狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教全自動消防氣壓給水設備的上下限壓力該設多少??

    一個舊項目維護時,看到設在樓頂的自動消防氣壓給水設備,為噴淋消防栓共用.其電壓力表設的上下限分別為0.15--0.25MP.請教大家這樣設是否正確,一般是怎么設置??現發現其加壓泵5-6分鐘就啟動一次,又沒看到有漏水的地方,大家幫判斷一下是怎么回事!!

  • 分享關于全自動給水設備全面解析

    全自動給水設備是把電機變頻技術和微機控制技術應用到供水領域的新一代供水裝置。全自動給水設備分為:全自動變頻供水設備,全自動恒壓變頻供水設備,全自動無負壓供水設備,全自動無塔供水設備等。 全自動給水設備是利用無毒膠囊作為氣水隔離的新型設備,一次沖氣,常年運行使用。該設備有隔膜式氣壓罐、電控柜、穩壓水泵及管道配件等組成。工作時啟動補水泵,水室進水,水壓升高,氣室的氣體被壓縮,隔膜伸長;當水壓下降時,氣室氣體膨脹,隔膜收縮,壓迫水室出水。這樣周而復始,通過電接壓力表和電控柜控制水泵運行,達到額定壓力和持續供水。當發生火警,打開消防栓時,立即噴出消防充實水柱,同時電接壓力表發出信號,啟動消防泵,供所需消防水。該設備設計合理,結構可靠、性能穩定。可在各消火栓系統,自動噴淋系統中配套使用,能滿足消防實際需要。 全自動給水設備是根據用戶用水量變化自動調節運行水泵臺數和一臺水泵轉速,使水泵出口壓力保持恒定。當用戶用水量小于一臺水泵出水量時,控制系統根據用水量的變化有一臺水泵變頻調整運行,當用水量增加時管道系統內壓力下降,這時壓力傳感器把檢測到的信

  • 氣體頂壓應急消防氣壓給水設備

    知識點:氣壓給水

  • 消防氣壓給水設備消防主泵如何啟動(急)

    水泵機組的配備一般是消防主泵兩臺(一用一備)和穩壓泵一臺(也有不設穩壓泵的)。水泵的啟動方式由預選設定壓力值進行控制。這種給水方式是以穩壓泵的日常穩高壓來保持消火栓給水系統和自動噴淋給水系統內最不利點消防給水所需的工作壓力。當發生火時,通過消防氣壓給水設備聯動消防主泵啟動供水,以滿足消防給水所需的工作壓力及流量。上面的文字中提到"消防氣壓給水設備聯動消防主泵啟動供水",消防氣壓給水設備如何聯動消防主泵?請各位專家知道迷津.

  • 全自動消防專用供水設備氣壓罐容積計算(資料下載)

    上海奧力泵閥制造有限公司系一家專業從事水泵、閥門的研發和銷售的公司。本公司的產品嚴格按照國家標準設計制造,其中YG管道油泵的設計制造符合美國石油協會(huì )API610和國標GB/T3215 -1982的有關規定,WQ高效高揚程無堵塞排污泵的研制取得成功,產品經中國石油化工集團公司考核確認為推薦產品;同時,公司成為中國化學工程總公司產品定點協作單位。公司嚴格執行ISO9001國際質量體系標準,且通過了中國進出口商品認證中心的認證。2001年獲“國家質量檢測達標產品”。 公司竭力奉行“服務于用戶、取信于用戶”的宗旨,以奧運精神創(chuàng )奧力品牌,以科技為動力、人才為根本,科學的管理為理念,力爭創(chuàng )造出更多的優質產品回報社會(huì )。 本公司生產的產品廣泛用于化廠、冶金、礦山、城建、環保、消防、制冷、空調、高層供水及農業灌溉。其銷售部門遍及全國:北京、沈陽、武漢、長沙等三十多個城市,產品質量、售后服務深受用戶的好評。 公司總經理偕全體員工熱忱地歡迎社會(huì )各界新老客戶和國內外客商前來考察,洽談業務、合作、互惠互利,共創(chuàng )美好未來! 歡迎廣大朋友來電來涵咨詢或索取資料-----

  • 關于固定消防給水設備的討論

    各位老師公安部消防局GA30-2002<固定消防給水設備的性能要求和試驗方法>中對1、消防氣壓給水設備2、消防自動恒壓給水設備3、消防增壓穩壓給水設備4、固定消防泵組給水設備5、氣體頂壓消防給水設備給出了不同的要求與試驗方法,請各位老師能否講講這些設備都是用在什么部位的?工作原理是什么?

