本人現在做一個小區的天然氣管道的設計,小區的用戶數為200戶,單一用戶用氣量為1方每小時,如果我想計算出進小區的中壓管道(0.4MPa)的管徑,是否需要用氣體體積平衡的方程式將用戶的總用氣量(低壓3000Pa)轉換成中壓下的體積。還有一個問題很幼稚--用戶燃氣灶的工作壓力為2800Pa,而大氣壓為0.1MPa,管內壓力小于管外壓力,天然氣怎么能從管道內釋放出來。小弟第一次做燃氣管道設計,所提問題可能很不專業,見笑了,請熱心人幫助。斑竹幫幫我哦
大家好,我在這上面下了一個電子版的五金手冊,里面提到的無縫鋼管有下面幾種:1、冷拔(軋)無縫鋼管2、熱軋(擠壓、擴)無縫鋼管3、冷拔或冷軋精密無縫鋼管4、低中壓結構鍋爐用無縫鋼管5、不銹鋼無縫熱軋(擠壓)鋼管6、不銹鋼無縫冷拔(軋)鋼管請問:1、市政燃氣常用的無縫鋼管是上面的哪種?2、建筑小區常用的低壓燃氣管道又是哪種?3、在計算工程量時不同的壓力管道是否要分開?4、另外哪里有這方面的詳細資料可以查詢的?比如管道內徑與外徑換算關系等等,最近計算燃氣工程量,計算內壁除銹時不知道如何算內壁面積
一、燃氣管道材料選用:高壓和中壓 A 燃氣管道,應采用鋼管 二、室內燃氣管道安裝 (一)管道安裝要求 (1)室內燃氣管道不得穿過易燃易爆品倉庫、配電室、變電室、電纜溝、煙道和進風道等地方。 (2)室內燃氣管道不應敷設在潮濕或有腐蝕性介質的房間內。 (3)燃氣管道嚴禁引入臥室。當燃氣水平管道穿過臥室、浴室或地下室時,必須采取焊接連接方式,并必須設在套管中。 (二)閥門安裝要求 (1)閥門宜有開關指示標識,對有方向性要求的閥門,必須按規定方向安裝。 (2)閥門應在關閉狀態下安裝。 (三)燃氣設備的安裝要求:軟管不得穿墻、窗和門。燃氣管道應涂以黃色的防腐識別漆。三、室外燃氣管道安裝 (一)管道安裝基本要求 (1)地下燃氣管道不得從建筑物和大型構筑物(不包括架空的建筑物和大型構筑物)的下面穿越。 (2)地下燃氣管道埋設的最小覆土厚度(路面至管頂)應符合下列要求:埋設
一、對口焊接的基本要求 (1)當采用氣割時,必須除去坡口表面的氧化皮,并進行打磨。(2)將管口以外100mm 范圍內的油漆、污垢、鐵銹、毛刺等清掃干凈。 (3)通常采用對口器固定、倒鏈吊管找正對圓的方法,不得強力對口。 (4)對口時將兩管道縱向焊縫(螺旋焊縫)相互錯開,間距應不小于100mm 弧長。對口后的內壁應平齊。 (5)對口完成后應立即進行定位焊。 (6)定位焊完畢拆除對口器,進行焊口編號,對好的口必須當天焊完。 (7)按照試焊確定的工藝方法進行焊接,一般采用氬弧焊打底,壁厚在 5mm 以下的焊接層數不得少于兩層。 (8)焊條在使用前應按出廠證明書的要求進行烘干,烘干后裝入保溫筒進行保溫。 (9)固定口焊接:當分段焊接完成后,對于不能轉動的固定焊口應在接口處提前挖好工作坑。二、焊口防腐 (1)現場無損探傷完和分段強度試驗后進行補口防腐。防腐前鋼管表面的處,其等級不低于Sa2 級。
燃氣管道施工與安裝要求 道路橋梁工匠平臺
