各位大俠,請問誰知道T梁預埋鋼板與橡膠支座(四氟滑板)上鋼板是否需要連接,如果采用焊接的話勢必會(huì )造成鍍鋅鋼板的防銹層損壞,請問如何解決,謝謝!
論文簡介:摘 要:理論上,連續梁的支座都是有沉降的,但因種種原因,這種支座的沉降在連續梁計算時常被省略或忽視。本文分析了連續梁支座沉降對內力的影響 投稿網友:kglxhxg 上傳時間: 2013-07-11
框架梁懸挑端240*350挑出1.1m,封口梁120*400兩跨連續梁,為什么程序會(huì )看成的單跨的呢(見圖)?我應該怎么去調整?謝謝了
請教各位一個問題,剪力墻結構中墻厚一般為200、250,梁支座鋼筋大于14的時候就滿足不了平直段的錨固長度0.4Lae,大家是怎么處理的。提供一些可行性的方法。謝謝了。
這個地方要怎么改支座才能把中間那個懸挑梁改成次梁呢
本帖最后由 easyshifei 于 2017-9-27 20:21 編輯 公司以前設計的一棟33層的高層住宅(6度區,樁基礎),目前正在修建第20層。在下部有十來層相同位置梁支座出現豎向貫通裂縫。 模型重新計算后發現沒有出現問題,裂縫也在限值范圍內,求解裂縫原因。個人猜測是因為彎矩過大造成的受彎裂縫,實際受力跟軟件計算的不一樣。
請教大家,第一次做自動扶梯,上下支座有個企口,下支座的企口反正是基坑墻板留個凹槽就行,問題是上部的企口在框梁上,請問大家是怎么處理的,我想了兩種大家看看哪個合理,一個是做挑耳,一種是主梁降標高,然后除企口位置,其他地方用插筋再回到正常標高
問題補充:基礎梁支座鋼筋公式描述里寫的搭接+搭接,看計算公式為2660的長度,但是找不到這個數值來源,是如何計算的,如圖:
問題補充:如圖所示,基礎梁DKL04(2)跨,第二跨下部右支座出明細存在負筋7c252/5,為什么軟件就是不讓我輸入,我都不能點選,中間跨和第一跨的下部右支座就可以輸入,這是什么原因?同樣的問題DKL05(3),第一跨下部左支座處也有5c25,我的下部通長筋才4c25,明顯存在一根負筋,可是軟件就是不讓我輸入,也無法選中。搞不懂,我支座也重新設置了,還是不給輸入,到底是什么原因?
新矮T梁,是在普通T梁的基礎上發展而來的,是在工 程中應用廣泛的預應力混凝土T梁結構,具有成熟的建設和管理經驗。在工廠預制中,預制工作較為簡單,施工方法也較為熟悉和簡單,并且單片預應力混凝土T梁的吊裝重量較輕,施工方便,工藝成熟,受力明確,耐久性能好,后期管養便捷。并且,新矮T梁的翼緣板寬度可以在較大的范圍內進行調節,使得T梁對曲線布置也具有較強的適應能力。 基于T梁橋良好的使用效果,由此想到將小箱室閉口截面改為實體肋板截面,利用傳統T梁的優勢研究開發矮T梁結構,應用于20m及其以下跨徑橋梁,從而替代病害嚴重的空心板結構。
請教一下前輩們,在同一條連續梁的,我想在中間的支座上形成鉸支座,不傳遞彎矩和扭矩給中間的支座,除了把連續梁的位置錯開可以點鉸這種情況,但是樓下往上看會(huì )感觀不太好。所以想問一下大家,能不能再模型里面,同一條連續梁上點鉸,然后構造上來處理呢?謝謝
關于這段話,大家怎么理解,這個是李國勝2007版混凝土結構設計中注意事項書里的。
本人初步接觸加固項目,目前在計算著一個改造項目,發現很多梁柱都超筋了。框架梁底可以加高可以包鋼,但梁支座負筋怎么加呢?有些是邊支座,有些是中間支座,處理有什么區別?
三柱連成T字的梁怎么處理,是像圖一樣其中一條搭在主梁上嗎,還是兩根梁弄成同截面的啊?新人求助啊
本人遇到一個疑問,一根梁的中間支座處兩邊標注的支座負筋數量不一樣,請問這是不是設計錯誤,若不是錯誤請教此處的鋼筋應該是怎么布置。
剛開始學結構,不知道如何確定梁和墻和基礎受力情況,如何計算?請教!!忠心謝謝指點!!!有一點結構設計技術總結共同學習
在PKPM中對支座裂縫計算是有問題的,它采用的是柱中心的彎矩,這樣計算出來明顯偏大,應該考慮柱邊的彎矩進行復核計算,這樣配筋就會(huì )小很多。基本上都能滿足規范要求。不能對支座負筋為了控制裂縫一味加大,這樣在地震作用下是不安全的。
現在我們正在做一個“先簡支后連續”的大橋,目前有些混凝土永久墊石頂面的平整度和高程稍稍超出了一點規范要求,但是現在業主又急著趕工期,不可能將永久砼墊石打掉重新做……現在我想請教一下,永久支座不平對連續梁有多大的影響?感謝各位能提供幫助!分析內容要多了或者是有個人論文可以讓分享一下的可以傳我郵箱:yn0506@163.com
本人第一次配筋莫笑話。我配的梁的支座負筋是雙排的,直徑18的3根和直徑22的3根。我想問一下:能否把18的放在外邊?[ 本帖最后由 liwanliu 于 2010-9-20 21:22 編輯 ]