  • 請教關于氣壓給水設備的問題

    對于氣壓給水設備供水中 1、穩壓泵的流量和揚程是怎么算的啊 一種是給屋頂水箱 穩壓,一種是在底層為給水主泵穩壓?有沒有相關的規范規定的2、什么情況需要用這種氣壓給水設備?

  • 請教氣壓給水設備的區別

    設計手冊上氣壓給水設備分為:補氣式和隔膜式兩種方式。請問,這兩種給水設備有什么區別嗎?哪個更好?哪個用得更多一點?都分別適用于什么場所和什么系統當中?如果精通的,麻煩從設計、安裝的難易程度、使用的方便性、經濟性,維護費用,使用壽命等等方面全面的介紹一下,謝謝了!!

  • 消防氣壓供水設備的設置

    現在做一設計,3層沿街公共建筑,一層商鋪,二、三層為辦公用房,室內消防用水量為15L/s,室外20L/s,消防所需壓力大概0.33MPa,我設計為臨時高壓系統,傳統做法是設水池-水泵-水箱,那如果用氣壓供水設備代替水箱可以嗎?氣壓供水設備用在這種多層民用建筑的消防上合適嗎?

  • XQZD系列氣體頂壓式自動消防給水設備

    我公司最近遇到一個工程,系統設計為XQZD系列氣體頂壓式自動消防給水設備,以前從來沒用過,甲方給介紹了一家,但價格太貴,不知道這里的朋友能不能幫幫忙提供幾家生產這種設備的公司,小弟在這里不勝感激!

  • 全自動變頻無負壓消防供水設備---上海奧力

    全自動變頻無負壓消防供水設備---上海奧力

    歡迎廣大朋友來電來涵咨詢上海奧力泵閥制造有限公司 聯系人:唐先生 電話:021-67231603-8014 傳真:021-67231602 手機:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net QQ:182335890 貿易通:tangshunhu 慧聰IM:182335890 廠址:上海市金山區亭林鎮南亭公路5369號

  • 生活(消防)氣壓給水設備概述和設備特點介紹

    A、生活(消防)氣壓給水設備概述 氣壓給水設備,又稱氣壓供水裝置、無塔供水設備、儲能器等。它兼有增壓、調試、貯水、蓄能和控制水泵運行的功能。氣壓給水設備能在水泵運行周期內連續、自動地向用戶供水。廣泛應用于居民住宅、高、低層居民區或工業用建筑的生活、生產和消防供水。 B、生活(消防)氣壓給水設備特點 1、氣壓給水設備可根據需要設備位置、高度不限。

  • 誰有消防氣壓給水設備的圖紙呀,想參考一下?!

    用氣壓罐代替高位水箱,氣壓罐有效容積為9m3,想用3個有效容積為3m3的氣壓罐,具體尺寸是多大呀這種,還有就是設備間怎么算多大呀?

  • 關于無負壓設備和消防氣壓給水設備泵房設置問題

    本帖最后由 zhenli 于 2014-4-15 21:36 編輯 本工程(北京)設置生活水無負壓設備一套,中水無負壓設備一套,高壓消防氣壓設備一套,自噴消防氣壓設備一套。以上設備目前同換熱機組,循環泵房布置在一起。問題有兩個:1)以上4個設備可以同其它設備布置在一起嗎?(不設任何隔斷設施)?2)生活水無負壓設備和中水無負壓設備必須分開獨立設置嗎?3)中水無負壓設備 和消防氣壓設備 可以放置在一個泵房嗎?《北京市生活飲用水設計審查和竣工驗收衛生要求》中有關于二次加壓泵房的設置要求,里面沒有強調必須要獨立設置,但是有些無負壓廠家說泵房必須獨立設置。如有知情者,請賜教,謝謝。

