在二次加壓供水設備選型時,可根據流量、揚程等參數來確定水泵的型號,流量就是用戶實際用水量,揚程可以通過小區建筑物的高度來確定。 二次供水設備流量、揚程的計算公式如下: 1、流量計算,設備最大每小時流量Q(m3/h)的確定 Q=q*t*m**K/1000即:最大每小時流量(m3/h) K—變化系數(一般為1.5-2.5) q—用水標準(華南一般采用300升/人.日;高級住宅采用400升/人.日) t—用水時間(一般采用12小時/日) m—用水人數(一般一戶按4-5人
二次加壓供水設備怎么供水?近年來,隨著科技經濟的發展,二次加壓供水設備也在升級改造,電器元件均選用國際一線品牌如(ABB、施耐德、西門子等),大大降低了故障率和提高使用壽命的問題。 二次加壓供水設備使用說明: 二次加壓供水設備采用一電位器設定壓力(也可采用面板內部設定壓力),采用一個壓力傳感器(反饋為4~20mA)檢測管網中壓力,壓力傳感器將信號送入變頻器PID回路,PID回路處理之后,送出一個水量增加或減少信號,控制馬達轉速。如在一定延時時間內,壓力還是不足或過大,則通過變頻器作工頻/變頻切換起動另一臺水泵,使實際管網壓力與設定壓力相一致。另外,隨著用水量的減少,變頻器自動減少輸出頻率,達到了節能的目的。 二次加壓供水設備系統控制(以一臺變
對于住宅樓五樓是否需要二次供水,還要看最終水壓測試情況。據了解,決定住宅小區樓棟從哪一層開始二次供水是由該小區供水服務最高標高所決定,在這個高度以內）司提供的一次供舜可滿足服務,超過這個高度,需要通過二次供水設備加壓提升才能滿足供水需要。 如果經過水壓測試后,確定某小區二次供水需要從5樓開始的話,即使5樓通過直供,自來水能入戶,但遇到高峰期,可能連飯也做不成,澡也洗不成。據了解,也有一些小區,因為標高影響,住宅樓二次供水甚至從二樓就開始,也讓相關業主不解與不滿,但也還是需要二次供水設備才能正常供水。文章來源:博海供水
高層小區二次加壓供水設備,常用無負壓供水和變頻供水兩種類型設備,無負供水是指供水單元在儲存和加壓后通過供水管或特殊管道向城市公共水源供水的形式。變頻供水是指在普通供水設備能實現的功能基礎上將變頻調速設備(變頻器)和微機控制技術應用于水泵自動控制設備中。 由于每個城市的市政管網壓力有限,一般只能到達5樓和6樓,高層小區都需要二次供水設備來加壓供水。目前,無負壓供水設備全國只有少數城市沒有負壓供水屬于供水企業管理。大多數高層建筑沒有負壓供水,也不受各社區物業管理公司的管理。由于各物業管理公司管理能力不均衡,部分社區二級加壓設施管理不到位,高層住宅用戶的安全水質和水質無法得到很好的保障。為了使居民的高層建筑無負壓供水得到更有力的保障,同時提高企業的管理和管理能力,越來越多的供水企業開始介入這項工作。隨著經濟的發展和社會(huì )的進步,公民生活質量的提高提高了服務質量的標準,對無負壓供水的高層建筑越來越重
我們有一項目,一期二期各兩套設備,分別供中高區。原設計選用無負壓供水方案,為減少投資,我們打算一二期合用兩套設備,采用設水箱變頻加壓方案,分別供高區和中區。想問大師們從長遠看哪個方案更可靠節能?
淺談城市二次加壓供水的發展:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76748
近年來,隨著科技經濟的發展,二次加壓供水設備也在升級改造,電器元件均選用國際一線品牌如(ABB、施耐德、西門子等),大大降低了故障率和提高使用壽命的問題。 二次加壓供水設備使用|運行原理: 二次加壓供水設備采用一電位器設定壓力(也可采用面板內部設定壓力),采用一個壓力傳感器(反饋為4~20mA)檢測管網中壓力,壓力傳感器將信號送入變頻器PID回路,PID回路處理之后,送出一個水量增加或減少信號,控制馬達轉速。如在一定延時時間內,壓力還是不足或過大,則通過變頻器作工頻/變頻切換起動另一臺水泵,使實際管網壓力與設定壓力相一致。另外,隨著用水量的減少,變頻器自動減少輸出頻率,達到了節能的目的。 二次加壓供水設備系統控制(以一臺變頻器控制一臺馬達為例): 例:使用遠傳壓力
我國大部分城市由于市政管網陳舊,供水方式采用低壓供水,水廠出廠水壓滿足市政管網,然后進入住宅小區的儲水池,通過二次加壓泵站為居民供水。然而由于市政管網陳舊,儲水池中水停留時間過長,導致水中余氯量不足,在供水管網末端經常出現鐵、錳或細菌超標。臭氧消毒熱線15373603101隨著人們生活水平的提高,人們對生活質量日益關心,根據我國經濟發展和飲用水污染現狀,在常規處理基礎上進行消毒處理,以去除水中超標雜質和有機物滿足城鎮居民在飲用優質水的需要。 臭氧是一種強氧化劑,比氯具有更高的活性和氧化能力,很不穩定,不易儲存。因此臭氧應根據需要就地生產。生產原理是:在一定的能量下,將O2分裂成O,再重新組成O3,化學方程式是:3O2≒2O3。目前生產臭氧的方法有:紫外線照射法、電解法、放射化學法、無聲放電法,其中最經濟、普及最廣的是無聲放電法,就是在放電器(即常見的臭氧發生器)通入空氣或氧氣,轉換成臭氧排出。 隨著人們生活水平的提高,人們對生活質量日益關心
