一十一層的辦公樓設置了噴淋,此建筑地下室至八層要設噴淋嗎?如果設置該如何選擇?我只看到消火栓的沒看到過噴淋的。懇請賜教,謝謝
我想問問噴淋主管處的減壓孔板是不是安裝在信號閥與水流指示器中間,如果是的話,那是不是還要在這信號閥和水流指示器中間留一段大于2倍該管徑的管子,然后再在這段管子上安裝2片法蘭,中間加減壓孔板。或者只要裝在信號閥的法蘭上,然后再在信號閥后留大于2倍管徑且大于30CM的直管,再安裝水流指示器??請指教,謝謝
在高層建筑的消火栓系統的設計中,必定會(huì )碰到系統分區的情況,按“高規”第7.4.6.5條“消火栓栓口的靜水壓力不應大于0.80MPa,當大于0.80MPa時,應采取分區給水系統。消火栓栓口的出水壓力大于0.50MPa時,消火檢處設減壓裝置”。 通常所設的減壓裝置是減壓孔板。設置孔板,一是安裝方便,二是便于調整。孔板的大小可通過計算得到。筆者經過對某工程的孔板設計計算,覺得通過以下幾個步驟,能較準確地作出選擇。 該工程的消火栓系統原理如附圖所示。 在進行計算之前,首先要明確孔板將安裝在何處。由于現在有些建筑物中,有單出水消火栓,也有雙出水消火栓,而兩種類型的消火栓與立管的接口分別為DN65、DN80,其流量也不相同,因此,不先搞清楚孔板位置,會(huì )導致計算的錯誤。在本工程中,筆者將孔板設于消火栓栓口,以方便計算。 按規定,為保證水槍的充實水拄13米的要求,DNl9噴嘴的流量為5.7L/S,壓力為0.205MPa,按DN70查水力計算表,得到此時管內流速: V=1.62m/s 根據《建筑給水排水設計手冊》(P40 1.5
建筑高54m,裙房一二層商業,層高分別為5m、9m,住宅層高3m,現在噴淋系統0.87MPa、流量25L/s,想問一二層商業噴淋(噴淋干管150)設減壓孔板,孔徑應該選多少?住宅電梯前室走道設噴淋,從水流指示器出來的管徑為40mm,應該從那層開始設置減壓孔板?關鍵是每層減多少壓應該怎么算?
JBT 12343-2015 空氣分離設備用金屬孔板波紋填料 技術條件
某企業的U-PVC、HDPE雙壁波紋管產品信息及施工指南~~
噴淋管常用減壓孔板減壓,但規范規定孔口直徑不小于30%,且不應小于20mm,因此減壓量非常有限,請問各位同行可有什么好辦法?謝謝。
在實際施工中,大從管盒到燈具或是探頭這些的過渡導管一般都是阻燃波紋軟管,可以定額上沒有這一子項,只有金屬軟管子項,可金屬軟管子項定額費用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波紋軟管多得多,引得和班組結算或是跟建設單位結算都很扯皮,請問各位在審或是做預算時套用那一子項?
給大家發一本<波紋補償器的設計與應用>,在管道安裝時也許用的上.
消防泵出口的壓力較大,進入管網前需要減壓。但消防管網平常需要穩壓(主要是要保證消防管網充滿水)。消防泵出口壓力遠大于需要穩壓的穩壓泵壓力。如果在進入管網前加減壓孔板,滿足了消防泵運行時的工況。但是,穩壓泵工作時,消防管網還能有壓力嗎?比如消防泵出口壓力1.8MPa,穩壓泵壓力0.3MPa。如何設置才能滿足。
他還有別的什么叫法?
