栓口壓力+延程損失和局部損失+水表水頭損失+水頭損失嗎??還有就是我層高4.5米的建筑物我算栓口壓力我16米可以不??
《自動噴水滅火系統設計規范》第8.0.1條規定配水管道的工作壓力不應大于1.20MPa。請問1 1.20MPa是全壓嗎?2 全壓=動壓+靜壓,那水泵運行時的動壓,靜壓分別怎樣計算? 3 水泵出口壓力-水泵出口與管道某點的幾何高差-水泵出口至某點的水損,得出的壓力是這點的全壓嗎?/p>
本人現在對室外消火栓的設計有點疑問,望大家指點:1。設置室外消火栓時是否要考慮壓力問題2.高層小區室外消火栓接在市政給水管網上是不能滿足高層消防水壓要求的,是否要設置水接合器,是否要接到室內消防加壓水泵上。3.我在現實中看到室外消火栓好象沒有水帶,為什么,而我在書上看到水帶的長度是120米。 望大家給本人指點以下。謝謝
請教各位,室內消防管道在施工完畢,做水壓試驗,實驗壓力是多少,是否在最不利環路的最末端消火栓處試驗?小弟采暖專業的,是個新手,多多關照。
《高規》P170說:經過訓練的消防隊員能承受的水槍最大反作用力不應超過20Kg。當充實水柱長度為17m時,水槍口的壓力為3.55Kg/cm2(Hq=355kpa),水槍的反作用力為20.13Kg,約等于20Kg。下面以充實水柱為17m計算此時的栓口動壓。∵Hq=qxh2/B,∴qxh= = =7.49l/s∴Hxh=Ad*Ld*qxh2+ qxh2/B+20=399.1Kpa=39.91m≠50m也就是說,當栓口的動壓為39.91m時,充實水柱長度為17m,此時,消防隊員已經不能承受水槍的反作用力了。為何規范上要求出水壓力大于50m時才應設減壓措施?? 請問各位高手,此計算分析有何錯誤? 若沒有,那各位設計栓前減壓板孔時是當壓力大于多少時設置的?還有個小問題,計算消防栓口的動壓時,根據最不利點計算出各消防栓口的動壓,選好泵后,還須根據泵的揚程反算出各消防栓口的動壓么(主要是確定從哪層開始加減壓板孔,剩余壓力為多少)?
關于消防(含噴淋系統,設置泵房)管道,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料給水管或者鋼網復合塑料管(假設該塑料管工作壓力滿足要求)?我知道室內是不可以。2/消防管道的工作壓力是如何確定出來的?3/比如消防管的工作壓力為1.2MPa,試驗壓力則加0.4=1.6MPa,請問,如果采用塑料管或者別的管材,管材的工作壓力必須大于多少?
從消防泵房到最不利點的壓降分為三部分:沿程阻力損失、局部阻力損失和高程差。其中最后一項高程差:指的是消防泵和最不利點之間的高差,還是消防泵和沿途最高點的高程差?????有一個翻越點的概念是怎么回事
各位同仁,在消規的實施下,消防泵的啟動必須采用自動啟動方式,在這里請教大家一個問題,消防泵的出水管上應設置壓力開關,電氣專業做聯動,但是這個壓力開關的啟動壓力該如何控制呢,也就是說壓力怎樣變化的時候消防泵啟動。
大家好好,現在設計上有這樣一個問題 麻煩各位幫我解答一下:1、一幢4層的體積大于10000立方的辦公樓,按照規范要求室內消防用水量為15L/S。每層均布置兩個室內消火栓。2、既有市政水壓為0.20MPA3、按照規范8.4.3-7,同層兩只充實水柱只要7米達到任何部位就可以了。4、我也查過表格,充實水柱為7米時候水槍流量只有3.8L/S,壓力為0.088MPA既可以,若層高按3米累加,第三層壓力為0.118MPA,第二層壓力為0.148MPA,最低層壓力為0.178MPA。問題來了,每層壓力對應的水槍流量從上往下分別為3.8,4.3,4.9,5.1(L/S),這四個流量怎么去和15L/S這個最小滅火流量聯系起來,是直接幾個數值累加嗎?此外,這個條件下,是否需要設置穩壓泵裝置已達到15L/S的最小滅火用水流量?謝謝您。
自動噴淋滅火系統設計規范5.0.1條寫最不利點的工作壓力為0.05Mpa,網上又查到說最高點的工作壓力維持在0.4Mpa這不是互相矛盾嗎?設計規范8.0.5條中規定輕、中危險等級的配水管入口壓力不宜大于0.4Mpa,但8.0.1條中又規定工作壓力不能大于1.2Mpa。小弟有點懵逼。求大神指導。還有一個問題 噴淋系統的工作壓力到底該如何確定
知識點:高壓消防給水系統
最近有個項目,34層住宅本來我設置的是高低2個區,就在高區設一套水泵接合器(上海允許)但我們公司的一個工程師說低區分區應該根據當地消防車供水壓力來考慮,既消防車供水壓力50m,既我低區只能到8層,其他就算高區了。。原因就是消防車通過水泵接合器供水也要保證供水范圍內的最不利點的滅火所需的壓力請問是不是這樣的?
