《石油化工企業防火規》GB50160-92(1999局部修訂條文)第7.3.11條規定,大型石油化工企業的工藝裝置區、罐區等,應設獨立的穩高壓給水系統,其壓力宜為0.7~1.2Mpa[1]。所謂穩高壓給水系統,即平時采用穩壓設施維持管網的消防水壓力,但不滿足消防流量,火災發生時管網向外供水系統壓力下降,靠壓力自動啟動消防泵。設置穩高壓消防系統,能提高固定式消防設施的消防防護能力和應急防護水平,穩高壓消防給水系統比臨時高壓給水系統供水速度快,依靠管網壓力自動啟動消防泵,能及時向火場供水,盡快的將火災在初期階段撲滅或有效控制。 消防管網的穩壓設施有多種方式,如穩壓泵、氣壓罐等,無論那種方式,穩壓設施均包括動力設備,電力自控設備和管線三部分。在某企業輕烴罐區消防改造穩高壓給水系統設計中,針對已現有的消防泵房和罐區消防管網,我們采用了一種變頻調速穩壓供水新工藝, 現將此工藝介紹如下: 1.工藝
穩高壓消防給水系統在廈門乃至整個福建都采用的不多,筆者最近在廈門某工程采用了該系統,因此對該系統作了些探究,因本人水平有限,文中有不足之處,希望同行積極批評指正。 一)穩高壓消防給水系統的概念 《建筑設計防火規范?(CBJ16-87)、《高層民用建筑規范? (CB50045 - 1995)都未提到穩高壓消防給水系統。在上海市地方規范《民用建筑水滅火系統設汁規程》對穩高壓消防給水系統的概念定義:消防給水管網中平時由穩壓設施保持系統中最不利點的水壓以滿足滅火時的需要,系統中設有消防泵的消防給水系統。在滅火時,由壓力聯動裝置啟動消防泵,使管網中最不利點的水壓和流量達到滅火的要求。它與高壓消防給水系統的區別在于:火災時前者需要啟動泵用于滅火,后者不需要;它與臨時高消防給水系統的
《建筑設計防火規范》和《高層民用建筑設計防火規范》中關于我國消防給水系統按壓力區分有高壓(常高壓)給水系統、臨時高壓給水系統和低壓給水系統3類。對有穩壓裝置(穩壓泵、氣壓水罐等)的消防給水系統也按臨時高壓給水系統處置,技術措施與臨時高壓給水系統一樣對待。 1988年至1993年修訂《高層民用建筑設計防火規范》時,有關人員對設有穩壓裝置的消防給水系統曾提出命名為準高壓給水系統的設想,以便與高壓或臨時高壓給水系統區別,但由于種種原因未能達成共識。 1 命名 設有穩壓裝置的消防給
建筑設計防火規范》和《高層民用建筑設計防火規范》中關于我國消防給水系統按壓力區分有高壓(常高壓)給水系統、臨時高壓給水系統和低壓給水系統3類。對有穩壓裝置(穩壓泵、氣壓水罐等)的消防給水系統也按臨時高壓給水系統處置,技術措施與臨時高壓給水系統一樣對待。 1988年至1993年修訂《高層民用建筑設計防火規范》時,有關人員對設有穩壓裝置的消防給水系統曾提出命名為準高壓給水系統的設想,以便與高壓或臨時高壓給水系統區別,但由于種種原因未能達成共識。 1 命名 設有穩壓裝置的消防給水系統的命名,目前有4種觀點,即1.高壓給水系統;2.臨時高壓給水系統;3.準高壓給水系統;4.穩高壓給水系統。 認為應歸屬于高壓給水系統的
什么是臨時高壓消防給水系統
請教:上海規范上的穩高壓消防給水系統的選用是否就是消火栓系統:消防主泵+穩壓泵 消防主泵+氣壓罐 消防主泵+穩壓泵+氣壓罐這三種是否都可以用,他們的優缺點是什么?噴淋系統:消防主泵+穩壓泵 消防主泵+氣壓罐 消防主泵+穩壓泵+氣壓罐這三種是否都可以用,他們的優缺點又是什么?印象中噴淋系統都做了消防主泵+穩壓泵+氣壓罐
本帖最后由 愛耍酷 于 2013-8-8 12:14 編輯 在水滅火系統中,穩高壓消防給水系統和臨時高壓消防給水系統是室內消防給水系統中的兩種主要給水形式。前者是一種較新的系統,特別是它有別于臨時高壓消防給水系統中的局部穩壓設施。在滿足消防給水要求的同時,兩種系統之間還是有一定的區別。一、兩種消防給水系統的概念在消防給水系統中,按壓力高低劃分,有高壓消防給水系統、穩高壓消防給水系統、臨時高壓消防給水系統和低壓消防給水系統。
防火規范上說:設置高壓給水系統的建筑物,如能保證消防系統的水壓及水量,可不設消防水箱。 請教各位大蝦:高壓給水系統怎么解釋？？？？？？？我队樓的商鋪?000立方米),分為單個的商鋪,二層是室內樓梯上去。我在底層設置消火栓,直接接市政管網,這樣算高壓給水系統????這樣設不設消防水箱???
