無負壓管網增壓穩流給水設備的應用:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76762
無負壓管網增壓穩流供水設備的應用:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76784
無負壓(無吸程)管網增壓穩流給水設備在供水中的應用:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76763
GB T 26003-2010 無負壓管網增壓穩流給水設備
1、市政供水壓力不得于0。2MPa,且不得用于用水時間比較集中其可能造成水質污染的用水單位。2、設備運行后進口處壓降不大于0。02MPa。3、設備需具有防失壓、缺水的功能,并能在出現的時候自動停機,恢復后延時開機。4、設備需具有能根據設定壓力值自動喚醒和睡眠的功能,并能交替運行互為備用。5、設備進口必須安裝防倒流器。請問還有其它的嗎?
成套無負壓給水設備中包括有無負壓罐、氣壓罐、水泵機組、控制柜等主要配件。 無負壓給水設備中配件無負壓罐和氣壓罐的作用: 無負壓罐也就是穩流補償器,也叫穩流罐,博海采用304食品級不銹鋼和磨砂兩種材質制造,可根據客戶要求定制不同規格。它的作用是與市政管網一體疊壓消除負壓,消除二次污染,智能補償用水流量。 氣壓罐也叫穩壓罐,采用不銹鋼材質,外表層防銹烤漆,由氣門蓋、充氣口、氣囊、碳鋼罐體、法蘭盤組成,當其連接到水系統上時,主要起一個蓄能器、減小壓力的作用,整個罐體為密封裝置,氣水不接觸,防止二次污染。
一、產品運行環境:
咨詢無負壓給水設備的情況無負壓變頻恒壓供水,它是在變頻恒壓供水設備上發展起來的,它主要由無負壓調節罐、水泵、氣壓罐、智能控制系統等組成。就它的工作原理介紹如下:自來水管網的水直接進入調節罐,罐內的空氣從真空消除器內排出,待水充滿后,真空消除器自動關閉。當自來水能夠滿足用水壓力及水量要求時,設備通過旁通止回閥向用水管網直接供水;當自來水管網的壓力不能滿足用水要求時,系統通過壓力傳感器(或壓力控制器、電接點壓表)給出起泵信號起動水泵運行。水泵供水時,若自來水管網的水量大于水泵流量,系統保持正常供水;用水高峰期時,若自來水管網水量小于水泵流量時,調節罐內的水作為補充水源仍能正常供水,此時,空氣由真空消除器進入調節罐,消除了自來水管網的負壓,用水高峰期過后,系統恢復正常的狀態。若自來水管網停水而導致調節罐內的水位不斷下降,液位探測器給出水泵停機信號以保護水泵機組。系統圖如下所示: 真空消除器它是本設備的核心,依靠它消除管網中負壓,從而不影響周嚸薟o管網與設備,達到市政供水的要求。它的工作原理比較簡單,跟一
現在無負壓給水設備廠家已經很多了,但我看到的產品樣本都沒有說明幾種配置的使用區別,問題如下:1、1用1備,2用1備,多用1備各適用與于什么條件?2、泵前的穩流罐起什么作用,如何選擇尺寸大小?樣本倒是有配套罐,但是否適用實際工程呢,如何進行校核計算?3、泵后的氣壓罐有的配套,有的沒有,是什么條件下設置,如何計算大小?4、水泵必須至少有一臺變頻泵嗎?以上問題請大家指點一下,謝謝了。
淺析無負壓給水設備的應用:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76741
首先我不是攻擊任何廠家,但是我倡導的是還管網疊壓設備一個安靜的環境,別惡意炒作價格坑害消費群體.簡單的講一下無負壓的本質: 1.無負壓設備屬于利用市政管網的余壓一種節能設備.(節能與否關鍵在水泵選型以及電氣控制) 2.無負壓設備不是一種萬能的設備,請各位廠家的人員務必務實,無負壓在壓力比較穩定的地區值得推廣。水廠出水降低一米的水頭,一年能節省不少RMB啊 3.無負壓設備如果過程控制不好將會(huì )對市政管網產生很大沖擊,而且水廠的能耗將會(huì )增加,那樣就絕對不是節能設備,是矛頭 兵 4.無負壓設備雖然屬于建設部推廣產品,但是大家要根據自己所在地區選擇供水的類型。