  • 變頻恒壓供水設備與全自動氣壓供水設備

    請問:變頻恒壓供水設備與全自動氣壓供水設備有什么區別啊,以及他們有什么用途,在設計中又是如何選用,他們都能取代高位水箱嗎?請指教,

  • 消防氣壓給水設備的性能要求和試驗方法

    主題內容與適用范圍 本標準規定了消防氣壓給水設備(以下簡稱設備)的分類與基本參數、性能要求、試驗方法和檢驗規則。 本標準適用于消防氣壓給水設備、消防恒(變)壓給水設備和消防補壓用氣壓水罐。可以到這里下載,很方便:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=416837&topID=114897

  • 有關消防給水設備自動巡檢試水系統的配電問題

    現在不少地方都規定要設消防給水設備自動巡檢試水系統,根據廠家要求電氣設計除了設消防泵、噴淋泵控制柜外還要增設一個消防水泵巡檢試水控制柜,但不知道這個巡檢結果是不是要與消防控制系統聯動,具體該怎么做?

  • 消防給水系統的增壓設備

    當消防水箱的設置高度不能滿足最不利點消防壓力時,應設置增壓設備。一種是增壓水泵加氣壓水罐,一種是單設增壓水泵,這兩種設備有什么根本的區別嗎?各自的適用條件是什么呢?如果沒有區別,大家一般用哪一種?

  • 跪求氣壓給水設備的施工圖

    小弟我剛開始工作,最近要做一個小區的給水管網,由于水壓不夠,要求采用氣壓給水設備。我不知道氣壓設備要不要出大樣圖,望哪位高手能指點一下,不勝感激。

  • 要求設置一套氣壓給水設備

    請教個問題:設一個廠區給水管網,生產直用水與消防水合用一個管網,生產用水3m3/h,消防水室內外用水35L/S,要求設置一套氣壓給水設備,請問下;我計算氣壓罐容積時用消防水量計算,選擇穩壓泵時,將穩壓泵的啟動壓力Ps1設在P1至P2之間,罐內P1到Ps1間的水容積留足一分鐘的(35L/S)消防水量。消防泵的啟動壓力設為(Ps1-0.02MPa)。也就是將穩壓泵作為生產用水時的氣壓罐的調節泵(穩壓泵停泵壓力設為P2或P2+0.02~0.05MPa)。請高手指點下這樣行不?

點擊加載更多

全自動消防氣壓給水設備

全自動消防氣壓給水設備專題,為您提供全自動消防氣壓給水設備相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與全自動消防氣壓給水設備 相關的專業交流討論,更多全自動消防氣壓給水設備相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

小三室一廳裝修效果圖

室內裝修效果圖制作

高清无码曰韩| 九九色综合| 日韩一区主播| 久久久久无码国产精品一区| 日韩欧美一级性生活| 免费黄色视屏| 菠萝视频| 殴美一级大黄片| 一区二区亚洲欧美另类在线| 3D动漫精品啪啪一区二区免费| 99久精品| 超碰 韩| 欧美亚洲中文日韩在线观看| 天天操| 人人干人人操人人插| 香蕉视频日本一本| 色婷婷av一区二区三区仙踪林 | 热吧在线观看一区不卡| 久久久久亚洲视频| 91国内自产精华天堂| 一区不卡视频| 亚洲 情侣 自拍 一区| 无码人妻一区二区三区在线神菜美| 精品欧美久久精品欧美久久| 日韩 精品 福利 一区| 少妇亚洲| 淫乱综合| 久久精品亚洲中文字幕无码网站 | 国产乱人伦偷精品视频aaa| 香蕉视频色版| 欧美在线观看黄片在线| 丁香五月天在线视频| 国产女人高潮抽搐喷水免费视频| 国产亚洲欧美精品永久| 亚洲精品国产精品色诱一区| poronodrome重口另类| 美丽人妻沦为黑人玩物| 岳腿缝之间水汪汪| 亚洲欧美一区二区三区1000| 国产欧洲在线视频| 五月婷婷网|