急急急!各位前輩,叔叔阿姨,哥哥姐姐,幫幫忙咯~第一次做水處理設計。現在做的泳池循環流量60T/h。要求的事是臭氧消毒處理。現在不清楚臭氧反應罐怎么選,活性炭吸附罐怎么選也不知道。前輩們指點一下啊,急著要的。謝謝先啊
上傳《水與廢水的臭氧處理》,分3卷,PART1
臭氧化學分子式為O3三原子形式的氧。物理性質:常溫、常壓下無色,有魚腥味的氣化學性質:具有強氧化作用。臭氧是氧的同素異形體,在常溫下,它是一種有特殊臭味的藍色氣體。雖然臭氧極不穩定,容易分解,但毒性比較大,空氣中臭氧濃度達0.01~0.02ppm即可嗅到,濃度達1ppm時可引起呼吸加速,胸悶等癥狀,在2.5~5ppm時即會(huì )引起脈搏加速、頭痛,停留1小時以上可發生肺氣腫。工作現場空氣中容許的閾限值為0.15ppm。現有一廠房200平米左右,不定時放散臭氧氣體,需要通風,以保證室內安全衛生。請問下各位高手,碰到過類似的通風問題嗎?有什么特殊要求和做法?換氣次數是多少?排出的臭氧等有害氣體要經過處理嗎?先謝謝大家:loveliness:
一個1000立方的瀝青罐,直徑是11.5米,地基承載力是80kpa,基礎上來地面以上400mm,地下800mm,采用環墻式基礎,我算的地基承載力不夠,一般的該如何處理呀,有沒有不用打樁的辦法呀?如果要加大底下受力面積,那需要把環梁兩邊出來1米多,這該如何處理呀?各位,幫幫忙吧!謝謝啦!!!!
臭氧發生器的價格取決因素有很多,比如產量、是否含氣源等等。含氣源的發生器和不含氣源的發生器價格差異較大。在選購時如果因為價格低采購了不含氣源的臭氧發生器,后期發現需要氣源,你還需要自己配備氣源裝置,這樣花錢可能更多,因此在購買前應該考慮清楚。 此外,臭氧發生器的價格和它的結構形式以及能否連續運行等指標也有關系。比如需要采購一臺凈水處理的臭氧發生器,若誤選了開放式臭氧發生器那是無法使用的。額定標注產量與價格息息相關,此外臭氧發生器是使用氧氣源標注的,價格也是有差異的。因為臭氧發生器使用氧氣源時臭氧產量要比使用空氣源的產量大一倍甚至更多,二者的成本價幾乎也差一倍。因此不同配置的臭氧發生器價格差異是較大的,應該綜合考究,選取性價比較大的。
臭氧是通過哪些途徑來凈化污水的
臭氧發生器的價格取決因素有很多,比如產量、是否含氣源等等。含氣源的發生器和不含氣源的發生器價格差異較大。在選購時如果因為價格低采購了不含氣源的臭氧發生器,后期發現需要氣源,你還需要自己配備氣源裝置,這樣花錢可能更多,因此在購買前應該考慮清楚。 此外,臭氧發生器價格和它的結構形式以及能否連續運行等指標也有關系。比如需要采購一臺凈水處理的臭氧發生器,若誤選了開放式臭氧發生器那是無法使用的。額定標注產量與價格息息相關,此外臭氧發生器是使用氧氣源標注的,價格也是有差異的。因為臭氧發生器使用氧氣源時臭氧產量要比使用空氣源的產量大一倍甚至更多,二者的成本價幾乎也差一倍。因此不同配置的臭氧發生器價格差異是較大的,應該綜合考究,選取性價比較大的。
使用純氧制臭氧,運輸不方便,存放不安全,使用制氧機制臭氧,制氧機價格太高,使用空氣制臭氧,比較麻煩,我們該使用哪種方法呢???請提供一些具體的參數比較!!!
一,如果無法設置十分鐘水箱,用氣壓罐解決噴淋和消火栓系統的初期用水,那么對于氣壓罐的流量和調節容積的確定我有疑問.按照規范10.3.2噴淋是5L/s,調節容積就是3立方米,那么消火栓按多大呢,按設計流量?二,如果有高位水箱,滿足水量,但不能滿足壓力,氣壓罐的容積又是多大呢?按理氣壓罐補水泵取自水箱和消防水池效果是一樣的,是不是水箱可以取消呢?望高人解決,盼望!
一5層的辦公樓,面積8000多平,因設中央空調,考慮自噴,按輕級危險設計,水量15.96l/s,消火栓系統15l/s.按規范設屋頂水箱,但屋面為鋼屋面,不能設水箱,只好設氣壓罐.請問氣壓罐的容積是否按屋頂水箱的大小(18立方米)考慮(此考慮包括消火栓系統的初期水量)?如此大的氣壓罐,尺寸是多少?可有圖集?再者,可有其他更好的辦法解決這個問題?謝謝.
水泵與水面垂直距離3米,水平距離3米,水泵流量20立方米/小時,此時應選擇多大的負壓罐?如有相關的計算公式望各位大大貼賴一個,謝過先……
臭氧知識綜述,我自己整理的!!!