無負壓二次加壓供水設備亟待規范:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76753
建筑給水二次加壓供水裝置探討:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76785
因類別不同,二次供水系統的選擇也不同:二次直供水不需要加壓和儲存設施,供水方式是一致的,不存在系統選擇問題;但二次加壓供水,存在加壓、儲存設施,加壓、儲存設施也有不同的組成形式。由于使用條件、運行模式和效率的不同,系統選擇也不同。那么如何選擇二次加壓供水系統呢?目前,二次加壓供水系統主要有四類: 泵箱供水:泵箱供水可分為水箱供水和泵箱聯合供水兩種供水方式。“水箱供水”主要由屋頂高位水箱、水位控制裝置和管道等組成,充分利用了城市公共供水管網服務壓力,比較節能,但是只能應用于水壓滿足要求而水量不滿要求、或水壓部分時段不滿足要求的情況。“泵箱聯合供水”適用于各類情況,主要由低位水池(箱)、水泵、高位水箱、水位控制裝置和管道等組成,一般需將城市自來水放進低位水池,通過水泵加壓后進行供水,但并未充分利用城市公共供水管網服務壓力,水泵運行效率也較低,目前采用的比較少。
請教:室外埋地敷設的二次加壓生活供水管管材選項有哪些? 若采用鋼塑復合管,管徑規格最大是DN150,若大于DN150可選用哪些管材? 請各位賜教,謝謝
博海二次加壓供水-無負壓變頻供水設備五大核心優勢 鑄造卓越品質 應急電路系統 在系統出現故障時通過應急電路來達到自動供水的目的。 設備降噪控制技術 通過計算分析,與高性能變頻器結合最大限度降低變頻噪音,達到了靜音模式的效果。 一鍵調壓控制技術 通過人機界面觸發一個按鍵,即可根據聯動程序自動修改各與壓力相關的參數。 三項壓力恒定措施 三項壓力絕對恒定措施,運用各種程序運算應對各種用水情況,確保壓力浮動值在±0.01MPa之間。 三重防負壓控制技術 前后壓聯合控制方式 高低峰壓力補償控制技術 真空抑制負壓裝置對進水壓實時監測,對負壓有預知及對進水有平衡補償的功能。 博海供水七項國家專利 領航供水行業 物業無憂供水系統 物業無憂供水系統直接通過工控機運行物業無憂供水軟件直接查看運行數據,方便維護,并且具有故障預警性與信息記錄存
詳詢18712926171
關于高層小區二次供水系統方式如今流行的就是二次加壓供水方式,這是由于高層小區揚程較高,流量較大,市政供水管網壓力有限,也就需要二次供水設備在管網基礎上增壓來滿足高層用戶用水需求。 一般來說關于高層小區二次供水系統方式,可以采取以下三種方式: 1)無負壓供水方式,也就是所謂的借助氣壓水罐內的壓縮性氣體所產生的壓力來進行供水。但是卻有一定的缺點,由于氣壓水罐內的容
無負壓給水設備對管網不產生負壓作用,但對管網肯定產生降壓作用,市政管網的重要作用就是為低層樓群的居民提供一定壓力的水,豈能是無負壓,無負壓的概念對市政管網來講毫無意義.
幾種二次加壓供水方案在建筑中的應用:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76756
關于二次供水的幾點討論:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76780
小區供水系統_二次加壓供水設備如何選擇? 不管是新建小區還是老小區,主要功能是居住,但是現在有很多建筑是以居住和商業結合,那么對于不同功能在選擇供水系統時會(huì )有所不同,下面主要介紹下住宅小區的供水系統。 住宅小區的用水是以生活用水為主。由于大部分人的生活習慣相似,因此用水量的變化具有一定的規律。住宅小區用水量較大主要集中在三個時間段:早餐前后、午飯前后及晚飯前后,在這三個時間段容易或經常達到用水高峰。由于最高峰往往集中在較短的幾個時間段內,傳統的市政管網水量難以滿足這種短時間的瞬時高峰。因此為保證這些規模巨大的新建小區的特殊用水需求,往往需要對新建小區的給水進行二次加壓,以保證這些小區具有足夠的壓力滿足短時間的用水高峰。 小區供水系統_二次加壓供水設備如何選擇?供水方式有哪些?  
本帖最后由 灬天蝎乄 于 2014-7-25 10:14 編輯 高層建筑是一個城市的形象,更是滿足人們居住需要的產物。從1885年美國在芝加哥建造世界上第一座10層的現代高層建筑以來,全世界已建造了成千上萬座高層建筑和超高層建筑,高層建筑已成為現代化大都市的一種標志。 高層建筑(尤其是住宅、賓館等)用水與其它用水相比,最大的特點是用水不均勻,時變化系數在2.5以上。建
二次加壓供水
二次加壓供水專題,為您提供二次加壓供水相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與二次加壓供水 相關的專業交流討論,更多二次加壓供水相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題