城市污水深度處理能否用斜管沉淀池,如果能用,表面負荷取多少經濟合理?請各位前輩指教!
采用方形沉淀池,邊長約為 1.2 m污泥斗高0.5 m 沉淀池污泥排出口離地高 0.8 m斜管內徑30 mm,采用內徑為30mm的塑料PVC薄管斜管與水平夾角 60°斜管長度取 1 m標準是斜板孔徑80-100mm我這里取30mm 請問這樣合不合理,孔徑大小和處理效率有什么關系?麻煩高手來幫下忙。
如果按照手冊上算的話 平流和斜板都是很窄但是很長 很不協調斜管的話面積很小 出水槽又很窄 具體應該用什么沉淀池呢?處理的是黃河水
本人非給排水專業,硬著頭皮要給一個施工現場的臨時板房區域設計一個洗車沉淀池。查了建筑安裝功程施工圖集,第4冊給水排水衛生煤氣中,關于洗車沉淀池的圖。但是首先,里面有兩種類型的沉淀池,不知道該怎么選。容積大小怎么確定?第二,臨時施工板房區主要是施工承包單位的辦公,工人的住宿,以及材料的堆放,這種地方的洗車沉淀池也是臨時的,可不可以用更簡單的沉淀池?是不是有必要按圖集來做?先謝謝各位高手指教了!
5萬噸絮凝斜管沉淀池施工圖 已施工
小弟剛剛入行,目前要著手設計斜板沉淀池。我手上的資料不多,只有《給排水設計手冊》《廢水處理理論與設計》,同時沒有實際經驗。發此貼,請有設計經驗的高手們給指點一二。小弟多謝了。每天都在看書、學習,每天進步多一些!現在提出的問題:1.沒有廢水的情況下,如何著手設計呢?《給排水設計手冊》上給出了顆粒沉降速度的范圍,可在沒有廢水的情況下,如果都參考手冊上的顆粒沉降速度,那設計出的斜板沉淀池豈不都一樣?2.在實際應用當中,上向流、側向流、下向流哪種應用的較多呢?異向和同向呢?暫時問這兩個問題,隨著后面的學習深入,繼續向大家請教。
處理水為 三價鉻,進水量可調,不管多小都有泛泥現象。當然,讓水量 變得幾乎為零就沒必要了,求各位幫我解決下這個問題,先謝謝啦!
小企業,污泥由年前的黃色由于停止曝氣一天(放假,但設備開啟)造成污泥發黑,怎么也變不過來,上一星期出現污泥沉降慢,沉淀池跑泥現象。
沉淀池的結構及工作原理視頻
(單選)理想沉淀池與實際沉淀池相比,下列描述錯誤的是【 】 (A)由于紊流的影響,懸浮顆粒的沉降速度比理想的小,會(huì )導致實際沉淀池效果低于理想沉淀池
想請教各位,沉淀池顆粒去除率計算公式(甘布公式)推導中,去除率Ei=Ui/(Q/A)=Ui/U0,那么公式P=U1/U0*P1+U2/U0*P2+...,這里面Ui/U0*Pi沒懂具體表示什么意思,如果也表示去除率,那么跟Ei有什么不同
沉淀池出水經溢流槽收集后通過管道流向清水池,請問管道的尺寸因該怎么確定?流量100m?/h的情況下DN300的管道是否能滿足要求?應該怎么計算?
我們水廠在建設過程中遇到一個問題,加礬泵距離混凝池太遠了,(由于布局的問題,主要是因為我們水廠建在市中心),不知道有什么補救的措施?謝謝。。。
我都看完了還是沒看懂 哈哈全施工設計圖紙
沉淀池表面負荷的問題~! 一般 按 設計手冊上 只給了 一個數值范圍 我想問的是 這個范圍太廣泛 究竟我要怎么取呢? 比如 范圍 1.0--2.0 我究竟是取 1.0好呢 還是 2.0 好呢? 這個就是很模糊了。!還有就是前后兩個沉淀池 這兩個池子的取值又應該是怎么樣的呢?
我廠混凝沉淀工藝段采用的是斜管沉淀池,池子的各項參數都符合設計規范要求,但就是進水量在小于設計流量時礬花就已經不能下沉,漂浮在斜管上方。請教各位高手是什么原因,!謝謝
這些天看沉淀池設計時就感覺到,看是能用兩方法做,其實第一種一般設計人員是不會(huì )去采用的,即肯奇理論和泰爾美什費區法。如果這種方法在不做實驗的基礎上能用于設計就好了。
最近看了一下2005年的室外排水設計規范,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,作了相應規定。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,一般為80mm,本條規定為80~100mm;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m;3 斜板(管)傾角一般為60°;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,本條規定為0.7~1.0m;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求。根據國內生產實踐經驗,斜板上和斜管內有積泥現象,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,本條規定應設沖洗設施。各位覺得這些參數在設計時是否可行?平時大家在設計時所選范圍在多少?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布
請問關于沉淀池混凝,我廠是平流沉淀池,加藥是聚合氯化鋁.原水濁度一般都在10度左右,請問加藥點是在一泵管道上還是在沉淀池進水口.在哪處絮凝效果和沉淀效果可能好一些!!我廠是平流沉淀池,有折板反應區,加藥也只加PAC,PAC加到反應區進口,出廠水一般在0.5度左右.問題是在沉淀池出水處礬花明顯,沉淀池進口濁度和出口相差不大,總覺得混凝反應時間太短,而且雙閥濾池負擔重,反沖洗水很臟.我廠沉淀池是后來建設的,以前雙閥濾池負擔沒這么重.以下是我摘寫連續檢測沉淀池進出口的濁度:2009.02.10 進:7.28 出:7.012009.02.12 進:6.96 出:6.562009.02.18 進9.26 出:8.162009.03.09 進:10.28 出:8.262009.03.11 進;11.25 出:9.262009.04.11 進:9.68 出:8.212009.04.13 進:8.86 出:7.65按說是不是沉淀池出水濁度是不是要在8度以下的啊!謝謝我前一陣子嘗試了在一泵吸水井加PAC,
豎流式沉淀池,挺好用。但是我對于反射板怎么安裝固定有點迷惑,設計手冊上我實在是沒有找出答案。我們做的工程是在下面焊了三個三角鐵,反射板再焊到三角鐵上。比較丑。不知各位牛人是怎么做的?