根據氣壓給水設計規范中公式V=βVxf/1-βb中消防水容積Vxf由消防儲水容積、穩壓水容積和緩沖水容積組成,其中緩沖水容積如何確定
大家好! 想請問一下,根據GB50084-2001第10.3.2不設高位消防水箱的建筑,系統應設氣壓供水設備.氣壓供水設備的有效水容積,應按系統最利處4只噴頭在最低工作壓力下的10min用水量確定。 其中氣壓罐的型號怎么確定,還有有效容積怎么確定/
題目:某一補氣式氣壓給水設備為自動噴水系統的高位水箱增壓穩壓設備裝置,消防貯水容積為0.15m3,β=1.1,α=0.85,氣壓罐最低工作壓力P1=0.15Mpa(表壓),則空罐壓力及氣壓罐最高工作壓力(表壓)分別為()Mpa。A 0.045,0.353 B 0.23,0.29 C 0.29,0.29 D 0.31,0.36題目答案為A本人計算如下:補氣式氣壓罐P0=P1/β=(0.15+0.10)/1.1=0.227Mpa(絕對壓力),則表壓0.227-0.1=0.127Mpa最高壓力P2=P1/α=(0.15+0.10)/0.85=0.294Mpa(絕對壓力),則表壓0.294-0.1=0.194Mpa故本題無答案,不知道各位同行覺得偶這個解答過程是否有問題?謝謝!
BESTANK總部位于土耳其Sakary,擁有37年的壓力容器制造生產經驗,是土耳其最大的壓力容器制造公司,位居歐洲前五。首日廣泛用于家底農業、工業用水泵、水處理設備、消防穩壓系統、制冷供熱系統、鍋爐等領域。公司所有產品都以高端的歐洲技術和設計理念精心打造,確保了最適宜的生產與可依賴的保證,產品同步熱銷全球。 BESTANK于2009年創(chuàng )立中國公司。公司致力于氣囊式壓力罐系統,BESTMEMBRANE橡膠氣囊系列,RO純水氣囊系列的生產與銷售。公司擁有雄厚的技術力量,完善的檢測設備,精湛的工藝,優良的品質與服務,統一的歐洲技術與管理,努力打造壓力容器世界頂級品牌。 上面是公司的介紹。。聽朋友說這個牌子不錯。不知道用著好不好呢。。
基本情況:酒店,地下一層,地上26層,頂層標高98m,地下室標高6.5m。冷熱源設于地下室主機房?jì)取@鋬鏊脫P程:32m,熱水泵揚程:25m。水系統采用兩管制系統,豎向有低中高分區,但沒有設板換二次換熱,均是冷熱水直供。冷源:冷水機組;熱源:市政蒸汽,設汽水板換。冷水機組選加強型,與汽水板換承壓能力均為1.6MPa。系統最高工作壓力為98+6.5+32=136.5 m H2O=1.34MPa<1.6MPa。采用氣壓罐定壓,補水泵補水。以下是計算過程:(參照圖集05K210第10-12頁)定壓補水點設于水泵吸入口安全閥開啟壓力P4,不得使系統內管網和設備承受壓力超過其允許工作壓力。P4=1.6-0.32=1.28MPa=1280kPa膨脹水量開始流回補水箱時電磁閥開啟壓力P3,宜取0.9P4P3=0.9P4=1.152MPa=1152kPa補水泵停泵壓力P2,宜取0.9P3P2=0.9P3=1.037MPa=1037kPa補水泵啟動壓力P1,滿足定壓點下限要求,并增加10kPa的裕量
臭氧除了在空氣凈化方面有著明顯的作用之外,在食品領域還有著保鮮的作用,并且通過創(chuàng )環臭氧發生器產生的臭氧為強氧化劑產生的,在消除有機微生物方面,有著無可替代的效果。并且能夠通過臭氧發生器現場生成,并且不必運送或儲存氯氣等有害物質。臭氧的保鮮作用是在1953年的時候就已經得到了權威的公布,當臭氧濃度和適度等條件滿足的情況下,臭氧能對水果進行保鮮,并且因為臭氧具有非常強力的殺菌作用,水果變質的原因就是細菌的污染,而臭氧能夠解決這樣的隱患。最主要的就是使用臭氧進行水果保鮮的過程中,成本能夠得到很好的控制,提供了普及的可能性。有相關的報告顯示,臭氧同樣在肉類的保鮮中一樣有用,當臭氧散布在空氣中的時候,直接作用于有機微生物,對于大腸菌群細菌、小球菌等菌種的抑制作用非常明顯,在臭氧停留一段時間之后,空氣中的有機微生物含量大大降低。在臭氧保鮮的領域中,有一個非常傳奇的故事,就是在二戰時期,臭氧發揮過非常傳奇的作用,當然因為事件過于離奇,創(chuàng )環臭氧有限公司就沒有專門去了解過了,不過從這里也能看出,臭氧發
臭氧PID圖工程實例圖紙
臭氧罐
臭氧罐專題,為您提供臭氧罐相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與臭氧罐 相關的專業交流討論,更多臭氧罐相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題