求教大神,施工圖圖例填充的時候什么時候涂黑,什么時候填圖例啊?看幾份樓梯的施工圖,1:50的比例有的涂黑,也有的是填充的材料。
請問電氣施工圖中這是個什么圖例?
[attach]4750502
電氣施工圖如何畫才最美?當然是在合格圖紙的、遵守規范的前提下。美是一種個性化的判斷和感覺,但是我們是否可以找到共同的原則、規律可以遵循?下面的討論讓我思索。指尖年華:在畫住宅,真是輕松,比做地下車庫輕松多了。飄過:在畫廠房,真是輕松。 指尖年華:好久沒畫住宅了青鳥:真討厭畫學校!飄過:學校很好做的好不好?青鳥:難做,形狀怪異飄過:哪類型的沒怪異的?!青鳥:住宅飄過:暈,住宅怪異的多了去了指尖年華:對呀,學校最機流行那種類似四合院的,好麻FAN的。青鳥:學校比住宅難畫多拉 天王鎬:我這是第一個住宅! 飄過:你這個還沒再加越層。懂哥:天王畫圖有我的風格 指尖年華:線畫的那么多弧線 指尖年華:好多拐彎,能好施工嗎? 飄過:不是我的風格 青鳥:施工隊做預算的高興,線好長啊 飄過:盒子多了好多 寸草:真奇怪 有的畫弧線是為了圖面好看,這一點我總不理解,但是 我也這么作.指尖年華:這是我畫的天王鎬:
怎樣閱讀建筑電氣施工圖
圖紙簡介: 本圖紙是某知名賓館的電氣施工圖,圖紙內容包括:賓館電氣的設計說明,電氣系統圖,弱電系統圖,電氣設計和弱電設計等,可供參考。 投稿網友: zhao1259393808 上傳時間: 2014-02-17
電氣施工圖所涉及的內容往往根據建筑物不同的功能而有所不同,主要有建筑供配電、動力與照明、防雷與接地、建筑弱電等方面,用以表達不同的電氣設計內容。
圖紙簡介: 本工程為游客中心綜合樓,一層為水吧、接待廳、放映廳、信息中心、導游培訓。 二層為辦公、導游培訓、會(huì )議室。設計包括:照明系統:動力系統;防雷接地系統;電話系統。 投稿網友: fangkuaihao 上傳時間: 2014-
圖紙簡介: 本圖紙比較簡單,一張說明含設備材料表,一張廣場庭園照明總平面圖。該游園照明由值班室配電箱供電。 投稿網友: fangkuaihao 上傳時間: 2014-08-13
1、關于住宅建筑中高層一類住宅的防雷類別劃分問題。結論:高層一類住宅防雷類別應按《建筑物防雷設計規范》GB50057-2010中3.0.3、3.0.4及《住宅建筑電氣設計規范》JGJ242-2011中10.1、10.1.2執行,不能對高層一類住宅一概而論劃為二類防雷建筑。設計時可以加強防雷的設防,審查只對不滿足防雷等級時提出要求。2、關于對煙臺市實施住宅小區供配電設施配套費的住宅設計深度標準的問題。結論:執行配套費的項目,為避免設計上沖突,出現不必要的變更與一些電纜、橋架、配電箱重復招標訂貨,設計上可以作相應的劃界分工,對分離出的部分可以簡化設計,做到各負其責。與業主另有約定者按約定。3、關于是否設置航空障礙燈的問題。結論:應根據《民用建筑電氣設計規范》JGJ16-2008第10.3.4條并提請業主與航空主管部門聯系,決定是否設置。設計時建筑群、獨立單體建筑情況應分別考慮,建筑群要統一設置,且應考慮其光在夜間對周?chē)用竦挠绊憽彶橹粚σ幏兑蟊仨氃O置的建筑提出要求。4、關于地下車庫消防廣播如何分路設置的問題。結論:可
圖紙簡介: 有地下室,含照明、插座、弱電、消防等,比較全面。 投稿網友: lvrenxiang1981 上傳時間: 2013-07-19
