1、自動無塔給水設備成套供應,安裝調試便捷,管理維護方便; 2、供水新理念,體現節能、環保意識; 3、整機根據用戶實際需求合理設計,追求最佳運行效果和最低能耗; 4、方案設計、設備制作力求簡約、牢靠,保證設備運行可靠、耐久; 5、液位,壓力,溫度,時間,壓差等多種控制方式,滿足不同用戶需求; 6、設備全自動無人值守工作,功能全。
我看到水源熱泵或者地源熱泵在生活熱水供水上有的用熱水罐有的用水箱+自動變頻給水設備的,不知道這兩種方式各有什么特點,適用范圍有什么不同的,懇請各位大俠不吝賜教~~~謝謝~~~
1、自動無塔給水設備成套供應,安裝調試便捷,管理維護方便; 2、供水新理念,體現節能、環保意識; 3、整機根據用戶實際需求合理設計,追求最佳運行效果和最低能耗; 4、方案設計、設備制作力求簡約、牢靠,保證設備運行可靠、耐久; 5、液位,壓力,溫度,時間,壓差等多種控制方式,滿足不同用戶需求;
全自動給水設備是把電機變頻技術和微機控制技術應用到供水領域的新一代供水裝置。全自動給水設備分為:全自動變頻供水設備,全自動恒壓變頻供水設備,全自動無負壓供水設備,全自動無塔供水設備等。 全自動給水設備是利用無毒膠囊作為氣水隔離的新型設備,一次沖氣,常年運行使用。該設備有隔膜式氣壓罐、電控柜、穩壓水泵及管道配件等組成。工作時啟動補水泵,水室進水,水壓升高,氣室的氣體被壓縮,隔膜伸長;當水壓下降時,氣室氣體膨脹,隔膜收縮,壓迫水室出水。這樣周而復始,通過電接壓力表和電控柜控制水泵運行,達到額定壓力和持續供水。當發生火警,打開消防栓時,立即噴出消防充實水柱,同時電接壓力表發出信號,啟動消防泵,供所需消防水。該設備設計合理,結構可靠、性能穩定。可在各消火栓系統,自動噴淋系統中配套使用,能滿足消防實際需要。 全自動給水設備是根據用戶用水量變化自動調節運行水泵臺數和一臺水泵轉速,使水泵出口壓力保持恒定。當用戶用水量小于一臺水泵出水量時,控制系統根據用水量的變化有一臺水泵變頻調整運行,當用水量增加時管道系統內壓力下降,這時壓力傳感器把檢測到的信
如題,就是在大罐子邊的自動補水泵的上下限水壓如何計算得出,有沒有經驗判斷,比如小區面積三萬平方,16幢,最高六層,該如何設置,先謝過了
我公司最近遇到一個工程,系統設計為XQZD系列氣體頂壓式自動消防給水設備,以前從來沒用過,甲方給介紹了一家,但價格太貴,不知道這里的朋友能不能幫幫忙提供幾家生產這種設備的公司,小弟在這里不勝感激!
一個舊項目維護時,看到設在樓頂的自動消防氣壓給水設備,為噴淋消防栓共用.其電壓力表設的上下限分別為0.15--0.25MP.請教大家這樣設是否正確,一般是怎么設置??現發現其加壓泵5-6分鐘就啟動一次,又沒看到有漏水的地方,大家幫判斷一下是怎么回事!!
現在不少地方都規定要設消防給水設備自動巡檢試水系統,根據廠家要求電氣設計除了設消防泵、噴淋泵控制柜外還要增設一個消防水泵巡檢試水控制柜,但不知道這個巡檢結果是不是要與消防控制系統聯動,具體該怎么做?
全自動變頻調速恒壓給水設備安裝技術(附有補氣罐)5臺電機附氣罐,我想知道安裝時有什么要求和規范,基座要怎么處理!安徽合肥有時間長聯系或短信13695608971 交流寶貴意見QQ55677772 QQ514996620
請問,一建在半山區(高66米)的住宅小區共由15幢樓(均為十一層,頂層為復式單元)組成,共507戶(其中有36戶是復式住宅)。全部住戶共用一套變頻調速恒壓給水設備供水。本人選用流量為27-36-54(m3/h),揚程為105-100-85的變頻給水設備,不知當否?請各位大師不吝指教!謝了!