我收集的一點資料,在網上這方面的資料很少。
怎么計算呢 有軟件嗎
在噴規上有說明,減壓孔板的孔徑不得小于干管管徑的30%,及水流指示器后放減壓孔板的話最多只能是45mm,比如說減壓到第三層時,孔板孔徑為45mm,那么第二層如何減壓 請教高手解答
波紋補償器的應用與設計 波紋補償器的設計與應用:波紋管膨脹節是由金屬波紋管和構件組成的具有伸縮功能的器件,它能夠補償管道的熱變形、機械變形和吸收各種機械振動,起到降低管道變形和提高管道使用壽命的作用。 波紋補償器的分類: 1. 按波紋管的波形結構參數,可分為U形、Ω形、S形、V形(目前國內廠家多數
本帖最后由 天朝古郡 于 2013-5-22 12:00 編輯 最近手頭上有一個工程,地上19層,地下1層,設置噴淋系統。1~2層層高為5m;3層層高5.5m;4~19層層高為3.4m,建筑高度為76.70m。經計算各層的入口壓力分別為(見下表):每層設置的噴頭總數基本在160個左右,1~19層共設置了5套濕式報警閥,地下室單獨設置1套報警閥,以保證每個不超800個。現在問題來了,根據規范入口壓力不大于0.40MPa的要求,需要從1
緊急求助各位大俠:消防噴淋系統上的減壓孔板有何作用呢?按理說減壓孔板只能減動壓,而不能減靜壓。我的問題是,如果是少數幾個噴頭在動作,流量很小,根本就減不了多少動壓,也就是說可以不需要孔板。如果大量的噴頭同時動作,那需要的就是大流量,孔板會(huì )減少管路上的流量,也就是說不能有孔板。總之,管路上不能有孔板。我錯在哪兒呢?向各位求教。
1.請問噴淋在計算時最不利點的工作壓力是按照5米來算還是10米來算?誰有噴淋的詳細計算過程的書啊?2.關于噴淋的減壓孔板減壓計算和消火栓減壓孔板的計算一直不太懂,在哪里有這種計算案例啊?求推薦一下。。還有就是消火栓減壓分區時,減壓閥的計算我也不會(huì ),不知道在哪能學習到減壓閥的計算?求高手指點一下,感激不盡
減壓閥 常用的減壓閥按結構形式分為薄膜式、彈簧式和活塞式三種,按作用形式分為:比例式和定壓式。定壓式減壓閥中有一種既減動壓,又減靜壓,且閥前壓力可任其變化,而閥后壓力可穩定在所需壓力的減壓穩壓閥。消火栓給水系統當采用減壓閥進行給水分區時,為滿足規范中關于消火栓栓口的靜、動壓的要求,此時宜采用既能減動壓又能減靜壓、且還具有穩壓作用的可調式薄膜減壓閥。對于較大減壓比如超過5:1場合,為了減輕每個閥的負擔,減輕閥內氣蝕和磨損,延長使用壽命,宜采用兩個減壓閥串聯減壓;對于流量變化較大的場合,宜采用雙閥并聯,這樣可使每個減壓閥處于合適的流量負載狀態,避免噪音;薄膜式減壓閥宜水平安裝。對于并聯使用的減壓閥閥組,宜采用不同的口徑,并正確設定不同的閥后壓力,以使兩個閥門根據流量由小
波紋補償器支架如何設置 由于波紋管補償器本身的全封閉結構,在結構上了普通彈簧密封中所必有的動靜環與軸套(或軸)的動密封圈,使波紋管自身 的彈率充分被利用來形成比壓,而普通密封由于密封圈的存在,在動環軸套發生相對位移時需消耗部份平衡力。密封圈與軸套(或軸)間的磨擦力使其位,平衡力的大小受到了密封圈的加工尺寸精度及熱處理的限制,顯示其優越的追隨性。使用過程中,普通機械密封常常會(huì )因為裝置波動或操作工藝等多方面原因造成泵體抽空現象,此時動環密封圈的存在使端面打開后不能及時復位,而造成機械密封的泄漏,而波紋管機封在結構上了這個密封失效的途徑。 1、從外表層經熱鍍鋅和噴漆兩層防腐蝕解決,內表層特別制作突起內筋的波紋補償器與聚丙烯塑料管經獨特加工工藝復合型而成。 2、波紋補償器硬實且有一定的軟性。受擠壓成型不容易形變,耐撞擊。 3、耐酸耐壓試驗。暖氣管操作溫度:0°C~75°C,一瞬間溫度 達到95°C,壓力≤1.6MPa;涼水管操作溫度:0°C ~55C,壓力≤2