型、下垂型標準噴頭濺水盤與頂板的距離為75~150mm。 3、噴頭裝飾蓋、罩應緊貼吊頂。 4、噴頭臂單、雙應統一縱向或橫向安裝。 5、大空間成排噴頭安裝成行成線。 噴淋頭安裝注意事項: 1、噴頭安裝前應與精裝天花吊頂布置圖對照,優化噴頭安裝點位,防止與煙感、燈具、 喇叭等裝置沖突。 2、明確精裝吊頂面基準線和標高線,在龍骨調整定位后,測量噴頭短管的長度并安裝, 防止短管過長或過短。 3、天花吊頂噴頭開孔由精裝施工單位負責。 總結噴淋安裝的12項要點: 1、直立型噴頭安裝距樓板頂部距離為規范要求為75mm-150mm。 2、有吊頂的下垂型噴頭安裝噴頭根部應與吊頂平齊,為避免定位不準,可在吊頂龍骨 標高確定后再安裝下噴支管;下噴頭與三通之間的短管長度不宜超過
我不記得在哪本書里看過(現在想不起來,找了規范也沒查到),正壓送風口的手動操作機構安裝高度有一定要求,那么是不是正壓送風口高度也有要求呢?有什么依據?
圖紙簡介: 本圖為消防設備中消防栓箱示意安裝大樣圖,圖紙包括消火栓箱平面、立面及材料表。消防箱示意安裝圖及安裝尺寸外形圖等。 投稿網友: seven7love 上傳時間: 2014-06-16
某高層建筑裙樓,其首二層為車庫,面積為9000平方米,三至二十層住宅,請問首層部分的消防栓連通管是沿樓板敷設好還是埋地敷設好。
《高規》P170說:經過訓練的消防隊員能承受的水槍最大反作用力不應超過20Kg。當充實水柱長度為17m時,水槍口的壓力為3.55Kg/cm2(Hq=355kpa),水槍的反作用力為20.13Kg,約等于20Kg。下面以充實水柱為17m計算此時的栓口動壓。∵Hq=qxh2/B,∴qxh= = =7.49l/s∴Hxh=Ad*Ld*qxh2+ qxh2/B+20=399.1Kpa=39.91m≠50m也就是說,當栓口的動壓為39.91m時,充實水柱長度為17m,此時,消防隊員已經不能承受水槍的反作用力了。為何規范上要求出水壓力大于50m時才應設減壓措施?? 請問各位高手,此計算分析有何錯誤? 若沒有,那各位設計栓前減壓板孔時是當壓力大于多少時設置的?還有個小問題,計算消防栓口的動壓時,根據最不利點計算出各消防栓口的動壓,選好泵后,還須根據泵的揚程反算出各消防栓口的動壓么(主要是確定從哪層開始加減壓板孔,剩余壓力為多少)?
本人現在對室外消火栓的設計有點疑問,望大家指點:1。設置室外消火栓時是否要考慮壓力問題2.高層小區室外消火栓接在市政給水管網上是不能滿足高層消防水壓要求的,是否要設置水接合器,是否要接到室內消防加壓水泵上。3.我在現實中看到室外消火栓好象沒有水帶,為什么,而我在書上看到水帶的長度是120米。 望大家給本人指點以下。謝謝
我看過有關例題,最不利環路的立管流量是末端兩層(即兩個)的消防栓水量加起來,其它立管流量取一個消防栓的用水量,請問一下是這樣嗎?
請問,雙出口消火栓一般用在什么場合啊,?(我在小高層很短的走廊里用過)是不是一般以單栓的優先選用啊?有沒有規范明確規定的啊?雙出口是不是可以當作2股水槍的啊?謝謝了,回答對的獎勵!
我做的一棟廠房的消防,層高為6.5米.水帶長25米,水帶直徑65,噴嘴口徑19,要兩個消防栓同時使用.每個栓5l/s.請問保護半徑是不是28米.R=C*L+H =0.8*25+sin45度*11.4(充實水柱長度)結果審查中心說我的保護半徑達不到28米,請問大家是怎么回事.
小弟做建筑水時間不長,經驗不足,最近碰到個問題,特向各位大哥請教:<<全國民用建筑工程設計技術措施給水排水>>上有個公式:Zs=0.1Hg-0.1Hz-0.1hs-(0.4~0.6),請問此安裝高度為最低安裝高度嗎,看圖集04S202上要求消防水池滿足自灌式啟動水泵的最低水位宜高于水泵出水法蘭頂部放氣孔,請問是這樣確定嗎?請問各位大俠又有什么樣的經驗確定呢?謝謝.3X
消防栓的安裝高度
消防栓的安裝高度專題,為您提供消防栓的安裝高度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防栓的安裝高度 相關的專業交流討論,更多消防栓的安裝高度相關內容請訪問