知識點:高壓消防給水系統
1 施工期1年300-400人 生活用水 20t壓力罐配置如何? 怎么選用2 營運期定員15人 長期生活消防用水 配置多大壓力罐說的好像不太清楚 把
最近有個項目,34層住宅本來我設置的是高低2個區,就在高區設一套水泵接合器(上海允許)但我們公司的一個工程師說低區分區應該根據當地消防車供水壓力來考慮,既消防車供水壓力50m,既我低區只能到8層,其他就算高區了。。原因就是消防車通過水泵接合器供水也要保證供水范圍內的最不利點的滅火所需的壓力請問是不是這樣的?
高層供水壓力如何確定呢? 按照經驗估算公式是P=120+(n-2)*40 或者是采用這個公式 H=H1+H2+H3+H4其中H1--最高最遠配水點與室外引入管起點的標高差 H2--管道水頭損失(沿程水頭損失) H3--最高最遠配水點的流出水頭 H4--通過水表水頭的損失(局部水頭損失)我看到一個設計院的圖紙,資料是這樣的,建筑物為32層住宅小區,市政供水壓力是0.15Mpa 供水分區他是這樣劃分的 1-2層采用直接市政壓力供水,所需供水壓力為0.15Mpa;其他的為地下設備房變頻供水設備供給 3-12層為中1區,所需供水壓力為0.48
本文梳理消防給水系統系統工作壓力、設計工作壓力、額定工作壓力、工作壓力和試驗壓力的區別及應用。 系統工作壓力 系統工作壓力是消防給水系統中可能運行的最大工作壓力。消防給水系統中,管件、配件等的產品工作壓力不應小于(所在位置)管網的系統工作壓力,以防火災時這些部位出現滲漏或損壞,影響消防供水的可靠性。 系統工作壓力是消防給水系統分區的主要依據在確定系統是否需要分區供水時,系統工作壓力通常是指系統管網最低點(壓力最大點)可能運行的最大工作壓力。高壓和臨時高壓消防給水系統的系統工作壓力應根據系統在供水時,可能的最大運行供水壓力確定,并應符合下列規定: 1.高位消防水池、水塔供水的高壓消防給水系統的系統工作壓力,應為高位消防水池、水塔最大靜壓;
知識點:穩高壓消防給水系統
可參見《室外給水設計規范》(GB 50013-2006)3.0.9 當按直接供水的建筑層數確定給水管網水壓時,其用戶接管
今天群里討論化學實驗室給水壓力問題:化學實驗室給水水嘴工作壓力不大于0.02MPa,急救沖洗水嘴工作壓力不大于0.01MPa,這個要怎么實現啊?不知你們有何好的方法?
消防給水設備的正常工作,前提是保證工作壓力和流量。消防用水設備的投入量必須按設計要求操作才能達到安全使用目的。嚴格來說,消防設備的用水量要與水泵供給的水量相匹配,否則當消防設備的用水量大于水泵供給的水量時,系統就壓力過低,反則,系統就壓力過高,系統都極不安全。而在實際作業當中,消防人員的操作都是難以做到供需平衡的。 電動水泵是可以通過應用變頻技術,達到恒壓變流量供水的目的來克服供需平衡的矛盾。 柴油機驅動長軸泵的系統如何克服供需平衡的矛盾,而達到系統按設計系統壓力恒定供水呢?
請問有誰知道,在<<高規>>2005年修訂版本或<<建規>>2005年修訂版本中,消防給水系統的試驗壓力是如何規定的,多謝了。
我做的畢設是RO一級兩段式,在用rosa軟件進行計算的時候,出現該段產水憋壓和進水升壓和各段設置不同產水憋壓,請問大家,這兩個壓力該如何計算或者有經驗數值?謝謝[/size]
我是剛畢業的學生,去設計單位工程,由于大學課程學的一般般,對計算給水壓力很頭疼,請問各位老師有沒有簡便算法或經驗之類的提供一下!
高壓和臨時高壓消防給水系統的系統工作壓力應根據系統在供水時,可能的最大運行壓力確定,并應符合下列規定: 1.高位消防水池、水塔供水的高壓消防給水系統的系統工作壓力,應為高位消防水池、水塔最大靜壓; 2.市政給水管網直接供水的高壓消防給水系統的系統工作壓力,應根據市政給水管網的工作壓力確定; 3.采用高位消防水箱穩壓的臨時高壓消防給水系統的系統工作壓力,應為消防水泵零流量時的壓力與水泵吸水口最大靜水壓力之和; 4.采用穩壓泵穩壓的臨時高壓消防給水系統的系統工作壓力,應取消防水泵零流量時的壓力、消防水泵吸水口最大靜壓二者之和與穩壓泵維持系統壓力時兩者其中的較大值。
高壓和臨時高壓消防給水系統的系統工作壓力應根據系統在供水時,可能的最大運行壓力確定,并應符合下列規定:1.高位消防水池、水塔供水的高壓消防給水系統的系統工作壓力,應為高位消防水池、水塔最大靜壓;2.市政給水管網直接供水的高壓消防給水系統的系統工作壓力,應根據市政給水管網的工作壓力確定;3.采用高位消防水箱穩壓的臨時高壓消防給水系統的系統工作壓力,應為消防水泵零流量時的壓力與水泵吸水口最大靜水壓力之和;4.采用穩壓泵穩壓的臨時高壓消防給水系統的系統工作壓力,應取消防水泵零流量時的壓力、消防水泵吸水口最大靜壓二者之和與穩壓泵維持系統壓力時兩者其中的較大值。
高規:7.4.7.2當建筑高度不超過100m時,高層建筑最不利點消火栓靜水壓力不應低于0.07MPa,但是多層卻說要求水槍能夠流水,流出水需要多少米靜水壓?
最近學習消防給水計算,看了別人寫的資料,有幾點不知道是怎么得到的。請教下各位。 1.消防炮的壓力和射程是怎么計算得到的? 2.系統中最不利點所需水頭是怎么計算的? 3.最大消防水壓是怎么來的? 4.消防栓泵和消防炮泵的選擇方法? 5.穩壓泵是怎么選擇?
消防給水壓力
消防給水壓力專題,為您提供消防給水壓力相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防給水壓力 相關的專業交流討論,更多消防給水壓力相關內容請訪問