高層有噴淋,是不是在求消防水箱的計算用量時,需要加上噴淋的,噴淋是不是設計流量*10分鐘?也就是說消防水箱的是10分鐘的噴淋和消火栓用水量,還有1類高層到底是36的還是18的水箱,我在規范上看到是超過18還按照18的,但我聽同學說一類高層用過36的,具體怎么回事,求大神解釋
我在做一個住宅區的加壓泵站的設計,想請教大家兩個問題:1、消防水池為高層室內消火栓、地下車庫自噴和地下車庫消火栓合用水池,該水池有效容積該怎么算?2、地下車庫消火栓和高層消火栓共用一組消防泵,該消防泵的出流量如何確定?是取二者中最大值還是兩者和?若是二者之和的話,是否意味著高層建筑和地下車庫同時發生一次火災?
假設室內消防用水總量為40L/s,火災延續時間為2h那消防水池的容積是不是40*2*3600/1000?我想問的是這個消防用水總量是如何確定的一個個消火栓累加起來的?還有噴淋的用水量呢?
某辦公樓,層數為20層,層高3.6m,設置臨時高壓室內消火栓系統(用水量40L/s)及自動噴水滅火系統(用水量35L/s)。如不計滅火時間內的補水量,該辦公樓的消防水池有效容積至少為()A.126m3 B.288m3 C.414m3 D.514m3請幫忙解釋一下!
高層建筑消防水池是否應該包括室外消防用水量?噴灑系統和消火栓系統是否可以共用穩壓水罐和加壓水泵噴灑系統必須設消防水箱和加壓設施嗎?可以不加嗎?
建筑設計防火規范GB50016-2006第8.6.2條:當室外給水管網能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容量應滿足在火災延續時間內室內消防用水量的要求。當室外給水管網不能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容量應滿足在火災延續時間內室內消防用水量與室外消防用水量不足部分之和的要求。高規也有此規定。假如有一建筑設有室內外消火栓和消防水池,該建筑的引入管為一條,市政供水量能滿足室外消火栓用水量的要求,這時消防水池還需考慮室外消火栓用水量嗎(因為引入管只有一條)?
本工程地下一層,地上三層,噴淋的設計流量是10L/S,消火栓的設計流量是15L/S,請教各位大俠消防水箱和水池的體積是多少?怎么計算? 小弟不才,在此恭候各位大俠蒞臨指導~!
消火栓10l/s,2h,72方;自噴10l/s,1h,36方;總計108方假設補水流量15l/s,2h;即兩小時補水108方;按算就不用設消防水池了但是實際上,15升肯定滿足不了前一小時20升的要求這樣就出現一個問題計算的補水按照最長延續時間,而前期用水量大,很可能前期水池的水加上補水跟不上用水量,而后期噴淋不用了,補水又多了個人認為這個計算公式太簡單,不嚴謹求高人賜教
規范上面不算建筑面積里面把消防水池寫進去了。但是要是在地下室邊緣放的消防水池要不要計算建筑面積呢
求水哥水姐指點迷津、、、急多層商住樓。建筑高度22m、、消防水池只計算噴淋的量、室內外消火栓水量由市政供給可以嗎(室內消火栓直接連在市政管網上)
本人初學者、第一次畫水泵房。現在我算得消防水池容量是540 水泵房面積是17139 那我要怎么算有效水深比較合理 求高手指導。感謝。坐等答案
某高層綜合樓,建筑高度80米,地下為汽車庫。設置的水滅火系統和設計流量分別為:室外消火栓系統,設計流量地上為40L/S,汽車庫20L/S;全樓設置室內消火栓系統,設計流量地上為40L/S,汽車庫10L/S; 全樓設置自動噴水滅火系統,設計流量地上為30L/S,汽車庫40L/S;一二三層中庭部分設有大空間智能滅火系統,設計流量為20L/S;地下一車庫將論證采用防水分隔水幕分隔,設計流量為15L/S.自動噴水及智能滅火系統延續時間為1h,其余火災延續時間為3h。 問題:如果該建筑采用消防水池保證供水,消防水池連續補水量為80M3/h。請問消防水池最小容量應為多少?
在《高規》7.3.3中規定當室外給水管網不能保證室消防用水量時,消防水池的有效容量應滿足火災延續時間內室內消防用水量和室外消防用水量不足之和的要求。 那么知道了建筑物的室外消防用水量: 如何判斷室外給水管網能不能保證室外消防用水量(好像甲方從來只提供水壓而不提供水量)
一幢18層高商住兩用樓,建筑面積約1.5萬平方米,規范上說這類建筑按火災持續2小時計算,自動噴灑1小時計算,室內外消火栓用水量噴淋用水量怎么選的?然后要怎么樣計算,才知道用多少方的水池啊,麻煩大蝦們不吝賜教,幫我算一回,以后就知道了~~汗~~!
有一十五層商住樓,需設消防水池,完全算下來的話消防水池的體積要220t,因為市政可以提供DN200兩路進水,從小區管網進入消防水池的進水管取的是DN150,請問:這種情況下火災延續時間2小時內消防水池的補水量是多少?我自己計算過想看看其他高手的見解,請幫幫忙!我在線等,謝謝!!
消防水池的有效體積的水量是否包括室內外消防栓的用水量和自動噴林系統的用水量?有的施工圖消防水池怎么只計算室外消防栓的用水量和自動噴林系統的用水量?按理是否全部包括?如全部包括覺得消防水池太大了
根據公式,消防水池的計算公式是V=3.6*(Qf+QL)*Tx;生活水池的計算公式是V=(Qb-Ql)*Tb在消防水池公式中,Qf是室內外消防用水量,QL是水池連續補充水,Tx是火災延續時間。請問這水池連續補充水是如何確定的,是查資料還是通過公式計算,該怎么算,查什么資料。此外在生活水池的計算公式中,Qb 是水泵出水量,Ql是水池進水,Tb是水泵運行時間。請問這水池進水和水泵運行時間又是如何確定的,以前沒做過類似的,麻煩各位大蝦指導一下,謝謝!!
某地一座商業樓,室內消防給水系統按中級危險級II級要求設計,市政給水系統能滿足室外消火栓用水量,室內消火栓系統設計流量為30L/S,自動噴水系統的設計流量均為20L/S,市政管網連續供水量為10立方米/h,采用水池、水泵聯合供水方式,消防水池的容積為()立方米 A.324 B.356 C.396 D.720書上答案是B。消火栓滅火持續時間3h,自動噴水持續時間1h,消防用水量396立方米。按照書中答案的理解減去了4h的市政管網連續供水量。但在滅火的時候兩種滅火系統很可能會(huì )一起使用的,不會(huì )等待自動噴水滅火1h后,再用消火栓滅火3h。所以我認為如果要扣除補水量,應按3h計算,答案是366。各位高手認為呢?
根據建規,消防水池需要儲存室內外的總用水量,現在室外給水網可以滿足室內消火栓的用水量、水壓的要求,但不能滿足室外消火栓的用水量,水池還需要存室內的水嗎?
消防水池計算