一、設計依據 1、石化規GB50160-2008(2018版)2、泡沫規范GB50151-2021 二、泡沫系統設計 1、根據石化規,確定采用固定式或半固定式或移動式系統: 1)固定式泡沫系統(針對甲、乙類及閃點不大于90°C的丙類可燃液體) 第一對拱頂罐及浮盤為易熔材料的內浮頂罐而言,非水溶性可燃液體罐單罐不小于10000方,水溶性可燃液體罐單罐不小于500方; 第二對浮頂罐及浮盤為非易熔材料的內浮頂罐而言,非水溶性可燃液體罐單罐不小于50000方,水溶性可燃液體罐單罐不小于1000方。 第三有特別強調,移動消防設施不能進行有效保護的可燃液體儲罐可以采用固定式泡沫系統。 2)移動式泡沫滅火系統
根據氣壓給水設計規范中公式V=βVxf/1-βb中消防水容積Vxf由消防儲水容積、穩壓水容積和緩沖水容積組成,其中緩沖水容積如何確定
我現在做一個小型化工廠的消防設計,廠區內有一個小罐區,按照石油化工企業設計防火規范關于泡沫消防的規定,上半固定式的應該就可以,可是看過別的一些院做的圖紙,他們用的都是固定式的,自己有點疑惑了!儲罐:350m3煤焦瀝青儲罐1座直徑為7.5米,
請教各位,高層寫字樓,地下兩層車庫,車庫部分需要做自動噴水——泡沫聯動滅火系統,泡沫罐只需要與車庫部分報警閥的出水管相連即可吧,樓上部分不用考慮。
地下消防水池與虹吸罐與地上消防泵房的距離。有沒相關規范說明?
3.3 泡沫消防水泵與泡沫液泵
1. 關于消防氣壓罐工作壓力的問題蔣永琨.高層建筑防火設計手冊.北京:中國建筑工業出版社,2000,12 第382頁最低工作壓力P1(消防儲水容積的下限水位壓力),用于彌補消防水箱向最不利點消火栓供水所需的水壓不足部分,應保證最不利點消火栓的水槍充實水柱所需水壓要求。最低工作壓力P1按下式計算:P1=Hzx+Σhg±0.01Hs式中 P1——最低工作壓力,亦即消防儲水容積的下限水位壓力,Mpa;Hzx——消防時最不利點消火栓或噴頭所需水壓,Mpa;Σhg——消防用水時氣壓罐出水口至最不利點消火栓的管網水頭損失,Mpa;以上沒問題,下面這句話里正負值是否反了?或是我理解有誤?Hs——消防水箱與最不利點消火栓之間的垂直高度,m。當最不利點消火栓低于消防水箱最低水位時,取正值,高于時取負值。2. 消防水喉和消防卷盤是一碼事嗎?
這是個二期工程,建一個灌區(6個100T的酒精儲罐)需要做泡沫消防。 但是一期的消防水池和泵站 距離現在的灌區距離有300多米。那么新的泡沫泵站建造在原來的消防水池附近是否合適。如果重新建個水池,從原來的廠區給水管引入水,在距離灌區50米外建泡沫泵站 是否合適?附:低倍數泡沫消防規范 ,規定5分鐘內泡沫液到達著火點 給排水設計手冊2冊 建議 消防泵站到灌區的管路距離不宜大于200米該怎么做??
