  • 關于氣壓罐流量和體積的疑問

    一,如果無法設置十分鐘水箱,用氣壓罐解決噴淋和消火栓系統的初期用水,那么對于氣壓罐的流量和調節容積的確定我有疑問.按照規范10.3.2噴淋是5L/s,調節容積就是3立方米,那么消火栓按多大呢,按設計流量?二,如果有高位水箱,滿足水量,但不能滿足壓力,氣壓罐的容積又是多大呢?按理氣壓罐補水泵取自水箱和消防水池效果是一樣的,是不是水箱可以取消呢?望高人解決,盼望!

  • 請教關于氣壓罐的設計的問題!

    一5層的辦公樓,面積8000多平,因設中央空調,考慮自噴,按輕級危險設計,水量15.96l/s,消火栓系統15l/s.按規范設屋頂水箱,但屋面為鋼屋面,不能設水箱,只好設氣壓罐.請問氣壓罐的容積是否按屋頂水箱的大小(18立方米)考慮(此考慮包括消火栓系統的初期水量)?如此大的氣壓罐,尺寸是多少?可有圖集?再者,可有其他更好的辦法解決這個問題?謝謝.

  • 關于氣壓罐與穩壓泵的問題

    各位大俠,我剛接觸排水工程,請問,在消防管網系統中,氣壓罐對管網的壓力怎么起作用?還有,氣壓罐和穩壓泵之間是什么關系?

  • 氣壓罐的有效容積的計算

    大家好! 想請問一下,根據GB50084-2001第10.3.2不設高位消防水箱的建筑,系統應設氣壓供水設備.氣壓供水設備的有效水容積,應按系統最利處4只噴頭在最低工作壓力下的10min用水量確定。 其中氣壓罐的型號怎么確定,還有有效容積怎么確定/

  • 注冊一題,關于氣壓罐的計算!

    題目:某一補氣式氣壓給水設備為自動噴水系統的高位水箱增壓穩壓設備裝置,消防貯水容積為0.15m3,β=1.1,α=0.85,氣壓罐最低工作壓力P1=0.15Mpa(表壓),則空罐壓力及氣壓罐最高工作壓力(表壓)分別為()Mpa。A 0.045,0.353 B 0.23,0.29 C 0.29,0.29 D 0.31,0.36題目答案為A本人計算如下:補氣式氣壓罐P0=P1/β=(0.15+0.10)/1.1=0.227Mpa(絕對壓力),則表壓0.227-0.1=0.127Mpa最高壓力P2=P1/α=(0.15+0.10)/0.85=0.294Mpa(絕對壓力),則表壓0.294-0.1=0.194Mpa故本題無答案,不知道各位同行覺得偶這個解答過程是否有問題?謝謝!

  • 急啊,請教關于氣壓罐的問題?

    已知供水系統最大小時用水量為20m3/h,系統最不利點所需水壓為0.15 MPa,最高工作壓力為0.35 MPa,αa=1.0~l.3,nq=6~8次/h。則隔膜式氣壓水罐的總容積至少為 ( )m3A2.23; B1.75; C2.25; D 5 .25。給的答案是1.75 我算的是2.25 請各位大俠幫忙解決!

  • 關于水泵與氣壓罐的問題

    各位新年好,我是一個沒人帶的新手,希望各位能幫幫我我看《建筑給排水設計手冊》第2冊1.9節變頻調速給水與1.10節氣壓給水都提到了水泵與氣壓罐我有點搞不清楚有什么區別?我如果想不設水箱,采用水泵、氣壓罐的方式該看哪個?謝謝~

  • 關于氣壓罐的選型問題!!急~~~

    本人接觸一座地下車庫,7000平米左右,地上為廣場,原設計噴淋系統和消火栓系統共用穩壓裝置,在地上廣場位置設18立方水箱,地下室泵房設氣壓罐和穩壓泵。現場甲方提出水箱設置于廣場上不利于美觀,想將水箱取消,而加大氣壓罐的容積。《自動噴淋滅火系統設計規范》10.3.2條中,"建筑高度不超過24m,并按輕危險級或中危險級場所設置濕式系統、干式系統或預作用系統時,如設置高位消防水箱確有困難,應采用5L/s流量的氣壓給水設備供給10min初期用水量。"這條該如何理解,如果按5L/s流量供給10min,那么氣壓罐的有效容積是不是應該是3立方,有這么的氣壓罐嗎?往高手速與解答,萬分感謝~~~~~