請教各位,一個四層的廠房,還有地下室一層,每層的面積為6090m2,每層的樓高為6m2,地下室也是,主要是停車場,一層為無塵室,耐火等級為丙類一級,要做消火栓跟噴淋系統。試合消防泵的功率、揚程、壓力是多少?能否告訴我怎么計算。急急急!!!!!!!!!拜托各位了
請教各位,一個四層樓的廠房,還有一個地下室,地下室做車庫,每層的面積為6090m2,每層的樓高為6m,耐火等級為丙類一級,有做消火栓跟噴淋系統?試問消防水泵用的功率、揚程、壓力有多大?急!拜托各位了!
我是新手,現在有一個高層拿去審查,結果審查公司讓我標明屋頂增壓水泵的起閉壓力,以前沒碰到過,希望各位老大指點一下!還有一個是地下排污泵的起停水位控制標注,都不知道怎么開聯系單
1. 關于消防氣壓罐工作壓力的問題蔣永琨.高層建筑防火設計手冊.北京:中國建筑工業出版社,2000,12 第382頁最低工作壓力P1(消防儲水容積的下限水位壓力),用于彌補消防水箱向最不利點消火栓供水所需的水壓不足部分,應保證最不利點消火栓的水槍充實水柱所需水壓要求。最低工作壓力P1按下式計算:P1=Hzx+Σhg±0.01Hs式中 P1——最低工作壓力,亦即消防儲水容積的下限水位壓力,Mpa;Hzx——消防時最不利點消火栓或噴頭所需水壓,Mpa;Σhg——消防用水時氣壓罐出水口至最不利點消火栓的管網水頭損失,Mpa;以上沒問題,下面這句話里正負值是否反了?或是我理解有誤?Hs——消防水箱與最不利點消火栓之間的垂直高度,m。當最不利點消火栓低于消防水箱最低水位時,取正值,高于時取負值。2. 消防水喉和消防卷盤是一碼事嗎?
技術措施提到:消防系統工作壓力超過1.2MPa時,選用加厚鋼管或無逢鋼管。試問系統上部未超過1.2MPa,可否采用普通鋼管?
本文梳理消防給水系統系統工作壓力、設計工作壓力、額定工作壓力、工作壓力和試驗壓力的區別及應用。 系統工作壓力 系統工作壓力是消防給水系統中可能運行的最大工作壓力。消防給水系統中,管件、配件等的產品工作壓力不應小于(所在位置)管網的系統工作壓力,以防火災時這些部位出現滲漏或損壞,影響消防供水的可靠性。 系統工作壓力是消防給水系統分區的主要依據在確定系統是否需要分區供水時,系統工作壓力通常是指系統管網最低點(壓力最大點)可能運行的最大工作壓力。高壓和臨時高壓消防給水系統的系統工作壓力應根據系統在供水時,可能的最大運行供水壓力確定,并應符合下列規定: 1.高位消防水池、水塔供水的高壓消防給水系統的系統工作壓力,應為高位消防水池、水塔最大靜壓;
根據新的圖集《17S205》中的說法,氣壓水罐充氣壓力不小于0.15MPa,P0需取到0.16MPa,穩壓泵的啟泵壓力為Ps1=0.16x1.1=0.18Mpa,Ps2=0.18/0.80=0.22Mpa,基本穩壓泵啟泵壓力PS1均為0.18MPa即可,是不需計算了,所有系統均統一處理了嗎?此圖集算法與原有的計算理論有好大出入,這種算法是否正確,那壓力開關的啟動值,是否也是直接0.18+與穩壓泵的高差即可,也無需計算?
消防壓力