城市道路照明工程施工及驗收規程》CJJ89-2001
城市道路照明工程施工及驗收規程
2001城市道路照明工程施工及驗收規范(J120-2001).pdf
CJJ89-2001城市道路照明工程施工及驗收規程.rar
CJJ 89 — 2001城市道路照明工程施工及驗收規程
《城市道路照明工程施工及驗收規程》(CJJ89-2001)
如題,共同分享
城市道路照明工程施工及驗收規程CJJ89-2001含條文說明.pdf
高清城市道路路基工程施工及驗收規范
7.1.1城市道路照明電氣設備的下列金屬部分均應接零或接地保護:變壓器、配電柜(箱、屏)等的金屬底座、外殼和金屬門:2室內外配電裝置的金屬構架及靠近帶電部位的金屬遮攔:電力電纜的金屬鎧裝、接線盒和保護管;3鋼燈桿、金屬燈座、I 類照明燈具的金屬外殼;其它因絕緣破壞可能使其帶電的外露導體7.1.2 嚴禁采用裸鋁導體作接地極或接地線。接地線嚴禁兼做他用,7.2.5道路照明配電系統中,采用 TN或TT 系統接零和接地保護,PE 線與燈桿、配電箱等金屬設備連接成網,在任一地點的接地電阻不應大于 4歐。7.2.6 在配電線路的分支、末端及中間適當位置做重復接地并形成聯網其重復接地電阻不應大于 10 歐,系統接地電阻不應大于 4歐。7.2.7 采用 TT 系統接地保護,沒有采用 PE 線連接成網的燈桿、配電箱等其獨立接地電阻不應大于 4歐。7.2.8 道路照明配電系統的變壓器中性點 (N) 的接地電阻不應大于 4歐。7.3.2 人工接地裝置應符合下列規定:1垂直接地
城市道路照明工程施工及驗收規程CJJ89-2001含條文說明.pdf
城市道路基工程施工及驗收規程
還像有人提過,但至今未找到,誰有?我也急需!
城市道路照明工程施工及驗收規程(最新版)
CJJ89-2001城市道路照明工程施工及驗收規程
找了下城市道路照明工程施工及驗收規程 (CJJ89-2001),現送給大家,希望有用。也表示對那些發資料給我的兄弟們的支持
希望對大家有幫助[ 本帖最后由 zlqzlq 于 2009-9-3 16:52 編輯 ]
如題:2010年的,剛發現
這是一個城市道路與照明工程的施工組織設計,供大家參考!
城市道路照明工程施工及驗收規范cjj89-2012
城市道路照明工程施工及驗收規范cjj89-2012專題,為您提供城市道路照明工程施工及驗收規范cjj89-2012相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與城市道路照明工程施工及驗收規范cjj89-2012 相關的專業交流討論,更多城市道路照明工程施工及驗收規范cjj89-2012相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題