  • 熱水泵的揚程與壓力問題

    水泵的揚程如果是82米,,是不是可以認為:相對的壓力是不是也可以調到8.2Kg/cm2a啊?另外樓高50米,熱水泵裝在屋頂,要使1樓的熱水保持在2kg/cm2,這時候水泵的揚程要選多少的啊?謝謝!

  • 請問這樣的熱水泵怎么控制?

    請問這樣的熱水泵怎么控制?

    請問這個熱水泵4如何控制 ? 我想加壓泵與循環泵共用。

  • IR80-65-7.5單級熱水泵價格

    IR80-65-7.5單級熱水泵價格

    IR80-65-7.5單級熱水泵 價格2800吸入口徑 80(mm) 揚程:32流量 50(m3/h) 品牌 上海僑華 IRBP型泵系單級單吸供輸送清水或物理及化學性質類似的工業保溫用水,溫度不高于200度,泵的收入壓力不大于0.8MPa。它適用于工業,如冶金、電站、紡織、化工、印染、陶瓷、橡膠、余熱利用保溫等。浙江僑華水泵有限公司網址: http://www.yongjiapbh.cn電話:0577-67311323傳真:0577-67317638手機:13732028053(潘伯浩)

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂(lè )是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 熱泵機組時冷凍水泵和熱水泵可以共用嗎?

    我覺得一般只要滿足流量和揚程的要求,應該可以共用的吧,在冬季制熱水時改變水泵的轉速,但是不知道為何改變了轉速就可以用了呢。同時,在水力計算的時候,夏季冷凍水最不利環路確定后,怎樣才能計算出熱水時環路阻力,有什么經驗公式可以利用嗎?望大家共同學習和探討啊?

  • 90T911(二)R型離心熱水泵基礎及安裝

    90T911(二)R型離心熱水泵基礎及安裝

    90T911(二)R型離心熱水泵基礎及安裝.rar(378 KB)

  • 請教如何確定冷卻水泵、冷凍水泵和熱水泵

    我是暖通菜鳥啦,希望各位前輩能夠教一下小弟。剛開始接觸這個專業看了些書,但是工作忙看的也不多,不徹底,了解的還是很少。希望大家能夠給我幫助,謝謝大家了。已知制熱量Qr,制冷量Ql,建筑高度H,還需要什么數據,才能計算出冷卻水泵、冷凍水泵和熱水泵的流量和數量啊?根據流量和高度再去對應找水泵型號么?

  • 中央空調系統冷凍水泵和熱水泵的設置問題

    中央空調系統冷凍水泵和熱水泵的設置問題(何時公用/何時分別設置)目前,我有一個11000平米的中央空調項目,夏季制冷和冬季采暖采用相同的末端,夏季制冷供回水溫度7/12度,冬季60/50度.請問各位大蝦,冷凍水泵和熱水泵是否可以公用?請各位不吝賜教!

  • 全熱回收機組熱水泵選型方面問題

    主機為全熱回收機組 流程為壓縮機-熱水板換-四通閥-冷凝器-節流閥-蒸發器 工程上熱水板換外接閉式膨脹水箱 承壓力很大 自來水補水閥常開 即水箱壓力為0.2MPa 進出水口距離0.8米 機組銘牌標的熱水測水流量為7立方米/小時 熱水泵如何選型? 此時揚程為多少? 現在按7米揚程選的泵 為什么不能滿足水流量? 請高手指教與討論 謝謝

  • [換熱站}如何做好熱水泵房的檢修保養?

    各位老師好! 請問:我們水泵房(主要是熱水)已經運行好多天了,現在要檢修和保養,但不知道怎樣去做,沒有標準,檢查那些東西?怎樣知道他壞不壞? 謝謝!

  • 空調熱水泵的耗電輸熱比更難算了,有什么辦法降低嗎

    看了新暖規,空調熱水泵的耗電輸熱比更難算了,有什么辦法降低嗎以前基本22米的水泵,基本可以滿足要求,現在發現22米也不大行啊。同志們,有什么好辦法讓空調熱水泵的耗電輸熱比合理下降到滿足新暖規要求啊。賜教啊。