【高壓消防給水系統】能始終保持滿足水滅火設施所需的工作壓力和流量,火災時無須消防水泵直接加壓的供水系統。管網高壓系統重力高壓系統注:1.管網高壓系統至少有獨立可靠的兩路及以上供水接入消防系統,同時滿足:1.1 任一水源供水管最小流量不小于消防給水設計流量。1.2 任一水源供水管最小壓力不小于消防系統最不利點所需供水壓力。2.重力高壓系統由高位水池至少引出兩路及以上供水接入消防系統,同時滿足:2.1V0≥建筑物消防給水一起火災滅火用水總量。2.2 H≥P0+Pp+Pf。2.3 高位消防水池任一出水管最小流量不小于消防給水設計流量。H——高位水池最低水位與消防系統最不利點之間的靜水壓;P0——消防系統最不利點所需的供水壓力;Pp——高位消防水池出水管至消防系統最不利點之間的管件和閥門等局部水頭損失;Pf——高位消防水池出水管至消防系統最不利點之間的管道沿程水頭損失。提示:
室內消防給水,臨時高壓系統會(huì )在屋頂存貯10min消防用水,消防管網中充水,但水壓不滿足要求!對于穩高壓消防給水系統,正常情況下管網中水壓是滿足的,但是其取消了消防水箱,那么有沒有10min初期消防用水的說法,如果有存貯在哪里!
在《建筑設計防火規范》(GB50016-2006)第8.4.4中規定,設置臨時高壓給水系統的建筑物應設置消防水箱。請問各位:如果給僅一層的壓縮機室設置的臨時高壓室內消防系統,是否必須設置消防水箱?如果必須設置的話,是否要在壓縮機室頂部設消防水箱間?如果不需設置消防水箱,有何依據?該工程位于東北地區,冬季比較寒冷。請大家踴躍發言,謝謝!
論住宅區集中式臨時高壓室內消火栓給水系統設計.pdf
當消防水箱的設置高度不能滿足最不利點消防壓力時,應設置增壓設備。一種是增壓水泵加氣壓水罐,一種是單設增壓水泵,這兩種設備有什么根本的區別嗎?各自的適用條件是什么呢?如果沒有區別,大家一般用哪一種?
本人在做廠區室外消防管網的時候,總感覺設獨立的消防管網更經濟合理一點,因為不用在每幢廠房的室內消火栓接入管道上都設倒流防止器,可節約投資;但是在做小區的工程時設獨立的室外消防管網覺得管道的用量要多不少,還是與給水系統合用好一點. 大家在做室外消防給水系統的時候,對于獨立設室外消防給水管網和與給水系統合用這兩種方式是怎么選擇的啊?
在給水排水設計手冊第二冊《建筑給排水手冊》中低壓消火栓給水系統是這樣定義的:在該系統中,市政管網供水量能滿足消防室外用水要求,水壓大于等于0.1MPa,但不能滿足室內消防水壓要求,故需借助消防車從室外消火栓取水滅火,或利用室內消防水泵加壓后滅火。對此定義我有一點不明白:消防車從室外消火栓取水滅火,是接到室內管網的水泵接合器上向室內消火栓加壓滅火,還是消防隊員直接抱著消防車上接的水帶跑進建筑內滅火呢?或者說兩者均可?我現在在做一個小化工廠,園區說能保證有兩路消防給水管道接入廠區(他們說是從兩個泵房接出的兩根管),壓力為0.35MPa,我就從兩路管上接入廠區,在廠區內做成環網,建筑物內的室內消火栓從環網上接入,我計算了一下,我廠子里的一個三層廠房的室內消火栓所需的壓力比0.35MPa大,也就是園區不能滿足我的要求,當然我是建立在我室內消火栓系統是常高壓系統來考慮的,但是我們審核人說這可以是低壓消防系統,也就是外網能保證0.1MPa就可以了,室內消火栓可以不保證其充實水柱,等消防車來了由消防車從室外消火栓取水,消防隊員抱著水龍帶進建筑滅火,這樣可以嗎?
臨時高壓消防系統,建筑是4層一個精神病院,設置屋頂消防水箱供前十分鐘用水,現在由于室外給水管道水量能夠滿足室內室外消防水量,并且認為消防車能在10分鐘內到達火災現場,是否可以不設消防水池和泵房,恩恩,有沒有這樣做過的?審圖過的了不?個人感覺消防水量和水壓都能滿足,不設可以省掉很多東西,但是設了的話在安全性上面會(huì )有很大的保證.