沉淀池表面負荷的問題~! 一般 按 設計手冊上 只給了 一個數值范圍 我想問的是 這個范圍太廣泛 究竟我要怎么取呢? 比如 范圍 1.0--2.0 我究竟是取 1.0好呢 還是 2.0 好呢? 這個就是很模糊了。!還有就是前后兩個沉淀池 這兩個池子的取值又應該是怎么樣的呢?
各位前輩好:剛接觸這行,有個問題請教在A(yíng)AO工藝中,在算沉淀池的容積或有表面負荷來確定池子的容積時,是不是要把回流過去的那部分也要計算在沉淀池的進水量中,多謝
建設部是不是有最新的標準要求二沉池(輻流沉淀池)的表面負荷在0.65—0.8m3/m2.h之間,如有,請同仁告知標準名稱,謝謝。
斜管沉淀池表面負荷取值應該取多大合適呢,手冊上好像是3-4,但是老師傅一般說要1.5左右,有些又說不能超過1,還有的說生活污水不能采用斜管沉淀池,容易堵塞,有沒有大神能指點一點,都搞蒙了
有一個啤酒廢水處理,用UASB前面處理,處理后出水,含有SS,COD也有一定,7000每天的水量,用100平方的沉淀池,加斜板,這樣的話表面負何為3,這樣合不合適這么大的表面負何,對UASB厭氧出水?那泥可以沉么,有誰知道有這樣的工程實例的,給我點意見!謝謝你們
各位老哥,斜板沉淀 初沉 和 二沉 表面負荷你們分別都用多少? 污水處理這行業,其實很混亂,門檻并不高,就導致市面上同樣的設備的尺寸和算法五花八門。 我們是做碳鋼設備的,不做土建池子。平時絮凝 初沉用2-4m3/h2·h左右。但是我看有些同行負荷取的比較高,4-6,不知道他們的出水質量怎么樣。 也翻了翻論壇,有些取得比較保守,1甚至1以下,負荷很低,出水質量肯定是沒問題了,但是設備就會(huì )做的很大,成本和投入太高,價格上沒競爭力。這樣取值的可能適合做大型的土建項目。 國外的算法是算投影面積的負荷,0.25-0.5GPM。 特來問問各位同行老哥,按你們的經驗,取值多少比較合適?謝謝
如題。我們知道,室外排水設計規范(GB50014-2006)中對于活性污泥法后的二次沉淀池沉淀時間1.5~4.0,表面水力負荷0.6~1.5m3/m2.h,取值范圍特別的大,對于新手來說,很難進行選取。我想,污泥回流比應該和沉淀時間有很大的關系吧。規范中稱AnO法的回流比為50~100%,ApO法回流比為40~100%,A2O法回流比為20~100%,氧化溝回流比為75~150%。每種工藝的污泥回流比相差很大,那我們在選取二沉池參數時需不需要考慮回流比。或者通俗的說,同樣是一個10萬噸的污水處理廠,采用a2o和氧化溝工藝,那二沉池的參數選擇是否應該有區別。請高手賜教。
采用方形沉淀池,邊長約為 1.2 m污泥斗高0.5 m 沉淀池污泥排出口離地高 0.8 m斜管內徑30 mm,采用內徑為30mm的塑料PVC薄管斜管與水平夾角 60°斜管長度取 1 m標準是斜板孔徑80-100mm我這里取30mm 請問這樣合不合理,孔徑大小和處理效率有什么關系?麻煩高手來幫下忙。
城市污水深度處理能否用斜管沉淀池,如果能用,表面負荷取多少經濟合理?請各位前輩指教!
在給排水設計手冊(第5本)中有一道關于周邊進水幅流沉淀池的計算題,題中進行偃口負荷校核的式子為:q1=Q0/(2*3.6*3.14*D),我搞不清楚為什么要除以2,請知道的高手指點一下。謝謝
如果按照手冊上算的話 平流和斜板都是很窄但是很長 很不協調斜管的話面積很小 出水槽又很窄 具體應該用什么沉淀池呢?處理的是黃河水
小弟剛剛入行,目前要著手設計斜板沉淀池。我手上的資料不多,只有《給排水設計手冊》《廢水處理理論與設計》,同時沒有實際經驗。發此貼,請有設計經驗的高手們給指點一二。小弟多謝了。每天都在看書、學習,每天進步多一些!現在提出的問題:1.沒有廢水的情況下,如何著手設計呢?《給排水設計手冊》上給出了顆粒沉降速度的范圍,可在沒有廢水的情況下,如果都參考手冊上的顆粒沉降速度,那設計出的斜板沉淀池豈不都一樣?2.在實際應用當中,上向流、側向流、下向流哪種應用的較多呢?異向和同向呢?暫時問這兩個問題,隨著后面的學習深入,繼續向大家請教。
5萬噸絮凝斜管沉淀池施工圖 已施工
各位同行:大家好。我從事水處理工作。現碰到一種情況請大家幫忙出出主意:污水處理廠采用的是氧化溝工藝,最近在沉淀池中表面上產生了許多蜂窩狀泡沫,出水依然很達標,但現象很難看。不知哪位朋友能告訴我這種現象產生的原因及其防治的方法。 謝謝注:進水的BOD值比較低,DO在1.5-2.0之間
處理水為 三價鉻,進水量可調,不管多小都有泛泥現象。當然,讓水量 變得幾乎為零就沒必要了,求各位幫我解決下這個問題,先謝謝啦!
圖紙簡介: 圖紙為高負荷曝氣生物濾池斜板沉淀池結構總圖,包括A向圖、B向圖、C向圖、剖面圖、材料設備表等。 投稿網友: haisen597 上傳時間: 2014-06-11 <
小企業,污泥由年前的黃色由于停止曝氣一天(放假,但設備開啟)造成污泥發黑,怎么也變不過來,上一星期出現污泥沉降慢,沉淀池跑泥現象。
我們水廠在建設過程中遇到一個問題,加礬泵距離混凝池太遠了,(由于布局的問題,主要是因為我們水廠建在市中心),不知道有什么補救的措施?謝謝。。。
這些天看沉淀池設計時就感覺到,看是能用兩方法做,其實第一種一般設計人員是不會(huì )去采用的,即肯奇理論和泰爾美什費區法。如果這種方法在不做實驗的基礎上能用于設計就好了。
沉淀池 表面負荷
沉淀池 表面負荷專題,為您提供沉淀池 表面負荷相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與沉淀池 表面負荷 相關的專業交流討論,更多沉淀池 表面負荷相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題