圖紙名稱: 某泡沫及消防泵房設計圖 圖紙簡介: 一、圖紙內容: 平面圖、系統圖、剖面圖、設備基礎及管道留洞大樣圖要下載嗎?快登陸這里吧:http://www.shui.shejis.com/new_tz/html/37510.shtml
現在有個項目,廠房外貼建調漆間(面積100m2)需要特別做泡沫或者氣體消防嗎? 翻閱規范沒有規定,不知單單按B類布置滅火器合適否,盼高人指導 omg,居然能上首頁,生平頭一回,呱唧一個,撒花,哇咔咔咔。昨天,哦已經過了零點,那就是說前天,已經跟項目主師溝通了下下,既然沒有強制性條文,就暫且先不上泡沫或者氣體了。[ 本帖最后由 bbnn_ 于 2011-7-24 00:12 編輯 ]
技術措施(2009)270頁談到氣壓罐的設置條件:第一條說,若采用可靠雙電源或柴油機備用,可采用調節容積不小于450L穩壓氣壓罐替代。第2條:替代的氣壓罐有效容積按火災初期用水量,3-18m3不等。不知道大家平時怎么選的(僅有消火栓系統時),僅做450L的穩壓氣壓水慣 能通過消防局審查嗎
最近有一個問題困擾著我,同一個建筑單獨的自動噴水滅火系統和自動噴水滅火系統與泡沫聯用系統這兩者之間水池的容積有什么區別,請高手指點~
穩壓泵概述穩壓泵是用在消防給水系統中用于穩定平時最不利點水壓的給水泵,通常選用小流量、高揚程的水泵。消防穩壓泵也應設置備用泵,通常可按“一用一備”的原則選用,宜采用離心泵,并符合單吸單級或單吸多級離心泵,泵外殼和葉輪等主要部件的材質宜采用不銹鋼。離心泵工作原理在離心力的作用下,葉片槽道中的水從葉輪中心被甩向泵殼,使水獲得動能和壓能,由于泵殼的斷面是逐漸擴大的,所以水進入泵殼后流速逐漸變小,部分動能轉化為壓力,因而泵出口處的水便具有較高的壓力,流入壓出管。在水被甩走的同時,水泵進口處形成真空,由于大氣壓力的作用,水池的水通過吸水管壓向水泵進口,進而進入泵體。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-19 22:56 編輯 本人在某項目施工時,業主房間里面的泡沫罐由于軟地基沒有處理好,發生了傾斜,泡沫罐現在在房間里面,體積比較大,很難吊出來,經過看現場,發現房間比較高,想采用下面的方法:1.樓板上開洞,用幾條槽鋼架在屋面,然后用葫蘆吊將泡沫罐吊起來。 問題是:1.泡沫罐重2噸,不知道這樣夠不夠力呢。會(huì )不會(huì )樓板不夠力塌下來。 如果這個方法不行,請教大家有沒有遇到這樣類似的情況。房間里面的設備太重、太大,然后基礎出現問題的情況應該如何處理呢。
消防泡沫液的品種多樣,每樣產品的有效期也不盡相同,同時,消防泡沫液的有效期還與其儲存環境關系密切。
1、消防系統穩壓罐總容積計算公式:A=β×Vxf/(1-α)Vxf=消防水總容積=消防貯水容積+穩壓水容積+緩沖水容積而公式P2=(P1+0.098)/(1-β×Vx/V)-0.098Vx=消防貯水容積Vxf與Vx有何不同?緩沖水容積如何確定?2、噴淋系統與室內消火栓系統能否共用室外埋地管網?在獨立設置各自的消防水泵、室內管網完全分開設置的情況下,噴淋系統與室內消火栓系統能否共用室外埋地管網?3、重慶地區有無地方規定要求一類普通高層住宅電梯間、公共走道等部位要設置噴淋系統?
消防設計缺陷:氣體、泡沫滅火系統泡沫滅火系統1、泡沫混合液支干管道控制閥距儲罐偏近,且不易操作。 2、混合液管道上未設置泡沫栓 3、計算混合液數量未泡沫消火栓用量和管道容積考慮在內 4、管網最低處未設置泄放裝置 5、路最高部位未設置自動排氣閥 氣體滅火系統1、滅火強度及滅火劑量無準確計算書 2、對圍構物件的抗壓強度考慮較少 3、對防護區的分隔要求考慮較少 對于三層設置的防護區,對吊頂以上及地板下的防護區的分隔應按照大空間(天花板以下部分)的要求進行嚴格分隔。對于單層噴頭布置:吊頂以上部位的分隔規范尚未明確規定,要看滅火劑量的設計量是否考慮到吊頂以上部分的空間。 4、對探測器的組合布置考慮較少 對于地板下的探測器由于空調送風后氣流的影響,故探測器應向上安裝。5、氣體滅火系統的聯
關于用氣壓罐代替消防水箱的問題?我做了一個工程消火栓用水量15L/S 一個消火栓5L/S,不想設水箱請問 氣壓罐是不是也要滿足有效容積3立方米 一個水槍十分鐘的水量?可以嗎?》急
參考圖集,我選擇了40米揚程,10L/S流量的消防水泵那么如何選擇氣壓罐呢?應該選多大容積的?另外,是不是只有在選好水泵和氣壓罐的前提下才能向建筑提基礎的大小呢?
現有三個均為50立方的地下直埋柴油罐,其外部消防如何設計?只設干粉滅火器夠嗎?還是要考慮其它,譬如室外消火栓或泡沫滅火器等??望各位前輩指教,謝謝!:handshake :handshake