什么是臨時高壓消防給水系統
知識點:高壓消防給水系統
知識點:穩高壓消防水系統
【高壓消防給水系統】能始終保持滿足水滅火設施所需的工作壓力和流量,火災時無須消防水泵直接加壓的供水系統。管網高壓系統重力高壓系統注:1.管網高壓系統至少有獨立可靠的兩路及以上供水接入消防系統,同時滿足:1.1 任一水源供水管最小流量不小于消防給水設計流量。1.2 任一水源供水管最小壓力不小于消防系統最不利點所需供水壓力。2.重力高壓系統由高位水池至少引出兩路及以上供水接入消防系統,同時滿足:2.1V0≥建筑物消防給水一起火災滅火用水總量。2.2 H≥P0+Pp+Pf。2.3 高位消防水池任一出水管最小流量不小于消防給水設計流量。H——高位水池最低水位與消防系統最不利點之間的靜水壓;P0——消防系統最不利點所需的供水壓力;Pp——高位消防水池出水管至消防系統最不利點之間的管件和閥門等局部水頭損失;Pf——高位消防水池出水管至消防系統最不利點之間的管道沿程水頭損失。提示:
關于穩高壓消防給水系統的論文資料大奉獻:關于穩高壓消防給水系統,常用語大型石化工廠。但規范并無明確說明,亦無明確的設計規范資料。鄙人從網絡(luò )上收集了若干資料,有些是論文,有些事實例,有些是消防解釋資料。供有需要的同行下載參考!歡迎大家提供更全更權威的資料、圖紙!
《石油化工企業防火規》GB50160-92(1999局部修訂條文)第7.3.11條規定,大型石油化工企業的工藝裝置區、罐區等,應設獨立的穩高壓給水系統,其壓力宜為0.7~1.2Mpa[1]。所謂穩高壓給水系統,即平時采用穩壓設施維持管網的消防水壓力,但不滿足消防流量,火災發生時管網向外供水系統壓力下降,靠壓力自動啟動消防泵。設置穩高壓消防系統,能提高固定式消防設施的消防防護能力和應急防護水平,穩高壓消防給水系統比臨時高壓給水系統供水速度快,依靠管網壓力自動啟動消防泵,能及時向火場供水,盡快的將火災在初期階段撲滅或有效控制。 消防管網的穩壓設施有多種方式,如穩壓泵、氣壓罐等,無論那種方式,穩壓設施均包括動力設備,電力自控設備和管線三部分。在某企業輕烴罐區消防改造穩高壓給水系統設計中,針對已現有的消防泵房和罐區消防管網,我們采用了一種變頻調速穩壓供水新工藝, 現將此工藝介紹如下: 1.工藝
知識點:高壓消防給水系統
知識點:臨時高壓消防給水系統
新消規對于穩壓泵的設計壓力給出三條要求,但卻沒有給出類似于氣壓給水設計規范中的計算方法,出于什么原因不得而知。如果根據第二條,是不是可以認為穩壓泵的設計壓力要高于主泵,而如果穩壓泵壓力高于主泵,超壓回流的超壓值該如何取值?既然談到臨時高壓,那么系統在準工作狀態下的壓力就不應該按照工作狀態的壓力進行計算,所以穩壓泵的設計壓力不應該按照工作狀態下的壓力進行計算,也就是說穩壓泵的壓力值不應該高于主泵揚程。
穩高壓消防給水系統在廈門乃至整個福建都采用的不多,筆者最近在廈門某工程采用了該系統,因此對該系統作了些探究,因本人水平有限,文中有不足之處,希望同行積極批評指正。 一)穩高壓消防給水系統的概念 《建筑設計防火規范?(CBJ16-87)、《高層民用建筑規范? (CB50045 - 1995)都未提到穩高壓消防給水系統。在上海市地方規范《民用建筑水滅火系統設汁規程》對穩高壓消防給水系統的概念定義:消防給水管網中平時由穩壓設施保持系統中最不利點的水壓以滿足滅火時的需要,系統中設有消防泵的消防給水系統。在滅火時,由壓力聯動裝置啟動消防泵,使管網中最不利點的水壓和流量達到滅火的要求。它與高壓消防給水系統的區別在于:火災時前者需要啟動泵用于滅火,后者不需要;它與臨時高消防給水系統的
《建筑設計防火規范》和《高層民用建筑設計防火規范》中關于我國消防給水系統按壓力區分有高壓(常高壓)給水系統、臨時高壓給水系統和低壓給水系統3類。對有穩壓裝置(穩壓泵、氣壓水罐等)的消防給水系統也按臨時高壓給水系統處置,技術措施與臨時高壓給水系統一樣對待。 1988年至1993年修訂《高層民用建筑設計防火規范》時,有關人員對設有穩壓裝置的消防給水系統曾提出命名為準高壓給水系統的設想,以便與高壓或臨時高壓給水系統區別,但由于種種原因未能達成共識。 1 命名 設有穩壓裝置的消防給
建筑設計防火規范》和《高層民用建筑設計防火規范》中關于我國消防給水系統按壓力區分有高壓(常高壓)給水系統、臨時高壓給水系統和低壓給水系統3類。對有穩壓裝置(穩壓泵、氣壓水罐等)的消防給水系統也按臨時高壓給水系統處置,技術措施與臨時高壓給水系統一樣對待。 1988年至1993年修訂《高層民用建筑設計防火規范》時,有關人員對設有穩壓裝置的消防給水系統曾提出命名為準高壓給水系統的設想,以便與高壓或臨時高壓給水系統區別,但由于種種原因未能達成共識。 1 命名 設有穩壓裝置的消防給水系統的命名,目前有4種觀點,即1.高壓給水系統;2.臨時高壓給水系統;3.準高壓給水系統;4.穩高壓給水系統。 認為應歸屬于高壓給水系統的