  • 熱泵熱水的熱回收參考與應用

    圍繞空調節能,減少空調熱能消耗及相應的溫室氣體排放這一專題,推介一種新型冷水機組熱回收方式,概念及其系統形式、控制原理、性能評價系數、適用機型等。并提出了這一新型冷水機組熱回收方式對恒溫恒濕和同時制冷制熱空調領域的適用性及所具有的節能意義,開辟空調節能新領域。1. 引言 隨著經濟的日益發展和人類生活水準的不斷提高,空調的應用也越來越普及。而空調在適應經濟發展和滿足人類需求的同時,也給人類帶來了巨大的能源消耗負擔和其他如溫室效應等負面影響,因此,減少空調的能源消耗,尋求空調可持續發展之路,已成為空調設計所面臨的一個重要和首要的問題。在論述本文的內容以前,有必要對空調的能耗進行分類,并對已有的空調節能技術也作一些分類比較。2. 空調能耗的分類 空調制冷要使用電力或蒸汽;空調水、氣輸送要消耗電力;冬季空調要使用電力或油、煤等自然能源,不同的季節、不同的空調系統有不同的能耗。但就分類而言,可歸結分為兩類:電力消耗和熱能消耗。而電力消耗最總仍可歸結為熱能消耗(自然能發電除外),因此,從環保的角度來看,空調的所有能耗均為熱能消耗,都有CO2溫室氣體的排放代價。 具體來看,空調系統中,所有電力

  • 閉式熱水系統,采購買的是開式的熱水泵,能用嗎?

    我們有個項目是醫院的工程,閉式的熱水系統,但是采購買閉式熱水泵的時候,因為貨期太長,就選了貨期短的開式熱水泵,查了資料,應該是不能通用的,但是領導讓工地的施工員為什么不能通用,請專業人士解讀一下,我幫他百度了,但是好像說的 不是很明確。

  • 有關酒店生活用熱水量的計算

    前陣接觸了一個19層酒店(5~19層為客房),每層14個客房,查規范每個客房按700m3/h考慮,再考慮0.8的同期使用系數,得L=15×14×0.7×0.8=118m3/h熱水量,按5度進水,60度供水,55度溫差,鍋爐供熱量為Q=118×55=647萬大卡,選兩臺燃氣鍋爐,單臺產熱量4.2MW,熱水水箱體積為118*0.15=18m3。感覺鍋爐型號蠻大,有些疑慮!請教各位大蝦,設計合理嗎?

  • 公寓式辦公的熱水量估算

    集中熱水,我是新手。請問各位:公寓式辦公的熱水量估算-K、M、T分別如何取值?按辦公還是住宅?又如超市呢?(標準上沒有規定)

  • 熱回收中央空調及熱水的問題

    手頭有個項目,是個酒店,一共24層(下面5層是餐廳之類的,上面都是客房,樓高80多米),只需制冷加全年生活熱水,甲方想采用熱回收水冷螺桿加空氣源熱泵熱水機組,夏季制冷的時候通過熱回收提供生活熱水,其他季節生活熱水用空氣源熱水機,機房在一層。現在感覺有個疑惑,就是熱水箱到底放在地下呢還是屋頂,如果是放在地下,那熱水加壓泵揚程是不是就很大了(應該要八九十米吧?),需要把熱水從一樓壓到24樓。而如果把水箱放在屋頂,那主機的冷凝器受壓是不是就非常大了?到底哪種好點?不知道我的理解對不對,不對的地方希望大家指正,謝謝了。

  • 污泥深度處理技術熱水解

    污泥深度處理技術:熱水解

  • 某小區生活水泵熱水泵排污泵穩壓泵及其他設備控制原理圖

    圖紙簡介: 包括小區內生活水泵、熱水泵、排污泵、穩壓泵、熱媒循環泵、消防泵、排風排煙風機、空調送風風機等其他設備的控制原理圖。內容齊全,材料設備表細致。 投稿網友: lif1234567867 上傳時間: 2013-05-23

  • 對熱水循環水泵的一點疑惑

    建筑給水排水設計手冊關于熱水循環水泵的例題中,計算出水泵的揚程:2.08KPA,流量:1962L/H,市場上有這小的水泵嗎?

點擊加載更多

熱水泵

熱水泵專題,為您提供熱水泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與熱水泵 相關的專業交流討論,更多熱水泵相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

消防噴淋泵

消防氣壓罐

亚洲综合久久无码DVD| 另类 一区| 亚洲第一av| 亚洲国产AV天堂不卡| 久久精品人妻无码专区| 黄片中文字幕双插| 91丨九色丨国产熟女| 色妞视频| 亚洲一区中文| 亚洲AV无码专区久久精品| 久久久久一本| 大香蕉观看麻豆精品| 日韩天堂网| 欧美亚洲日韩在无线有| 国产48老熟女老女人国产老太| 国产精品久久三区| 巴彦县| 亚洲冈本香蕉在线| 人人草人人飞| 欧美成人免费一区二区| 性国产| 你懂得在线观看| 国产精品久久一区| 日韩中文字幕亚洲| 日韩高潮欧美| 国产精品官网| 国产亚洲日韩欧美综合| 国产熟女精品一区二区三区| 亚洲日本综合色| AV在线国m| 国产又粗又大一级黄片| 亚洲Av无码Av日韩Av网站| 五月激情婷婷丁香| AV日韩国产| 亚洲涩爱导航| 色噜噜狠狠一区二区| 91色区| 黄色午夜| 赣州市| 17c一起草国产免费| 成人无码 视频在线观看|