狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 轉來的電加熱鍋爐配電問題

    電加熱鍋爐配線問題今天一個客戶詢問的問題,先謝謝回答的各位同仁!具體情況是這樣的:一臺600KW電加熱鍋爐,電加熱管為24KW一只,25只,分為13組控制,每2只1組。客戶問從控制柜到爐體的每組線需要配多大的線,我選擇的是25平方毫米的,客戶說需要35的。同時他還問電控到配電房總的進線是多大的,也就是600KW的總線。我選擇的是95*3+35*1,客戶說需要300*2的。電源是三相四線,380V的電源。我不知道我的選擇是否偏小,請各位同仁指點一下,該選多大的線,如何去選擇。謝謝!

  • 電加熱鍋爐系統經濟運行國家標準

    電加熱鍋爐系統經濟運行國家標準

    電加熱鍋爐系統經濟運行國家標準 GB/T19065-2003

  • 為什么電加熱信號電壓不同?

    一臺組合式空箱,電加熱(電熱棒)運作時,測量DDC加熱信號電壓是10V(滿載),但信號線連接可控硅(SCR)測量時,加熱信號電壓卻是8V,當斷開可控硅(SCR)測量時,加熱信號電壓又回到10V。而其他幾臺組合式空調箱都沒有出現這樣的問題。請教各位,這是不是證明可控硅(SCR)有故障?還是其他原因?另,信號線是屏蔽線,經測量沒有壓損。

  • 空調供暖與電加熱供暖對比

    有一個問題困惑了我很久: 冬天,室內取暖的時候,有兩條路可以選: ①用電加熱,這樣的話所有電能全部轉換為熱能,沒有浪費。我個人感覺還是比較節約的。 ②用空調。空調有一個COP=供熱量/耗電量,而這個cop一般都在2~3左右。這樣看的話,貌似空調比電加熱要節電一半以上。空調取暖真的比電加熱取暖省電么?為什么會(huì )這樣呢?請高手賜教。

  • 淺談空調電加熱的工作原理?

    淺談空調電加熱的工作原理?

    淺談空調電加熱的工作原理?你知道嗎??

  • 鍋爐軟水加熱器用那種好?

    我們單位兩臺15噸鏈條爐準備新增軟水加熱器,目前的加熱器有盤管直接加熱式的和熱管式的。廠家向我們推薦熱管式的,請問有誰用過熱管式加熱器?效果怎樣?主要的優缺點是?那家做的比較好?

  • 太陽能輔助電加熱功率的計算

    太陽能輔助電加熱功率的計算 輔助電加熱功率的計算: 1.當陰雨天無光照時,需要熱水,可通過電輔助加熱的辦法,其功率大小的運算如下:一般情況下按每噸水5千瓦計算。例如8噸水需8×5=40千瓦。但是不能取40千瓦,為三相負載平衡,盡量能夠被3整除,應該取42千瓦,這樣每相負載14千瓦,因為40千瓦不能被3整除。 2.電加熱導線的直徑的計算方法:一般每平方4安培。例如42千瓦(三相電)需要10~12平方的導線。公式:S(平方數)=P(功率)÷3(三相電)÷220(相電壓)÷4(每安培平方數)。導線過長應適當增加直徑。 上海上龍電器有限公司總工程師 羅杰才提供

  • 請問這個電加熱器怎么接線

    請問設備內部用的電加熱管,管端用鎳絡(luò )絲引出到設備外表面的鋼排上。結果設備鋼排只留了孔洞(如下圖),現在怎么辦?

  • 告訴您什么是電加熱風幕機

      NO 1、采用表面不帶電地PTC發熱體,工作人員提醒具有安全性能極高、升溫快和自動的恒溫功能,形成很好地熱空氣幕墻。     NO 2、工作人員提醒制熱能力強、性能穩定、耗電少、制熱迅速、在零下18°C可以照常啟動。     NO 3、工作人員提醒微電腦控制,可單獨的開普通風和熱風。     NO 4、發熱體帶過熱保護裝置,工作人員提醒了有效地保護產品地正常使用和節能。     NO 5、關閉熱風時候,工作人員提醒帶自動的延時候保防裝置,有產保護產品地壽命。

  • 對傳統柴油烤漆房的電加熱改造

    對傳統柴油烤漆房的電加熱改造

    本帖最后由 ygs763916371 于 2014-1-21 14:36 編輯 電加熱烤漆房較柴油烤漆房相比更省錢,更環保,工作效率更高,也更為安全。其中以紅外線烤漆房性價比最高。

  • 熱泵與電加熱器能耗如何比較

    現公司用電加熱器加熱熱水,功率100KW,運行電流150A現有一日立熱泵機,型號為RHU(G)100ACZ-N,制冷243KW,制熱279KW,制冷功率83.4KW,制熱功率75.6KW.如何比較此兩種設備的能耗?謝謝高手指教!

