狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 沉淀池表面負荷的問題~!1

    沉淀池表面負荷的問題~! 一般 按 設計手冊上 只給了 一個數值范圍 我想問的是 這個范圍太廣泛 究竟我要怎么取呢? 比如 范圍 1.0--2.0 我究竟是取 1.0好呢 還是 2.0 好呢? 這個就是很模糊了。!還有就是前后兩個沉淀池 這兩個池子的取值又應該是怎么樣的呢?

  • 沉淀池容積及表面負荷計算

    各位前輩好:剛接觸這行,有個問題請教在A(yíng)AO工藝中,在算沉淀池的容積或有表面負荷來確定池子的容積時,是不是要把回流過去的那部分也要計算在沉淀池的進水量中,多謝

  • 二沉池(輻流沉淀池)的表面負荷

    建設部是不是有最新的標準要求二沉池(輻流沉淀池)的表面負荷在0.65—0.8m3/m2.h之間,如有,請同仁告知標準名稱,謝謝。

  • 斜管沉淀池表面負荷取值多大合適呢

    斜管沉淀池表面負荷取值應該取多大合適呢,手冊上好像是3-4,但是老師傅一般說要1.5左右,有些又說不能超過1,還有的說生活污水不能采用斜管沉淀池,容易堵塞,有沒有大神能指點一點,都搞蒙了

  • 有關斜板沉淀池的設計參數

    最近看了一下2005年的室外排水設計規范,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,作了相應規定。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,一般為80mm,本條規定為80~100mm;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m;3 斜板(管)傾角一般為60°;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,本條規定為0.7~1.0m;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求。根據國內生產實踐經驗,斜板上和斜管內有積泥現象,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,本條規定應設沖洗設施。各位覺得這些參數在設計時是否可行?平時大家在設計時所選范圍在多少?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布

  • 斜板沉淀池出水有絮體!!!求教!!

    我現在的斜板沉淀池出水中怎么又污泥絮體,我感覺基本沒有沉淀。我們處理的是電廠工業廢水,100T處理量,加的是PAC,100T加藥大約2400g。進水水量和加藥量我都調過了!!現在斜板沉淀池空的時候到有水出來用時12~13分鐘!求大俠看看 要怎么調整。

  • 求購斜板沉淀池斜板、吸泥機

    我們公司要新上一個斜板沉淀池項目,3萬噸每天的,要采購斜板,吸泥機等斜板沉淀池設備,有意向者發郵件聯系zhangxiaoli_zhp@mail.zhonghua-paper.com,謝謝咯

  • 某工程高負荷曝氣生物濾池斜板沉淀池結構總圖

    圖紙簡介: 圖紙為高負荷曝氣生物濾池斜板沉淀池結構總圖,包括A向圖、B向圖、C向圖、剖面圖、材料設備表等。 投稿網友: haisen597 上傳時間: 2014-06-11 <

  • 我請教一下這樣的沉淀池的表面負荷合不合適

    有一個啤酒廢水處理,用UASB前面處理,處理后出水,含有SS,COD也有一定,7000每天的水量,用100平方的沉淀池,加斜板,這樣的話表面負何為3,這樣合不合適這么大的表面負何,對UASB厭氧出水?那泥可以沉么,有誰知道有這樣的工程實例的,給我點意見!謝謝你們

  • 影響斜板、斜管沉淀池效果的因素

    影響斜板、斜管沉淀池效果的因素

  • 各位老哥,斜(管)板沉淀表面負荷你們用的多少?

    各位老哥,斜板沉淀 初沉 和 二沉 表面負荷你們分別都用多少? 污水處理這行業,其實很混亂,門檻并不高,就導致市面上同樣的設備的尺寸和算法五花八門。 我們是做碳鋼設備的,不做土建池子。平時絮凝 初沉用2-4m3/h2·h左右。但是我看有些同行負荷取的比較高,4-6,不知道他們的出水質量怎么樣。 也翻了翻論壇,有些取得比較保守,1甚至1以下,負荷很低,出水質量肯定是沒問題了,但是設備就會(huì )做的很大,成本和投入太高,價格上沒競爭力。這樣取值的可能適合做大型的土建項目。 國外的算法是算投影面積的負荷,0.25-0.5GPM。 特來問問各位同行老哥,按你們的經驗,取值多少比較合適?謝謝

  • 斜板(管)沉淀池能做二沉池用嗎

    最近碰到一個污水改造工程,流程如下:進水-滾筒過濾機-調節池-UASB-缺氧池-好氧池-中沉池(污泥回流)-好氧池-斜管沉淀池(污泥回流)-達標排放記得斜板(管)沉淀池不宜作為二沉池使用,原因是活性污泥黏度大,易因污泥的黏附而影響沉淀效果,甚至發生堵塞斜板的現象。我問了這個改造工程的設計負責人,他說斜管沉淀池可以放在好氧池后面當二沉池用,不知道大家都有什么看法?

