城市污水深度處理能否用斜管沉淀池,如果能用,表面負荷取多少經濟合理?請各位前輩指教!
采用方形沉淀池,邊長約為 1.2 m污泥斗高0.5 m 沉淀池污泥排出口離地高 0.8 m斜管內徑30 mm,采用內徑為30mm的塑料PVC薄管斜管與水平夾角 60°斜管長度取 1 m標準是斜板孔徑80-100mm我這里取30mm 請問這樣合不合理,孔徑大小和處理效率有什么關系?麻煩高手來幫下忙。
給排水注冊考試教材《給水工程》,秘四版,P198,斜板沉淀池,式7-35軸向流速Vo與Uo關系容易理解,但是到了斜管沉淀池中,式7-36中,右邊的4/3不知是怎么來的,望有人能夠指教解釋一下,謝謝。附圖
各位高人,請教一個問題。本人現要設計8000m3/d的網格絮凝+協管沉淀池,本來從運行安全可靠的角度宜分兩組,每組處理處理水量4000m3/d(室外給水設計規范上也有相關規定)。但是室外給水設計規范同時又規定了豎井流速的適宜范圍為0.1m/s~0.14m/s,這樣算下來每豎井的單格面積僅為0.5m2, 這樣小的面積(井深4.2m)施工中是不是會(huì )存在困難?所以這樣小的水量,而且是鄉鎮水廠不分組是否可行?請高人指教!謝謝另外我在農村給水規劃設計手冊上查到的網格絮凝池豎井流速在0.01~0.1m/s,但是村鎮供水工程技術規范上規定的豎井流速也是0.1~0.14m/s,所以豎井流速究竟取多少?各位高人請指教。本人個人認為絮凝階段的流速應該是不能太小的,否則可能會(huì )影響絮凝效果,而且在絮凝階段是不希望有太多泥沉下來的,按室外給水設計規范和村鎮供水工程技術規范的規定流速應該是合理的。
如果按照手冊上算的話 平流和斜板都是很窄但是很長 很不協調斜管的話面積很小 出水槽又很窄 具體應該用什么沉淀池呢?處理的是黃河水
小弟剛剛入行,目前要著手設計斜板沉淀池。我手上的資料不多,只有《給排水設計手冊》《廢水處理理論與設計》,同時沒有實際經驗。發此貼,請有設計經驗的高手們給指點一二。小弟多謝了。每天都在看書、學習,每天進步多一些!現在提出的問題:1.沒有廢水的情況下,如何著手設計呢?《給排水設計手冊》上給出了顆粒沉降速度的范圍,可在沒有廢水的情況下,如果都參考手冊上的顆粒沉降速度,那設計出的斜板沉淀池豈不都一樣?2.在實際應用當中,上向流、側向流、下向流哪種應用的較多呢?異向和同向呢?暫時問這兩個問題,隨著后面的學習深入,繼續向大家請教。
5萬噸絮凝斜管沉淀池施工圖 已施工
處理水為 三價鉻,進水量可調,不管多小都有泛泥現象。當然,讓水量 變得幾乎為零就沒必要了,求各位幫我解決下這個問題,先謝謝啦!
小企業,污泥由年前的黃色由于停止曝氣一天(放假,但設備開啟)造成污泥發黑,怎么也變不過來,上一星期出現污泥沉降慢,沉淀池跑泥現象。
沉淀池的設計資料,需要各種沉淀池的參數,適用范圍,優缺點。不知道有哪位大神有資料,望能資源共享一下,或者做一下點評回復也可行,小弟在此先謝謝了
(單選)理想沉淀池與實際沉淀池相比,下列描述錯誤的是【 】 (A)由于紊流的影響,懸浮顆粒的沉降速度比理想的小,會(huì )導致實際沉淀池效果低于理想沉淀池
想請教各位,沉淀池顆粒去除率計算公式(甘布公式)推導中,去除率Ei=Ui/(Q/A)=Ui/U0,那么公式P=U1/U0*P1+U2/U0*P2+...,這里面Ui/U0*Pi沒懂具體表示什么意思,如果也表示去除率,那么跟Ei有什么不同
沉淀池出水經溢流槽收集后通過管道流向清水池,請問管道的尺寸因該怎么確定?流量100m?/h的情況下DN300的管道是否能滿足要求?應該怎么計算?
沉淀池的結構及工作原理視頻
我們水廠在建設過程中遇到一個問題,加礬泵距離混凝池太遠了,(由于布局的問題,主要是因為我們水廠建在市中心),不知道有什么補救的措施?謝謝。。。
這些天看沉淀池設計時就感覺到,看是能用兩方法做,其實第一種一般設計人員是不會(huì )去采用的,即肯奇理論和泰爾美什費區法。如果這種方法在不做實驗的基礎上能用于設計就好了。
最近看了一下2005年的室外排水設計規范,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,作了相應規定。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,一般為80mm,本條規定為80~100mm;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m;3 斜板(管)傾角一般為60°;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,本條規定為0.7~1.0m;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求。根據國內生產實踐經驗,斜板上和斜管內有積泥現象,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,本條規定應設沖洗設施。各位覺得這些參數在設計時是否可行?平時大家在設計時所選范圍在多少?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布
沉淀池表面負荷的問題~! 一般 按 設計手冊上 只給了 一個數值范圍 我想問的是 這個范圍太廣泛 究竟我要怎么取呢? 比如 范圍 1.0--2.0 我究竟是取 1.0好呢 還是 2.0 好呢? 這個就是很模糊了。!還有就是前后兩個沉淀池 這兩個池子的取值又應該是怎么樣的呢?
我都看完了還是沒看懂 哈哈全施工設計圖紙
沉淀池 流速
沉淀池 流速專題,為您提供沉淀池 流速相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與沉淀池 流速 相關的專業交流討論,更多沉淀池 流速相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量