一臺組合式空箱,電加熱(電熱棒)運作時,測量DDC加熱信號電壓是10V(滿載),但信號線連接可控硅(SCR)測量時,加熱信號電壓卻是8V,當斷開可控硅(SCR)測量時,加熱信號電壓又回到10V。而其他幾臺組合式空調箱都沒有出現這樣的問題。請教各位,這是不是證明可控硅(SCR)有故障?還是其他原因?另,信號線是屏蔽線,經測量沒有壓損。
有一個問題困惑了我很久: 冬天,室內取暖的時候,有兩條路可以選: ①用電加熱,這樣的話所有電能全部轉換為熱能,沒有浪費。我個人感覺還是比較節約的。 ②用空調。空調有一個COP=供熱量/耗電量,而這個cop一般都在2~3左右。這樣看的話,貌似空調比電加熱要節電一半以上。空調取暖真的比電加熱取暖省電么?為什么會(huì )這樣呢?請高手賜教。
淺談空調電加熱的工作原理?你知道嗎??
本帖最后由 ygs763916371 于 2014-1-21 14:36 編輯 電加熱烤漆房較柴油烤漆房相比更省錢,更環保,工作效率更高,也更為安全。其中以紅外線烤漆房性價比最高。
太陽能輔助電加熱功率的計算 輔助電加熱功率的計算: 1.當陰雨天無光照時,需要熱水,可通過電輔助加熱的辦法,其功率大小的運算如下:一般情況下按每噸水5千瓦計算。例如8噸水需8×5=40千瓦。但是不能取40千瓦,為三相負載平衡,盡量能夠被3整除,應該取42千瓦,這樣每相負載14千瓦,因為40千瓦不能被3整除。 2.電加熱導線的直徑的計算方法:一般每平方4安培。例如42千瓦(三相電)需要10~12平方的導線。公式:S(平方數)=P(功率)÷3(三相電)÷220(相電壓)÷4(每安培平方數)。導線過長應適當增加直徑。 上海上龍電器有限公司總工程師 羅杰才提供
NO 1、采用表面不帶電地PTC發熱體,工作人員提醒具有安全性能極高、升溫快和自動的恒溫功能,形成很好地熱空氣幕墻。 NO 2、工作人員提醒制熱能力強、性能穩定、耗電少、制熱迅速、在零下18°C可以照常啟動。 NO 3、工作人員提醒微電腦控制,可單獨的開普通風和熱風。 NO 4、發熱體帶過熱保護裝置,工作人員提醒了有效地保護產品地正常使用和節能。 NO 5、關閉熱風時候,工作人員提醒帶自動的延時候保防裝置,有產保護產品地壽命。
我手上有個工程,用到電加熱管,場所要求選用隔爆產品(每根5KW),供應部門提供過來的產品照片如下.我覺得不好安裝.但供應部門強調市場無更好的產品.請各位老師給點指導,謝謝 !!!
請問設備內部用的電加熱管,管端用鎳絡(luò )絲引出到設備外表面的鋼排上。結果設備鋼排只留了孔洞(如下圖),現在怎么辦?
我是山東的,房子是03年的新房,當時設計的是地暖,但小區里暖氣燒的不好,室內溫度在13——16度之間,其實不是設計問題,就是他們不愿燒,圖省錢!所以下了決心要自己改造一下,我打算用我家的電熱水器作為熱源,再加個管道泵循環,不知道可行嗎?請高手指點。(我的房子建筑面積151平米,樓頭、樓頂、帶閣樓,電熱水器1500W)
有2個問題:1、十萬級車間,24小時運行,30~35%的初效+90~95%的中效,末端采用散流器送風,早上9點左右檢測塵埃粒子,不合格!下午4點左右檢測塵埃粒子,合格!幾乎每天都這樣,為什么?2、AHU中的電加熱器在夏天能起到除濕的作用嗎?
現公司用電加熱器加熱熱水,功率100KW,運行電流150A現有一日立熱泵機,型號為RHU(G)100ACZ-N,制冷243KW,制熱279KW,制冷功率83.4KW,制熱功率75.6KW.如何比較此兩種設備的能耗?謝謝高手指教!
