請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎?很急,盼高手答復
各位同仁,在消規的實施下,消防泵的啟動必須采用自動啟動方式,在這里請教大家一個問題,消防泵的出水管上應設置壓力開關,電氣專業做聯動,但是這個壓力開關的啟動壓力該如何控制呢,也就是說壓力怎樣變化的時候消防泵啟動。
請教各位,一個四層的廠房,還有地下室一層,每層的面積為6090m2,每層的樓高為6m2,地下室也是,主要是停車場,一層為無塵室,耐火等級為丙類一級,要做消火栓跟噴淋系統。試合消防泵的功率、揚程、壓力是多少?能否告訴我怎么計算。急急急!!!!!!!!!拜托各位了
本人在設計一消防泵房時,發現一問題,圖集上泵后出水管上壓力表設于止回閥前(以水流方向為準,后同),但有人設于止回閥后,說是停泵時了解泵后管網壓力情況,設于止回閥前就無法了解,請問大家此說法正確呢?該怎樣設?謝謝!!
消防水要求的出口壓力是多少啊?是有統一的要求還是不同的建筑需要不同的壓力啊?我消防沒有做過的,請教大家希望知道的能夠說下別嫌麻煩 謝謝
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
本人要做一個小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,哪位見過,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝!
前幾天作設計,有一個化工廠,由于有消防炮和水噴霧系統,消防壓力較高為0.95Mpa,消防穩壓泵的壓力為1.05~1.10Mpa,單位技術部門說消防穩壓泵的壓力可以比消防泵壓力低,這樣平時消防管道的耐壓小一些便于維護和管理,只要管道中壓力下降,穩壓泵可以和消防泵連鎖啟動消防泵就行了,聽起來有一定道理,可是查資料卻沒依據,不知道行不行亞?望各位專家同仁指教!
【規范】《消防泵性能要求和試驗方法》(GB6245-1998)(PDF格式)
栓口壓力+延程損失和局部損失+水表水頭損失+水頭損失嗎??還有就是我層高4.5米的建筑物我算栓口壓力我16米可以不??
《自動噴水滅火系統設計規范》第8.0.1條規定配水管道的工作壓力不應大于1.20MPa。請問1 1.20MPa是全壓嗎?2 全壓=動壓+靜壓,那水泵運行時的動壓,靜壓分別怎樣計算? 3 水泵出口壓力-水泵出口與管道某點的幾何高差-水泵出口至某點的水損,得出的壓力是這點的全壓嗎?/p>
我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的? 麻煩,前輩指導一下,解惑。
1、是否要求必須采用阻燃電纜2、泵房在車間內,是否可以從車間配電柜內開路電纜,還是必須從工廠配電間低壓出線柜開出電纜?急!望各位幫幫忙再問個問題:那至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 因為此公司其他回路都是采用4芯電纜+配電柜外殼直接接地的,算是TT系統的吧
《消防泵性能要求和試驗方法》GB6245-1998
一套室內消火栓系統,屋頂有消防水箱和穩壓設備,按理來說,電氣專業消防控制系統會(huì )為穩壓設備配備壓力控制模塊和控制線,現在的情況是好多消防安裝時沒有做到穩壓設備的壓力控制,就是說消火栓系統壓力下降到消防泵啟動壓力時也不會(huì )啟動消防泵,而需要靠手動按鈕和電器煙感和手動樓層報警等才能啟動消防泵,消防系統就變成為一個手動系統了。大家對次有何理解,當地消防部門的意見又是怎樣的。
規范規定消防管路如有超壓現象應采取防超壓措施。1、那么消防泵和噴淋泵出口的泄壓閥壓力值怎么定呢?2、泄壓閥的型號該如何選呢? HC500X 、 A41H-16c 這兩種泄壓閥該如何選~還是都可以!有沒有特殊要求!
一室外消火栓給水系統,消防流量20L/s,計算消防所需總揚程為38m, 選用消防泵流量20L/s,消防泵額定揚程40m。 對應圖集98S205-6選用的ZW(L)-Ⅱ-X-B型消防穩壓裝置,該穩壓裝置圖集上寫的運行壓力為 P1=0.5MPa,P2=0.67MPa, Ps1=0.7MPa,Ps2=0.75MPa。 消防系統運行狀態我寫的是: 如果按圖集上的數據,系統運行壓力值為:
消防泵性能要求和試驗方法
消防泵壓力要求