自動噴水滅火系統設計規范及條文說明2005年版
1 總 則 1.0.1本條主要講制定本規范的目的。 自動噴水滅火系統是當今世界,在人們生產、生活和社會(huì )活動的各個主要 場所中最普遍采用的一種固定滅火設備。國內、外應用實踐證明,自動噴水滅火系統具有滅火效率高、不污染環境、壽命長、經濟適用、維護簡便等優點。尤其是當今世界,環境污染日趨嚴重,面臨威脅人類生存的情況下就更加突出了它的優點。所以自動噴水系統問世一百多年以來,至今仍處于興盛發展狀態,甚至將來仍是人們同火災作斗爭的主要手段之一。一百余年來,世界各國尤其是一些經濟發達國家,在自動噴水滅火系統產品開發作了大量的研究試驗工作,積累了豐富的技術資料和成功的經驗,為該項技術的發展應用提供了有利的條件;目前不少囈仍把該項技術研究作為消防技術方面重要的研究項目,集中了較大的財力和技術力量從事研究工作,為使該項技術盡快達到“高效、經濟、可靠、智能化”的目標而努力。在規范方面不少囈ｇ美、英、日、德等都制端設計安裝規范,對系統的設計、安裝、維護管理等方面的技術要求和工作程序作了較詳細的規定,并隨時根據研究成果和應用中的經驗及提出的問題進行修訂,
給有需要的朋友!!
很完整的建筑給水排水設計規范,還附有條文說明, 中華人民共和國國家標準 自動噴水滅火系統設計規范 Code of design for sprinkler systems GB50084-2001 (2005 年版) 主編部門:中華人民共和國公安部
自動噴水滅火系統設計規范2005附條文
自動噴水滅火系統設計規范 條文說明 GB 50084-2001 主編部門:中華人民共和國公安部 批準部門:中華人民共和國建設部 施行日期:2001年7月1日 1 總則 1.0.1 本條是對原《自動噴水滅火系統設計》規范(GBJ 84-85,以下簡稱原規范)第1.0.1條的部分修改。本條主要說明制訂本規范的意義 和目的:為了正確合理地設計自動噴水滅火系統,使之充分發揮保護人身和財產安全的作用。 自動噴水滅火系統,是當今世界上公認的最為有效的自救滅火設施,是應用最廣泛、用量最大的自動滅火系統。國內外應用實踐證明:該 系統具有安全可靠、經濟實用、滅火成功率高等優點。 國外應用自動噴水滅火系統已有一百多年的歷史。在這長達一個多世紀的時間內,一些經濟發達的國家,從研究到應用,從局部應用到普 遍推廣使用,有過許許多多成功和失敗的教訓。在總結經驗的基礎上,制訂了本國的自動噴水滅火系統設計安裝規范或標準,而且進行了
自動噴水滅火系統設計規范(2005)
自動噴水滅火系統設計規范2005附條文
《自動噴水滅火系統設計規范》,希望能夠幫上大家,有備無患呀!
在設計規范中7.2.3中說明要在寬大于1.2m的風管下要增設噴淋頭,那么根據設計規范8.0.7表格的要求,必要的話是否要加大支管的管徑? 打個比方說:一個DN32的支管設了3個噴頭,但因為經過風管位置,在下方增設1個噴頭,既一共4個噴頭,按設計規范8.0.7的要求,是否要將該支管管徑加大到DN40? 請各位大蝦指點一下,謝謝!
根據建設部建標(2001)68號“關于發布國家關標準《自動噴水滅火系統設計規范)的通知”,由公安部會(huì )同有關部門共同修訂的(自動噴水滅火系統設計規范》GB50084—200l, 自-2001年7月1日起施行,本規范中的強制性條文必須執行。原國家標準(自動噴水滅火系統設計規范)(GBJ84—85)同時廢止。在這里,大家去下載吧!http://www.shequ.shejis.com/Shui_BBS/dispbbs.asp?ID=401534
1 總則 1.0.1 為了正確、合理地設計自動噴水滅火系統,保護人身和財產安全,制定本規范。 1.0.2 本規范適用于新建、擴建、改建的民用與工業建筑中自動噴水滅火系統的設計。 本規
固定消防炮滅火系統設計規范條文說明
2017-自動噴水滅火系統設計規范 GB50084( 解說及條文說明)(1)
GB50084-2005自動噴水滅火系統設計規范(附條文說
自動噴水滅火系統設計規范GB50084-2005[附條文說明].chm版
關于對《自動噴水滅火系統設計規范》的理解——磨石建筑培訓提供 分享與學習
資料中心里的火災報警設計規范沒有條文說明,上傳一份。[ 本帖最后由 ljcdx 于 2009-11-20 02:29 編輯 ]
自動噴水滅火系統設計規范2005.chm
自動噴水滅火系統設計規范條文說明
自動噴水滅火系統設計規范條文說明專題,為您提供自動噴水滅火系統設計規范條文說明相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與自動噴水滅火系統設計規范條文說明 相關的專業交流討論,更多自動噴水滅火系統設計規范條文說明相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題