  • 請教,預處理斜板沉淀池的問題

    預處理斜板沉淀池出水老是混濁的,懸浮物很多,排泥也很及時啊,加藥量也加大了,進水流速也調慢了,還是會(huì )有這種現象,請教大蝦們高手們,這是為什木呢。還有影響斜板沉淀的效果的因素有哪些呢

  • 去年的一道斜板沉淀池計算真題

    已知平流式沉淀池長20米,寬4米,深2米。今欲改裝成斜板沉淀池,斜板水平間距10厘米,斜板長度1米,傾角60度。如果不考慮斜板厚度,當廢水中懸浮顆粒截留速度為1米/小時,改裝后沉淀池的處理能力與原有池子比較提高(),斜板效率取0.8。A:79.2% B:81.3% C:76.3% D:78.6%求高手提供答案?

  • 凈水間斜板沉淀池工藝圖紙

    圖紙簡介: 凈水間斜板沉淀池工藝圖紙,我積累的好圖紙為了土木幣都上傳了,大家共享 投稿網友: shuangxinghuning 上傳時間: 2013-07-18

  • SS濃度對斜板沉淀池沉淀效率的影響

    SS濃度對斜板沉淀池沉淀效率的影響

    最近在做斜板管沉淀池設計,查找了一些理論計算公式后發現,原水中SS濃度對沉淀效率有很大影響,但始終沒有找到相關理論計算或說明,希望這給排水在線得到各位高手的指點和交流

  • [請教]二沉池的沉淀時間、表面水力負荷問題。

    如題。我們知道,室外排水設計規范(GB50014-2006)中對于活性污泥法后的二次沉淀池沉淀時間1.5~4.0,表面水力負荷0.6~1.5m3/m2.h,取值范圍特別的大,對于新手來說,很難進行選取。我想,污泥回流比應該和沉淀時間有很大的關系吧。規范中稱AnO法的回流比為50~100%,ApO法回流比為40~100%,A2O法回流比為20~100%,氧化溝回流比為75~150%。每種工藝的污泥回流比相差很大,那我們在選取二沉池參數時需不需要考慮回流比。或者通俗的說,同樣是一個10萬噸的污水處理廠,采用a2o和氧化溝工藝,那二沉池的參數選擇是否應該有區別。請高手賜教。

  • 斜板沉淀池的出水堿度和硬度超標怎么辦

    煉鋼廠采用濕式除塵,除塵水通過斜板沉淀池沉淀后再用來除塵。斜板沉淀池的出水堿度和硬度超標,硬度80多,總堿2000左右,達到3000時就換水。現在換水太頻繁了。大家是怎么解決的

  • 請教 斜板沉淀池的斜板孔徑

    采用方形沉淀池,邊長約為 1.2 m污泥斗高0.5 m 沉淀池污泥排出口離地高 0.8 m斜管內徑30 mm,采用內徑為30mm的塑料PVC薄管斜管與水平夾角 60°斜管長度取 1 m標準是斜板孔徑80-100mm我這里取30mm 請問這樣合不合理,孔徑大小和處理效率有什么關系?麻煩高手來幫下忙。

點擊加載更多

斜板沉淀池表面負荷

斜板沉淀池表面負荷專題,為您提供斜板沉淀池表面負荷相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與斜板沉淀池表面負荷 相關的專業交流討論,更多斜板沉淀池表面負荷相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

室內設計手繪效果圖表現

室內走廊設計效果圖

亚洲成色在线综合网站| 一区二区三区www污污污网站| 中文字幕人妻一区二区三区| 大哥伊人网亚洲| 黄色网你懂的| 国产性70yerg老太| 久久首页| 综合青青| 四季av无码精品一区二区三区| 国产精品jizz| 亚洲欧美日韩视频绯色| av网站免费| 99久久精品免费看国产四区| 日韩精品无码精品无码| 欧美老妇跟豬免费黄片视频| 快色| 天等县| 大象一区一品精区搬运机器| 99久久人妻无码精品系列| 懂色一区二区二区av免费观看| 婷婷五月亚洲图| 亚洲啪啪啪网站| 黄色一区二区三区| 国产偷录视频叫床高潮| 日韩免费无码| 日韩福利品| 国产高潮刺激叫喊视频| 亚洲叉AV| 欧美二区一区| 招远市| XXAV|| 八区精品色欲人妻综合网| 亚洲你懂的| 亚洲国产精品婷婷久久久久| 公主岭市| 欧美宗合| 亚洲国产精品一区二区第一页| 欧洲丰满人妻| 牛牛影院99av| 国产精品无码专区在线播放| 夜夜高潮夜夜爽|