請問,一建在半山區(高66米)的住宅小區共由15幢樓(均為十一層,頂層為復式單元)組成,共507戶(其中有36戶是復式住宅)。全部住戶共用一套變頻調速恒壓給水設備供水。本人選用流量為27-36-54(m3/h),揚程為105-100-85的變頻給水設備,不知當否?請各位大師不吝指教!謝了!
Q: 設想一設備,很簡單,一個一個反映釜,攪拌電機, 起停摁鈕進行開始和停止,現要求每天早晨自動7點啟動,晚上7點自動停止。該如何實現?個人設想: Stop Start Overload KM| |-------|/|---------||----------|/|------------|_|--|| |------||-----|| KM用西門子的LOGO!利用其內部時鐘為輸入條件,控制一繼電器線圈,將繼電器的NO并聯在啟動摁鈕上請問會(huì )有什么問題? |
對于氣壓給水設備供水中 1、穩壓泵的流量和揚程是怎么算的啊 一種是給屋頂水箱 穩壓,一種是在底層為給水主泵穩壓?有沒有相關的規范規定的2、什么情況需要用這種氣壓給水設備?
咨詢無負壓給水設備的情況無負壓變頻恒壓供水,它是在變頻恒壓供水設備上發展起來的,它主要由無負壓調節罐、水泵、氣壓罐、智能控制系統等組成。就它的工作原理介紹如下:自來水管網的水直接進入調節罐,罐內的空氣從真空消除器內排出,待水充滿后,真空消除器自動關閉。當自來水能夠滿足用水壓力及水量要求時,設備通過旁通止回閥向用水管網直接供水;當自來水管網的壓力不能滿足用水要求時,系統通過壓力傳感器(或壓力控制器、電接點壓表)給出起泵信號起動水泵運行。水泵供水時,若自來水管網的水量大于水泵流量,系統保持正常供水;用水高峰期時,若自來水管網水量小于水泵流量時,調節罐內的水作為補充水源仍能正常供水,此時,空氣由真空消除器進入調節罐,消除了自來水管網的負壓,用水高峰期過后,系統恢復正常的狀態。若自來水管網停水而導致調節罐內的水位不斷下降,液位探測器給出水泵停機信號以保護水泵機組。系統圖如下所示: 真空消除器它是本設備的核心,依靠它消除管網中負壓,從而不影響周嚸薟o管網與設備,達到市政供水的要求。它的工作原理比較簡單,跟一
淺析無負壓給水設備的應用:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76741
現在無負壓給水設備廠家已經很多了,但我看到的產品樣本都沒有說明幾種配置的使用區別,問題如下:1、1用1備,2用1備,多用1備各適用與于什么條件?2、泵前的穩流罐起什么作用,如何選擇尺寸大小?樣本倒是有配套罐,但是否適用實際工程呢,如何進行校核計算?3、泵后的氣壓罐有的配套,有的沒有,是什么條件下設置,如何計算大小?4、水泵必須至少有一臺變頻泵嗎?以上問題請大家指點一下,謝謝了。
設計手冊上氣壓給水設備分為:補氣式和隔膜式兩種方式。請問,這兩種給水設備有什么區別嗎?哪個更好?哪個用得更多一點?都分別適用于什么場所和什么系統當中?如果精通的,麻煩從設計、安裝的難易程度、使用的方便性、經濟性,維護費用,使用壽命等等方面全面的介紹一下,謝謝了!!
各位老師公安部消防局GA30-2002<固定消防給水設備的性能要求和試驗方法>中對1、消防氣壓給水設備2、消防自動恒壓給水設備3、消防增壓穩壓給水設備4、固定消防泵組給水設備5、氣體頂壓消防給水設備給出了不同的要求與試驗方法,請各位老師能否講講這些設備都是用在什么部位的?工作原理是什么?
我不是專業的人,想來問下消防聯動報警設備如何做防雷:我公司有個與消防部門聯網的設備,控制板燒了2回了。問下要如何避免?謝了
1、市政供水壓力不得于0。2MPa,且不得用于用水時間比較集中其可能造成水質污染的用水單位。2、設備運行后進口處壓降不大于0。02MPa。3、設備需具有防失壓、缺水的功能,并能在出現的時候自動停機,恢復后延時開機。4、設備需具有能根據設定壓力值自動喚醒和睡眠的功能,并能交替運行互為備用。5、設備進口必須安裝防倒流器。請問還有其它的嗎?