現在的舊城改造及房地產開發,越來越多的是成片開發,在一個小區內有多個的多層和高層建筑,在原來的建筑單體設計上增加了小區的整體設計概念。如何使單體與整體更好地相結合,如何在設計中更好地把握規范的要求,充分體現整個設計的合理性、完整性和經濟性,是設計者首先應當考慮的問題。市中山路三期改造工程就是一個典型的工程實例,該工程于2000年8月設計,2002年5月通過市建委及市消防支隊驗收。 中山路三期改造工程總用地面積:56393.37㎡,規劃建筑面積為:135238.39㎡,是由十二幢住宅、三幢商場及一幢劇場(5#樓由業主另行委托設計)組成,其中商業建筑面積為49590.67㎡,辦公面積為1685.6㎡,住宅659戶,面積72566.06㎡。本區1#、3#樓為帶底部商業店面的十一層單元式商住樓,地下一層,總高度31.90米,二類高層;6#樓為底層商業店面的十六層商住樓,每層十一戶,總高度49.80米,地下一層摩托車停車庫,二類高層;2#、4#、7#、11#、12#、13#、14#、1
總結幾年來發生的火災,我們就會(huì )發現,消防給水系統發生問題一般集中在兩個方面: (1)消防給水設施不完善,未能按規范要求設計施工,或設計完善而施工不到位。 (2)日常管理水平低,致使消防給水系統存在各種問題。發生火災時,消防給水設施無法完全發揮效力。管理水平的高低在整個消防工作中起著相當重要的作用。 上述問題的出現,是與我國現有的經濟水平、法律規定的執行水平、管理水平及各級人員的職業素質密不可分的。面對這樣的實際狀況,現今的消防給水規范在執行過程中就存在著相
按照施工過程質量控制要求,消防給水系統施工安裝前,要對消防水源及到場的供水設施設備、系統組件、管件、材料等進行現場檢查,檢查內容包括產品質量證明文件檢查和產品現場檢查、檢驗。檢查判定為不合格的設備、組件、管件、材料不得用于施工安裝。 一、消防水源的檢查 消防水源是向水滅火設施、車載或手抬等移動消防水泵、固定消防水泵、消防水池等提供消防用水的給水設施或天然水源。消防水源是系統的重要組成部分,也是系統滅火的基本保證。 消防給水系統的水源應無污染、無腐蝕、無懸浮物,水的 pH 值應為6.0-9.0。給水水源的水質不應堵塞消火栓、報警閥、噴頭等消防設施,影響其運行。通常,消防給水系統的水質基本上要達到生活水質的要求消防水源的水量應充足、可靠。系統的持續作用時間是由火災延續時間確定的。 具體可用作消防水源的有:市政給水、消防水池、天然水源、消防水箱和其他幾類水源。消防水源的選擇要應因地制宜,考查系統安裝所在地具備及適合什么樣的水源條件,選擇符合要求的水源,條件如下: (一)市政給水管網作為消防水源的條件
來源:
本文梳理消防給水系統系統工作壓力、設計工作壓力、額定工作壓力、工作壓力和試驗壓力的區別及應用。 系統工作壓力 系統工作壓力是消防給水系統中可能運行的最大工作壓力。消防給水系統中,管件、配件等的產品工作壓力不應小于(所在位置)管網的系統工作壓力,以防火災時這些部位出現滲漏或損壞,影響消防供水的可靠性。 系統工作壓力是消防給水系統分區的主要依據在確定系統是否需要分區供水時,系統工作壓力通常是指系統管網最低點(壓力最大點)可能運行的最大工作壓力。高壓和臨時高壓消防給水系統的系統工作壓力應根據系統在供水時,可能的最大運行供水壓力確定,并應符合下列規定: 1.高位消防水池、水塔供水的高壓消防給水系統的系統工作壓力,應為高位消防水池、水塔最大靜壓;
什么是消防給水設施? 消防給水設施是建筑消防給水系統的重要組成部分,其主要功能是為建筑消防給水系統儲存并提供足夠的消防水量和水壓,確保消防給水系統的供水安全。消防給水設施通常包括消防供水管道、消防水池、消防水箱、消防水泵、消防穩(增)壓設備、消防水泵接合器等。 消防給水系統的分類及特點 1、按水壓分 高壓消防給水系統 能始終保持滿足水滅火設施所需的工作壓力和流量,火災時無須消防水泵直接加壓的供水系統。 臨時高壓消防給水系統 平時不能滿足水滅火設施所需的工作壓力和流量,火災時能自動啟動消防
什么是高壓消防給水系統
什么是高壓消防給水系統專題,為您提供什么是高壓消防給水系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與什么是高壓消防給水系統 相關的專業交流討論,更多什么是高壓消防給水系統相關內容請訪問