圖紙簡介: 本工程為裝修工程,一層不做改動,二層功能主要為食品包裝及保鮮,三層功能主要為員工餐廳及宿舍,四層主要功能為質檢和倉庫。主要設計內容為二至四層的照明及動力。 投稿網友: fanhao89829 上傳時間: <
電氣施工圖審查意見綜述摘要: 自2001年9月1日起,我院設計項目的施工圖經北京市建筑設計研究院、建設部設計院以及外省市有關指定單位的審查,已陸續返回了一些“電氣專業技術文件審查記錄單”以下簡稱為“審查單”,現就這些審查單中提出的問題進行綜合,并對這些問題提出處理意見,以供本專業人員從中吸取教訓,改進設計,避免同類問題的再次出現. 關鍵詞: 電氣施工圖審查 建設工程 強制性標準 規范自2001年9月1日起,我院設計項目的施工圖經北京市建筑設計研究院、建設部設計院以及外省市有關指定單位的審查,已陸續返回了一些“電氣專業技術文件審查記錄單”以下簡稱為“審查單”,現就這些審查單中提出的問題進行綜合,并對這些問題提出處理意見,以供本專業人員從中吸取教訓,改進設計,避免同類問題的再次出現。審查單所提意見包括以下三方面的內容: 第一,違反建設工程強制性標準和規范方面;第二,違反專業規范、規程和設計深度不足方面;第三,意見與建議。下面就這三個方面分別進行概述,說明違反規范或規定的條款以及處理的意見。一、違反強制標準和規范方面1.電源進戶處
【分享】電氣施工圖審查意見綜述0 論文作者:zjj自2001年9月1日起,我院設計項目的施工圖經北京市建筑設計研究院、建設部設計院以及外省市有關指定單位的審查,已陸續返回了一些“電氣專業技術文件審查記錄單”以下簡稱為“審查單”,現就這些審查單中提出的問題進行綜合,并對這些問題提出處理意見,以供本專業人員從中吸取教訓,改進設計,避免同類問題的再次出現。審查單所提意見包括以下三方面的內容:第一,違反建設工程強制性標準和規范方面;第二,違反專業規范、規程和設計深度不足方面;第三,意見與建議。下面就這三個方面分別進行概述,說明違反規范或規定的條款以及處理的意見。一、違反強制標準和規范方面1.電源進戶處應做總等電位聯結。違反:《低壓配電設計規范》GB50054-95第4.4.4條。處理:補出示意圖,并增加總等電位聯結的做法說明。2.動力配電箱應重復接地,并加打人工接地體,或利用基礎接地裝置,其接地電阻應達到國標要求。違反:《工業與民用電力裝置的接
建筑電氣施工圖的識讀技巧
本工程為某兩層別墅電氣施工,頂層為閣樓層。設計范圍包括:供電系統、照明系統、電話系統、有線電視系統。
本工程建筑面積約35000m[2]。地下三層,主要為車庫、設備用房和庫房,地上二十一層,主要為辦公室、餐廳、會(huì )議室等。本工程屬于一類辦公建筑。本資料包括強弱電、消防等全套電氣施工圖,共100張圖。
圖紙簡介: 某二層辦公樓電氣施工圖含照明、插座、空調、弱電,非常實用 投稿網友: chenhangyi217 上傳時間: 2013-07-20 <
圖紙簡介: 包括:電氣系統圖、照明平面圖、動力平面圖、防雷接地平面圖,圖紙內容詳細,歡迎大家 投稿網友: mingbibiwen 上傳時間: 2013-05-13
電氣施工圖圖例
電氣施工圖圖例專題,為您提供電氣施工圖圖例相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣施工圖圖例 相關的專業交流討論,更多電氣施工圖圖例相關內容請訪問