自動噴水滅火系統設計規范及條文說明2005年版
1 總 則 1.0.1本條主要講制定本規范的目的。 自動噴水滅火系統是當今世界,在人們生產、生活和社會(huì )活動的各個主要 場所中最普遍采用的一種固定滅火設備。國內、外應用實踐證明,自動噴水滅火系統具有滅火效率高、不污染環境、壽命長、經濟適用、維護簡便等優點。尤其是當今世界,環境污染日趨嚴重,面臨威脅人類生存的情況下就更加突出了它的優點。所以自動噴水系統問世一百多年以來,至今仍處于興盛發展狀態,甚至將來仍是人們同火災作斗爭的主要手段之一。一百余年來,世界各國尤其是一些經濟發達國家,在自動噴水滅火系統產品開發作了大量的研究試驗工作,積累了豐富的技術資料和成功的經驗,為該項技術的發展應用提供了有利的條件;目前不少囈仍把該項技術研究作為消防技術方面重要的研究項目,集中了較大的財力和技術力量從事研究工作,為使該項技術盡快達到“高效、經濟、可靠、智能化”的目標而努力。在規范方面不少囈ｇ美、英、日、德等都制端設計安裝規范,對系統的設計、安裝、維護管理等方面的技術要求和工作程序作了較詳細的規定,并隨時根據研究成果和應用中的經驗及提出的問題進行修訂,
自動噴水滅火系統設計規范 條文說明 GB 50084-2001 主編部門:中華人民共和國公安部 批準部門:中華人民共和國建設部 施行日期:2001年7月1日 1 總則 1.0.1 本條是對原《自動噴水滅火系統設計》規范(GBJ 84-85,以下簡稱原規范)第1.0.1條的部分修改。本條主要說明制訂本規范的意義 和目的:為了正確合理地設計自動噴水滅火系統,使之充分發揮保護人身和財產安全的作用。 自動噴水滅火系統,是當今世界上公認的最為有效的自救滅火設施,是應用最廣泛、用量最大的自動滅火系統。國內外應用實踐證明:該 系統具有安全可靠、經濟實用、滅火成功率高等優點。 國外應用自動噴水滅火系統已有一百多年的歷史。在這長達一個多世紀的時間內,一些經濟發達的國家,從研究到應用,從局部應用到普 遍推廣使用,有過許許多多成功和失敗的教訓。在總結經驗的基礎上,制訂了本國的自動噴水滅火系統設計安裝規范或標準,而且進行了
中華人民共和國國家標準 自動噴水滅火系統設計規范 Code of design for sprinkler systems GB 50084—2001 (2005 年版) 主編部門:中華人民共和國公安部 批準部門:中華人民共和國建設部 施行日期:2001年7月1日 中華人民共和國建設部公告 第360號 建設部關于發布國家標準《自動噴水滅火系統設計規范》局部修訂的公告 現批準《自動噴水滅火系統設計規范》GB 50084—2001局部修訂的條文,自2005年10月1日起實施。其中,第5.0.1、5.0.1A、5.0.5、 5.0.6、 5.0.7、 6.2.7、 6.5.1、 7.1.3、 8.0.2、10.3.2、12.0.1、12.0.2、12.0.3條為強制性條文,必須嚴格執行。經此次修改的原條文同時廢止。 局部修訂的條文及具體內容,將在近期出版的《工程建設標準化》刊物上登載。 中華人民共和國建設部 二○○五年七月十五日 關于發布國家標準《自動噴水滅火系統設計規范》的通知 建標[2001]68號 根據我部《關于印發1995~1996年工程建設國家標準制訂修訂計劃的通知》(建標[
給有需要的朋友!!
2017-自動噴水滅火系統設計規范 GB50084( 解說及條文說明)(1)
很完整的建筑給水排水設計規范,還附有條文說明, 中華人民共和國國家標準 自動噴水滅火系統設計規范 Code of design for sprinkler systems GB50084-2001 (2005 年版) 主編部門:中華人民共和國公安部
固定消防炮滅火系統設計規范 條文說明 (GB50338-2003)
清晰版 自動噴水滅火系統設計規范 GB50084-2001
] 自動噴水滅火系統設計規范.rar
自動噴水滅火系統設計規范2005附條文
自動噴水滅火系統設計規范 GB 50084-2001(2005年版) [附條文說明]
自動噴水滅火系統設計規范 GB 50084-2001(2005年版) [附條文說明]
自動噴水滅火系統設計規范(2005)
自動噴水滅火系統設計規范2005附條文
《自動噴水滅火系統設計規范》,希望能夠幫上大家,有備無患呀!
在設計規范中7.2.3中說明要在寬大于1.2m的風管下要增設噴淋頭,那么根據設計規范8.0.7表格的要求,必要的話是否要加大支管的管徑? 打個比方說:一個DN32的支管設了3個噴頭,但因為經過風管位置,在下方增設1個噴頭,既一共4個噴頭,按設計規范8.0.7的要求,是否要將該支管管徑加大到DN40? 請各位大蝦指點一下,謝謝!
根據建設部建標(2001)68號“關于發布國家關標準《自動噴水滅火系統設計規范)的通知”,由公安部會(huì )同有關部門共同修訂的(自動噴水滅火系統設計規范》GB50084—200l, 自-2001年7月1日起施行,本規范中的強制性條文必須執行。原國家標準(自動噴水滅火系統設計規范)(GBJ84—85)同時廢止。在這里,大家去下載吧!http://www.shequ.shejis.com/Shui_BBS/dispbbs.asp?ID=401534