在房屋裝修中,不少人為了美觀等原因,想對燃氣表和燃氣管做改造。而燃氣改造也是裝修改造中最大的安全隱患之一,稍有不當則可能引起日后的安全問題。下面小編就和大家分享一些關于燃氣改造的注意事項。 一、燃氣管道改造流程 一般來說,燃氣管道不要也不能隨便改造。如果非改不可,在改造時,必須遵循安全第一的原則。下面看看如果家中燃氣管道需要改造,應該找誰,具體的流程是怎么樣的。 燃氣管道改造原則 燃氣管道改造,應盡量遵循安全第一、線路簡練必要的原則,在此基礎上再考慮美觀方便等因素。新房的燃氣管道一般不必要改,而二手房燃氣管線可能存在銹蝕、老化的情況,這就需要在裝修前仔細檢查,進行必要的更換改造,以減少危險性。 業主不可私自改造燃氣管道 目前有關部門對燃氣管線的改造和安裝有強制性規定,各種改造和安裝不得由業主私自進行,并且家裝公司在各種情況下也不能隨意改動,業主要在經物業和天燃氣公司等方的專業人員批準后,再進行改造安裝。 燃氣管道改造流程 燃氣管道不同于家中的其它管線,任何個人,及裝修工人都無權對燃氣管
城市燃氣管道置換安全技術
北方城市。下面是一個大的車庫,上面是幾個住宅的項目。外網中考慮燃氣管道的敷設,因為燃氣管道禁止在車庫內敷設,所以只有在車庫板頂敷設,是否要求必須埋設在凍層下,因為這關系到車庫的開挖深度。
該工程由宜興港華燃氣有限公司投資建設,由中國市政公司西北設計研究院對本工程進行設計,由沈陽三全工程監理咨詢有限公司對工程質量及施工進行監理,由南京燃氣輸配有限公司負責施工。 采用人工和機械開挖溝槽,人工修整。 目 錄一、工程概況二、編制依據三、現場質保體系(空)四、工程進度計劃(空) 五、<
知識點:城鎮燃氣管道防腐
跪求各位大俠!本人求助燃氣管道管徑選取表或者計算書,包括中壓0.4MPa和低壓3000Pa的燃氣管道選取對照表,主要是DN150\DN100\DN80\DN50\DN40\DN32\DN25所能帶的住戶最大數,
可供大家參考使用
在下正在搞一工程,監理說要<城鎮燃氣管道的施工和驗收規范>,不知道哪位仁兄有啊,能否跟哥們共享啊,在下不勝感激,呵呵!謝謝
如圖(附件中圖片較為清晰),橋長大概55m,燃氣管道隨橋敷設,氣溫溫差40度(設計時按照溫差60度考慮的),考慮的是用波紋管補償器補償。問:圖中情況是否需要用補償器補償?能不能用自然補償?如果能用自然補償究竟怎么做?像燃氣管道過橋,什么情況下能用自然補償?這幾個問題困擾我很長時間了,請各位多多指教!BTW:考慮在采暖供熱版中較多人搞熱力管道設計,接觸管道補償比較多,因此我沒把貼發在動力燃氣版,希望版主手下留情,不要移動帖子。
補傷加熱縮套 ?元/處 φ219閥門井防腐 ?元/只 φ219閥門井礦籽防腐 ?元/只 φ219環氧補口 ?元/只 φ219環氧閥門 ?元/只 φ89放射閥門 ?元/只 φ89環氧短管 ?元/只
室外架空燃氣管道是如何采取防雷措施的?規范要求, 豎直管道的頂端及底端應與防雷網連接。 架空管道在進入建筑物前需就近接到防雷或電氣設備的接地裝置上,其接地電阻不大于30歐姆。請大俠門進來討論一下。。
我是剛踏進這個行業的新手,現在主要是做供小區的液化石油氣,哪位高人能詳細的說一下染氣管道安裝的一些實用性技巧,實際安裝過程中應該注意的問題,還有就是安裝現場可能出現的一些問題及應對方法!
有段燃氣管道必須通過地下車庫,按照燃氣設計規范要裝快速切斷閥和報警探頭~~~~問題是車庫內汽車排出的尾氣中含有大量的CO,常常引起誤報警~~~~555~~~~~大家有什么好的解決辦法么?