由于本公司是西北五省總代理.難免遇到冬季雨水斗被凍的情況.但是在雨水斗下方如何做一個加熱器.真是讓人頭疼.希望大家能幫助幫助.發表一下意見
現在有一個屠宰廢水,采用了UASB罐,罐體高8.5m,現在考慮對廢水溫度進行加熱,不知加熱管應該安裝在什么高度,是混合區、沉降區、分離區呢?請這方面的大俠指導一下!謝謝
在寒冷的冬天,如果屋里面沒有暖氣,勢必凍得手腳直哆嗦。如有擁有一件電加熱衣服,只要一插上電,冬天將不再寒冷。發揮各位的想象能力,如果要設計一件電加熱衣服,該注意什么呢?如何設計?話題可能無聊,不過也有創(chuàng )意;P
出口熱帶地區或部分亞熱帶地區銷售機械式冰箱都應該裝有電加熱。原因有二:1、相對較低環境溫度條件下(比如冬季)下保證冷凍室運行確保低溫; 2、長時間低溫環境下驅動壓縮機間歇運轉,避免長時間停滯導致環溫升高后初次啟動不能正常跳起或液擊。關于電加熱和壓縮機連接方式各廠商略有不同,但大多采用電加熱與溫控器并聯后 與壓縮機串聯方式。即,在溫控器斷開后———壓縮機不運作,此時實際上電加熱與壓縮機串聯供電,但由于電加熱匹配功率很小(阻值很大),因此此時回路里電流很微弱,不至于驅動壓縮機或導致熱保護跳起。關于電加熱功率配置,需要通過合理確認低環溫條件下壓縮機開停比率來確認。以上,請參考。希望大家一起討論有無其他意見。
我這有一臺志高1P掛式空調,冷暖型的但沒有電加熱。誰知道能不能加PTC電加熱?我的意思是室內機內有沒有安裝電加熱的空間?沒有電加熱冬天沒法用。
經濟型酒店專用熱泵|酒店空氣能熱泵||節能熱泵|芬尼克茲PHNIX 全球領先的專用熱泵制造商www.phnix.com.cn/服務熱線400-633-0218。PHNIX以泳池熱泵、高溫熱泵、低溫空氣能熱泵、直熱式熱泵控制、三聯供熱泵等技術在業內享有盛譽。近年來,在中國市場率先推出了泳池恒溫除濕機組、地源/空氣能三聯供機組、R410A金剛系列熱泵機組、北極星系列熱泵機組、特種高溫烘干熱泵機組。這些產品的出現,填補了國內市場的空白,受到了消費者的好評,我們真正一個名字,十多年心血。芬尼克茲www.phnix.com.cn/經濟型酒店專用熱泵商業生活熱水的最佳選擇,現已廣泛適用于賓館、經濟型酒店、五星級酒店等熱水工程,并且受到行業內的一致好評。經濟型酒店的市場趨勢::⊙改變經濟型酒店傳統鍋爐加熱設備、電加熱設備、太陽能加熱設備,運行費用昂貴的現狀。⊙對能源利用率要求高,環保要求高且需要盡量減少運行費用。⊙要安全可靠、水溫
中央空調電加熱器 電加熱器的分類,您了解了嗎? 電加熱器分類: (1)裸線式 裸線式電加熱器加熱速度、惰性小、機構簡單,但易斷線和漏電,安全性差,所以使用時必須要有可靠的接地裝置并應與風機連鎖運行,以免發生安全事故。 抽屜式電加熱器是一種常用的裸線式電加熱器。 (2)管式 由管狀電熱元件組成,這種電熱元件是將金屬絲裝在特制的金屬套管中,中間填充導熱性好的電絕緣材料。 管式電加熱器加熱均勻、熱量穩定、經久、耐安全性好,可直接裝在風道內,但其情緒性較大,結構復雜。 以上是我們海信空調維修中心的專家,多年的維修經驗,大家可以參考! 轉載請注明:北京海信空調維修
電加熱罐
電加熱罐專題,為您提供電加熱罐相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電加熱罐 相關的專業交流討論,更多電加熱罐相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量