根據氣壓給水設計規范中公式V=βVxf/1-βb中消防水容積Vxf由消防儲水容積、穩壓水容積和緩沖水容積組成,其中緩沖水容積如何確定
1. 關于消防氣壓罐工作壓力的問題蔣永琨.高層建筑防火設計手冊.北京:中國建筑工業出版社,2000,12 第382頁最低工作壓力P1(消防儲水容積的下限水位壓力),用于彌補消防水箱向最不利點消火栓供水所需的水壓不足部分,應保證最不利點消火栓的水槍充實水柱所需水壓要求。最低工作壓力P1按下式計算:P1=Hzx+Σhg±0.01Hs式中 P1——最低工作壓力,亦即消防儲水容積的下限水位壓力,Mpa;Hzx——消防時最不利點消火栓或噴頭所需水壓,Mpa;Σhg——消防用水時氣壓罐出水口至最不利點消火栓的管網水頭損失,Mpa;以上沒問題,下面這句話里正負值是否反了?或是我理解有誤?Hs——消防水箱與最不利點消火栓之間的垂直高度,m。當最不利點消火栓低于消防水箱最低水位時,取正值,高于時取負值。2. 消防水喉和消防卷盤是一碼事嗎?
參考圖集,我選擇了40米揚程,10L/S流量的消防水泵那么如何選擇氣壓罐呢?應該選多大容積的?另外,是不是只有在選好水泵和氣壓罐的前提下才能向建筑提基礎的大小呢?
關于用氣壓罐代替消防水箱的問題?我做了一個工程消火栓用水量15L/S 一個消火栓5L/S,不想設水箱請問 氣壓罐是不是也要滿足有效容積3立方米 一個水槍十分鐘的水量?可以嗎?》急
1、消防系統穩壓罐總容積計算公式:A=β×Vxf/(1-α)Vxf=消防水總容積=消防貯水容積+穩壓水容積+緩沖水容積而公式P2=(P1+0.098)/(1-β×Vx/V)-0.098Vx=消防貯水容積Vxf與Vx有何不同?緩沖水容積如何確定?2、噴淋系統與室內消火栓系統能否共用室外埋地管網?在獨立設置各自的消防水泵、室內管網完全分開設置的情況下,噴淋系統與室內消火栓系統能否共用室外埋地管網?3、重慶地區有無地方規定要求一類普通高層住宅電梯間、公共走道等部位要設置噴淋系統?
消防給水氣壓罐的快速選擇與計算方面的資料,希望對大家的設計起到作用。
技術措施(2009)270頁談到氣壓罐的設置條件:第一條說,若采用可靠雙電源或柴油機備用,可采用調節容積不小于450L穩壓氣壓罐替代。第2條:替代的氣壓罐有效容積按火災初期用水量,3-18m3不等。不知道大家平時怎么選的(僅有消火栓系統時),僅做450L的穩壓氣壓水慣 能通過消防局審查嗎
穩壓泵概述穩壓泵是用在消防給水系統中用于穩定平時最不利點水壓的給水泵,通常選用小流量、高揚程的水泵。消防穩壓泵也應設置備用泵,通常可按“一用一備”的原則選用,宜采用離心泵,并符合單吸單級或單吸多級離心泵,泵外殼和葉輪等主要部件的材質宜采用不銹鋼。離心泵工作原理在離心力的作用下,葉片槽道中的水從葉輪中心被甩向泵殼,使水獲得動能和壓能,由于泵殼的斷面是逐漸擴大的,所以水進入泵殼后流速逐漸變小,部分動能轉化為壓力,因而泵出口處的水便具有較高的壓力,流入壓出管。在水被甩走的同時,水泵進口處形成真空,由于大氣壓力的作用,水池的水通過吸水管壓向水泵進口,進而進入泵體。
在無法設置高位消防水箱的時候,在泵房內安裝氣壓罐,我發現,如果消防水池在室內,泵房的隔壁,(此時消防水池同時起著十分中消防水箱的作用)氣壓罐可以選擇30秒應急罐。補水由水池保證。如果消防水池在室外,就必須設置一個十分中用水的水箱,提供氣壓罐補水。或者直接設置供十分中用水的大氣壓罐。以上做法是否科學合理,請賜教。我認為,氣壓罐直接從消防水池補水和消防水箱是一樣的,,所以選擇30S氣壓罐就可以。應該和消防水池的距離沒有關系啊。我這樣認為對嗎
由于地方限制,消火栓設計流量為15L/S,十分中給水需要9立方米氣壓罐,但地方限制只能放1個罐體的位置,2.4X5.0的臥式,可以。如有這方面的樣本和廠家及電話請提供。
具體是這樣子的:隧道消防系統:配置模式低位水池+穩壓罐+消火栓(因為地理條件不允許設置高位消防水池。只能低位水池增壓)設計用水量10 L/s;2支水槍?L/s/支)泵為一備一用。充實水柱壓力設計16米水柱;低位水池 容量200立方米。火災延續時間4小時。(隧道消防系統)我不是菜鳥么?所以我按給排水教科書算例算(p1/p2;p1/p0這種)居然氣壓罐有效容積2。34立方米,氣壓水罐總容積11。7立方米對么?我怕我算錯了。 按樣本型號要有的話應該是:(且用凱泉)XQB2.5/2X20-2.34可一般樣本有效容積最大才0。45立方(沒有那么大的有效容積罐子)問廠家:答復居然是給它流量揚程就夠,其他不用管!!!!!!!!同時,拜問,我的隧道在2000多米山上呢!!對氣壓罐有影響吧!(夠多極端條件的。呵呵野外隧道工程 的消防沒辦法。若用最新規范按此隧道必須20L/S ,6小時火災延續時間,同時使用4支水槍Ｇ更沒辦法