  • 防爆電加熱管的連接問題

    防爆電加熱管的連接問題

    我手上有個工程,用到電加熱管,場所要求選用隔爆產品(每根5KW),供應部門提供過來的產品照片如下.我覺得不好安裝.但供應部門強調市場無更好的產品.請各位老師給點指導,謝謝 !!!

  • 關于十萬級車間和電加熱器

    有2個問題:1、十萬級車間,24小時運行,30~35%的初效+90~95%的中效,末端采用散流器送風,早上9點左右檢測塵埃粒子,不合格!下午4點左右檢測塵埃粒子,合格!幾乎每天都這樣,為什么?2、AHU中的電加熱器在夏天能起到除濕的作用嗎?

  • 請問地暖改電加熱可行嗎?

    我是山東的,房子是03年的新房,當時設計的是地暖,但小區里暖氣燒的不好,室內溫度在13——16度之間,其實不是設計問題,就是他們不愿燒,圖省錢!所以下了決心要自己改造一下,我打算用我家的電熱水器作為熱源,再加個管道泵循環,不知道可行嗎?請高手指點。(我的房子建筑面積151平米,樓頭、樓頂、帶閣樓,電熱水器1500W)

  • 關于電加熱虹吸雨水斗的有關問題

    由于本公司是西北五省總代理.難免遇到冬季雨水斗被凍的情況.但是在雨水斗下方如何做一個加熱器.真是讓人頭疼.希望大家能幫助幫助.發表一下意見

  • 發揮大家的想象,設計電加熱衣服

    在寒冷的冬天,如果屋里面沒有暖氣,勢必凍得手腳直哆嗦。如有擁有一件電加熱衣服,只要一插上電,冬天將不再寒冷。發揮各位的想象能力,如果要設計一件電加熱衣服,該注意什么呢?如何設計?話題可能無聊,不過也有創(chuàng )意;P

  • 關于機械式冰箱電加熱配置簡介

    出口熱帶地區或部分亞熱帶地區銷售機械式冰箱都應該裝有電加熱。原因有二:1、相對較低環境溫度條件下(比如冬季)下保證冷凍室運行確保低溫; 2、長時間低溫環境下驅動壓縮機間歇運轉,避免長時間停滯導致環溫升高后初次啟動不能正常跳起或液擊。關于電加熱和壓縮機連接方式各廠商略有不同,但大多采用電加熱與溫控器并聯后 與壓縮機串聯方式。即,在溫控器斷開后———壓縮機不運作,此時實際上電加熱與壓縮機串聯供電,但由于電加熱匹配功率很小(阻值很大),因此此時回路里電流很微弱,不至于驅動壓縮機或導致熱保護跳起。關于電加熱功率配置,需要通過合理確認低環溫條件下壓縮機開停比率來確認。以上,請參考。希望大家一起討論有無其他意見。

  • 掛機加電加熱器問題請教

    我這有一臺志高1P掛式空調,冷暖型的但沒有電加熱。誰知道能不能加PTC電加熱?我的意思是室內機內有沒有安裝電加熱的空間?沒有電加熱冬天沒法用。

點擊加載更多

電加熱洗浴鍋爐

電加熱洗浴鍋爐專題,為您提供電加熱洗浴鍋爐相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電加熱洗浴鍋爐 相關的專業交流討論,更多電加熱洗浴鍋爐相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

工業電加熱鍋爐

家用電加熱鍋爐

亚洲一线二线在线观看| 日韩专区第一页| 五月开心色播| 色五月 诱惑| 国产综合亚洲区在线观看| 午夜色婷婷| 亚洲欧洲精品一区二区三区不卡 | 亚洲夜色激情| 色接久久| 欧美老熟妇| 国产精品久| 亚洲色影视| 成人国产免费| 国产精品美女在线| 婷婷的五月天激情在线| 国产综合内射日韩久| 一区二区不卡在线视频| 久久久精品区一区二区三区精品| 无码天堂亚洲国产AV| 麻豆亚洲| 欧美性爱精品成人一区| 精品女厕偷拍视频一区二区| 日本夜夜9| 欧美一级特黄特黄大片连接| 明星| 精品国产伦一区二区三区在线观看| 野花网| 亚洲精品久久久蜜桃| 欧美老熟妇xoxoxoxo| 亚洲不卡无码视频| 精品久久久久久无码人妻蜜桃| 欧美黄片视频精品在线| 午夜不卡二区| 日韩精品一区二区三区免费视频| 码高清一本欧美| 一级欧美一级欧美| 国产a级黄片视频大全| 亚洲AⅤ日韩Av无码久久挤奶| 久久69| 青青黄色视频| 欧美人妖69xxxxxhd3d|