知識點:電氣平面圖
之前來論壇找過12DX011,沒找到?,F(xiàn)在有資料了,給大家共享一下~~~~希望大家有資料共享
小弟剛入建中業 從事資料工作 但CAD 還不是會用 拜求CAD建筑制圖圖例教程(平面圖、剖面圖、立面圖、結構詳圖等) 越詳細越好 越多越好 謝謝!~~
12DX011 建筑電氣制圖標準
(12DX011)《建筑電氣制圖標準》圖示
12DX011《建筑電氣制圖標準》圖示
建筑電氣制圖標準GB50786-2012
公司新買了一本《建筑電氣制圖標準》GB/T 50786-2012,翻了一下,發現里面很多圖例和自己現在畫圖所用的圖例不一樣,比如說照明燈、電源插座、燈具開關、線路線型符號等。以前看別人畫的圖,也大都不是和這個標準上的一樣,不知道大家現在是否嚴格按這個新出的標準畫圖呢?大家也說說自己的意見吧^-^
GB50786-2012T 建筑電氣制圖標準文件在12樓。[ 本帖最后由 pj2000001 于 2012-10-30 14:12 編輯 ]
GBT50786-2012 建筑電氣制圖標準
12DX011建筑電氣制圖標準圖示
希望對你有所幫助。
12DX011 建筑電氣制圖標準.part1 12DX011 建筑電氣制圖標準.part2
GBT 50786-2012建筑電氣制圖標準
1、關于住宅建筑中高層一類住宅的防雷類別劃分問題。結論:高層一類住宅防雷類別應按《建筑物防雷設計規范》GB50057-2010中3.0.3、3.0.4及《住宅建筑電氣設計規范》JGJ242-2011中10.1、10.1.2執行,不能對高層一類住宅一概而論劃為二類防雷建筑。設計時可以加強防雷的設防,審查只對不滿足防雷等級時提出要求。2、關于對煙臺市實施住宅小區供配電設施配套費的住宅設計深度標準的問題。結論:執行配套費的項目,為避免設計上沖突,出現不必要的變更與一些電纜、橋架、配電箱重復招標訂貨,設計上可以作相應的劃界分工,對分離出的部分可以簡化設計,做到各負其責。與業主另有約定者按約定。3、關于是否設置航空障礙燈的問題。結論:應根據《民用建筑電氣設計規范》JGJ16-2008第10.3.4條并提請業主與航空主管部門聯系,決定是否設置。設計時建筑群、獨立單體建筑情況應分別考慮,建筑群要統一設置,且應考慮其光在夜間對周圍居民的影響。審查只對規范要求必須設置的建筑提出要求。4、關于地下車庫消防廣播如何分路設置的問題。結論:可
各位前輩,請問在電氣設計中什么時候應該選線為3+2,什么時候選4+1,為什么要這樣選呢?還有在什么情況下選用BV線BYJ線和YJV 線,新手問的問題比較低級,還望大家理解。。。望大家踴躍回答,非常感謝
建筑常用CAD電氣制圖標準圖形
建筑電氣制圖圖例
建筑電氣制圖圖例專題,為您提供建筑電氣制圖圖例相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑電氣制圖圖例 相關的專業交流討論,更多建筑電氣制圖圖例相關內容請訪問