  • 如何確定消防氣壓罐容積

    根據氣壓給水設計規范中公式V=βVxf/1-βb中消防水容積Vxf由消防儲水容積、穩壓水容積和緩沖水容積組成,其中緩沖水容積如何確定

  • 關于氣壓罐定壓補水的疑惑

    關于氣壓罐定壓補水的疑惑

    基本情況:酒店,地下一層,地上26層,頂層標高98m,地下室標高6.5m。冷熱源設于地下室主機房?jì)取@鋬鏊脫P程:32m,熱水泵揚程:25m。水系統采用兩管制系統,豎向有低中高分區,但沒有設板換二次換熱,均是冷熱水直供。冷源:冷水機組;熱源:市政蒸汽,設汽水板換。冷水機組選加強型,與汽水板換承壓能力均為1.6MPa。系統最高工作壓力為98+6.5+32=136.5 m H2O=1.34MPa<1.6MPa。采用氣壓罐定壓,補水泵補水。以下是計算過程:(參照圖集05K210第10-12頁)定壓補水點設于水泵吸入口安全閥開啟壓力P4,不得使系統內管網和設備承受壓力超過其允許工作壓力。P4=1.6-0.32=1.28MPa=1280kPa膨脹水量開始流回補水箱時電磁閥開啟壓力P3,宜取0.9P4P3=0.9P4=1.152MPa=1152kPa補水泵停泵壓力P2,宜取0.9P3P2=0.9P3=1.037MPa=1037kPa補水泵啟動壓力P1,滿足定壓點下限要求,并增加10kPa的裕量

  • 消防增壓穩壓設備選用及安裝(隔膜式氣壓罐)圖集

    98S205 消防增壓穩壓設備選用及安裝(隔膜式氣壓罐)圖集.共享!

  • 沒有泵房。氣壓罐應該放哪

    沒有泵房。氣壓罐應該放哪

    如題。二層的小樓。沒有泵房,自打水井,氣壓罐不知道放哪了。。二樓肯定不能放了。

  • 開式雨淋系統的氣壓罐容積

    開式雨淋系統的氣壓罐容積

    消防增壓穩壓設備,要求在消防泵啟動前有足夠壓力的30S儲水量經行初期火災撲救,但是對于開式環狀雨淋系統,初期流量應該按照多少來算,也就是氣壓罐要多大容積的,因為開式雨淋系統一啟動,全部噴頭都灑水,這個還能只按照自噴的5個噴頭來算就是150L么

  • 氣壓罐的預充壓力問題!請教

    現在二次加壓的泵房都設置氣壓罐,但是在不同分區的揚程不一樣,壓力也不一樣,氣壓罐出廠壓力在0.2-0.25mpa的,那有小伙伴們再給壓力罐打壓的嗎,不然同揚程的壓力下,氣壓罐的初始壓力都一樣,不就浪費了嗎,有做過這方面研究的兄弟指教一下嗎

  • 對噴淋氣壓罐容積的一點思考

    大家好,最近由于有事很久沒上GPSZX了。前段時間經常看見大家對《自噴規范》第10.3.2條,關于采用5L/S流量的氣壓給水設備代替高位消防水箱問題所開展的討論,我仔細翻閱了一下規范相關條文,最近略有體會(huì ),就拿出來給大家討論一下。現在大家關心的主要問題是,有些同志認為氣壓罐要儲備3噸消防用水,氣壓罐容積太大。我認為氣壓罐不需儲存3噸消防用水。請大家注意:《自噴規范》中要求的是5L/S的氣壓給水設備,氣壓給水設備與氣壓罐是不同的概念,氣壓罐只是氣壓給水設備的一部分,應該還包括增壓泵、充氣設備、儲水池等,氣壓罐并不是儲水設備,水池或水箱等才是儲水設備,氣壓罐里的水只是調節水量,調節水量就不需要3噸了,調節水量的計算可以依據《高規》第7.4.8條的條文說明,氣壓水罐的調節容量為兩支水槍和5個噴頭30S的用水量,即2*5*30+5*1*30=450L。如果單獨的噴淋系統,調節容量只需要5*1*30=150L,就可以了,規范中要求供給的10min初期用水量,可以通過消防儲水池、水箱、市政或天然水源供給。