各位前輩,我購買的隔膜式壓力罐(Φ800*0.6)的壁厚是0.6厘米,廠家說他的罐子可以達到16公斤的壓力,這樣會(huì )有危險嗎?謝謝回復
本帖最后由 shifang_zhang 于 2015-7-2 11:11 編輯 最近制作了一個水箱間、氣壓罐計算表,希望對大家有所幫助。有不當之處,望大家給予指正。
劉峰兄: 關于氣壓消防設備,近日接到中華人民共和國公共安全行業標準《固定消防給水設備的性能要求和試驗方法》GA30.1、GA30.2、GA30.3.其中5.3.6.2規定:"出水口處應設有防止消防用水倒流進罐的措施“,即安裝止回閥。 1。我以為不妥,這就象采暖系統的膨脹管上裝了逆止閥,只進不出或相反。本應該雙向可逆,現在變成了單向且不可逆。穩壓意義何在? 2。即使安裝止回閥,也應強調為緩閉式(緩時30~60s)或微孔可逆式。目的是保持微量可逆。 其他同行們以為如何?
6+1的商住樓,底下2層為一小型超市。有中央空調系統,因此超市部分設置了自噴系統。室內消火栓系統采用市政管網直接供水,沒有設置室內消火栓地下消防水池,僅僅按照自噴要求設置了自噴消防水池108噸。現人防部門提出在地下室自噴泵房內Ｘ須襉置自噴泵用氣壓罐。如果我的屋頂設置消防水箱和增壓穩壓設備,地下室里還用的著設置氣壓罐嗎?我認為完全沒有必要,大家怎么看待這個問題?
如題,頂層水箱間已設置增壓文壓設備的消防系統是否在地下泵房?jì)冗€要設置氣壓罐?直接設置普通的工頻消防泵是否對系統可靠性有影響?
各位高手,請指教下,看看這個工程的水泵設置是否合理:一幢四層的小賓館,建筑面積1800m2,高度16m,設計是噴淋和消火栓系統共用水泵,主泵Q=30L/S,H=45M,P=22KW,U=380V,穩壓泵Q=1.1L/S,H=30M,P=1.1KW,U=380V,氣壓罐Φ800*2300,V=150l,P=1.6MPa另外原建筑樓上有一個生活水箱,大概是3m*3m*1.2m,現在不用了,已擱置在一邊。請問能不能把原設計穩壓泵及氣壓罐取消,將這個水箱利用上呢?以上兩個問題請高手指點下。急求,急求~~[ 本帖最后由 sandra-s 于 2010-5-31 14:13 編輯 ]
一,如果無法設置十分鐘水箱,用氣壓罐解決噴淋和消火栓系統的初期用水,那么對于氣壓罐的流量和調節容積的確定我有疑問.按照規范10.3.2噴淋是5L/s,調節容積就是3立方米,那么消火栓按多大呢,按設計流量?二,如果有高位水箱,滿足水量,但不能滿足壓力,氣壓罐的容積又是多大呢?按理氣壓罐補水泵取自水箱和消防水池效果是一樣的,是不是水箱可以取消呢?望高人解決,盼望!
一5層的辦公樓,面積8000多平,因設中央空調,考慮自噴,按輕級危險設計,水量15.96l/s,消火栓系統15l/s.按規范設屋頂水箱,但屋面為鋼屋面,不能設水箱,只好設氣壓罐.請問氣壓罐的容積是否按屋頂水箱的大小(18立方米)考慮(此考慮包括消火栓系統的初期水量)?如此大的氣壓罐,尺寸是多少?可有圖集?再者,可有其他更好的辦法解決這個問題?謝謝.
題目:某一補氣式氣壓給水設備為自動噴水系統的高位水箱增壓穩壓設備裝置,消防貯水容積為0.15m3,β=1.1,α=0.85,氣壓罐最低工作壓力P1=0.15Mpa(表壓),則空罐壓力及氣壓罐最高工作壓力(表壓)分別為()Mpa。A 0.045,0.353 B 0.23,0.29 C 0.29,0.29 D 0.31,0.36題目答案為A本人計算如下:補氣式氣壓罐P0=P1/β=(0.15+0.10)/1.1=0.227Mpa(絕對壓力),則表壓0.227-0.1=0.127Mpa最高壓力P2=P1/α=(0.15+0.10)/0.85=0.294Mpa(絕對壓力),則表壓0.294-0.1=0.194Mpa故本題無答案,不知道各位同行覺得偶這個解答過程是否有問題?謝謝!
消防氣壓罐
消防氣壓罐專題,為您提供消防氣壓罐相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防氣壓罐 相關的專業交流討論,更多消防氣壓罐相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題