為確保公司大樓給水設備正常運轉,打算新采購一臺無負壓供水設備。網上搜了一下大概有如下兩個標準CJ/T303-2008《穩壓補償式無負壓供水設備》與GB/T26003-2010《無負壓管網增壓穩流給水設備》。自己把標準下載下來,一一比照琢磨了半天,沒看出一個所以然來。想請教各位前輩這兩個標準有什么區別,有沒有互相矛盾的地方,可不可以要求供應商同時達到這兩個標準?萬分感謝!!如果有前輩了解,煩請詳細說明,小弟不是學這個專業的怕理解能力有限
“無負壓(無吸程)管網增壓穩流供水設備”廣州大亮相:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76774
無負壓給水設備是通過對自來水進水的流量、壓力及用水的流量、壓力雙向多變量自動穩流平衡來實現。 它直接利用自來水管網壓力的一種疊壓式供水方式,衛生、節能、綜合投資小。安裝調試后,自來水管網的水首先進入穩流補償器,并通過真空抑制器將罐內的空氣自動排除。當安裝在設備出口的壓力傳感器檢測到自來水管網壓力滿足供水要求時,系
1、自動無塔給水設備成套供應,安裝調試便捷,管理維護方便; 2、供水新理念,體現節能、環保意識; 3、整機根據用戶實際需求合理設計,追求最佳運行效果和最低能耗; 4、方案設計、設備制作力求簡約、牢靠,保證設備運行可靠、耐久; 5、液位,壓力,溫度,時間,壓差等多種控制方式,滿足不同用戶需求; 6、設備全自動無人值守工作,功能全。
當消防水箱的設置高度不能滿足最不利點消防壓力時,應設置增壓設備。一種是增壓水泵加氣壓水罐,一種是單設增壓水泵,這兩種設備有什么根本的區別嗎?各自的適用條件是什么呢?如果沒有區別,大家一般用哪一種?
現在有一種產品為無負壓自動給水設備,可以直接和市政管網連接從里邊吸水而且不產生負壓,但是市政方面不讓用說以前沒有用過我想問可靠性有多大
無負壓給水設備主用使用于直接串接于自來水管網上的場合,既可解決滲、冒、滴、漏水和二次污染等問題,又可充分利用市政管網原來壓力,尤其適用于小區居民樓生活用水。 無負壓給水設備可以采用水位、壓力、變頻調速等多種控制方式,滿足不同用戶的需求,防止蓄水池二次污染、運行時不對市政管網產生負壓、充分利用市政管網壓力等諸多優點使得無負壓給水設備成為新一代具代表性的環保節能供水設備,深受廣大用的好評。產品特點 1. 節約投資 不用建蓄水池,與自來水管道直接連接加壓供水,不對市政管網產生負壓,完全符合《城市供水條例》的要求。2. 無蓄水池二次污染 設備過水部件采用不銹鋼材料或碳鋼表面涂覆食用涂料,經過衛生防疫檢測,不對水質造成有害污染。3. 全封閉結構 杜絕了跑、冒、滴、漏、滲水現象,也不需定期清洗、消毒,節約水資源。4. 節能效果好 充分利用市政管網原有壓力,市政管網壓力差多少,補多少,壓力滿足用戶要求時,水泵自動停止運行,節能效果極其顯著。5. 智能化全自動運行,無需人員值守或定期清洗、消毒,節省運營管理費用
問:使用無負壓的管網疊壓供水設備以后,是否一二層原本市政水壓直接供水的層,不在從市政管直接接水,而是從無負壓設備的后邊接水,從而簡化管網,減少投資?
無負壓管網增壓穩流供水技術:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76788
無負壓管網自動增壓給水設備
無負壓管網自動增壓給水設備專題,為您提供無負壓管網自動增壓給水設備相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與無負壓管網自動增壓給水設備 相關的專業交流討論,更多無負壓管網自動增壓給水設備相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題