  • 變頻給水設備氣壓罐選型

    請問各位大神,在生活給水系統設計中,對于變頻生活供水設備配套的氣壓罐怎么選型?舉例小區生活用水量Q=60m3/h,H=80m,水泵2用1備。則氣壓罐如何選型?

  • 關于確定氣壓罐大小的問題

    我在做一個變頻調速泵房,用了一個氣壓罐在用水低峰時工作,氣壓罐的大小應根據此時的流量大小來定,但因設計手冊、規范上沒有相關信息,故請教各位。

  • 關于穩壓泵與氣壓罐的幾個疑問?

    工業廠區,沒有市政管網,廠區設消防泵房,消防水池,水池水由壓力罐從自備井打入。消防泵房內設消房主泵XBD4/40-150D/2, 兩臺。(Q=40L/S,H=40M)( 最大建筑物室內外消防水量分別為10L/ 和30l/s)1。穩壓泵的流量及揚程應為多少?2. 氣壓罐 的容積應為多少?6立方?24立方?說明:沒有條件設高位水箱。

  • 變頻+氣壓罐如何控制泵的起停?

    變頻+氣壓罐如何控制泵的起停? 這種供水方式被廣泛采用,但小弟一直沒搞明白到底是靠哪個壓力值來完成泵的起停?設計目的是,小流量或0流量時,各種泵均停,有氣壓罐來維持管網泄漏等很小的流量(夜間),繼而當開始用水時,流量開始增大,但在流量不大的情況下,由小泵啟動供水,當小泵不能滿足時在啟動大泵。。。。小弟不明白的是:如此看來要設定不止兩個(一大一小)壓力值才能達到如此效果! 但是實際設計中,他們都說設一個最大值和一最小值即可! 請各位高手給我詳細說說要設幾個壓力值,具體怎么控制泵的起停?? 多謝:)

  • 變頻給水到底要設氣壓罐嗎?

    變頻給水到底要設氣壓罐嗎? 看了本網站的專題,有篇論文說應設氣壓罐。那么本人的問題是:設氣壓罐,那么就意味著可以有停泵休息的時候,那么如何控制泵的啟停呢?設兩個壓力值嗎?(達到高值停,反之起)那么如何確定氣壓罐的調節容積呢?如果氣壓罐容積過大,那么此給水系統和不變頻的水泵--氣壓罐,給水系統又有何區別呢?

點擊加載更多

氣壓罐圖集

氣壓罐圖集專題,為您提供氣壓罐圖集相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與氣壓罐圖集 相關的專業交流討論,更多氣壓罐圖集相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

住宅戶型設計圖集

植物生長圖片

H片无码| 六月综合五月婷婷| 欧美饥渴熟妇高潮喷水水| 国产片a国产片免费看视频| 国产在线精品拍揄自揄免费| 日韩免费无码一区二区三区| 国产成年无码久久久久毛片| 成人一区二区电影| 一二三区视频| 制服一区| 岑巩县| 国产日韩在线播放| 久久综合AV免费观看| 久久中文综合网| 日韩高清无码视屏| 石屏县| 亚洲欧美天堂天堂| 日本道久久一区二区中文字幕 | 九九综合九九综合网站| 爱丝久久蜜桃| 国产一二区无吗| www.熟女con| 丰满熟妇人妻中文字幕| 欧美综合国产| 亚洲韩精品欧美一区二区三区| 大香蕉一区| 亚洲美女网站天堂| 另类 精品 久久| 国产18videosex国产| 久久久高清日本道免费观看| 最新国产精品拍自在线观看 | 日本av天堂| 亚洲精品欧美系列| 亚洲小说欧美视频| 久久精品网址| 国产精品伊人| 国产精品777| 久亚洲AV无码专区A| 国内精品久久久久伊人av| 天天碰天天摸| 亚洲av电影|