狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 加壓風機的就地控制問題

    高層民用住宅,34層,屋頂放置有兩臺加壓風機,我在風機旁邊增設有兩個防水密閉按鈕,按鈕控制線標注為:NHBV-4x2.5-SC15-WC,FC。審圖意見如下:加壓風機兩地控制、就地控制有無解除遠程控制裝置? 這句話是什么意思,有位同事說應明確為自鎖按鈕,是不是這樣就是有了解除遠控裝置了啊?糾結中

  • 【求助】關于的屋頂加壓風機的啟動

    有一棟18層住宅樓,一梯六戶,由于疏散樓梯間是封閉的,故需要增加風井,請問下如果不設置火災自動報警系統的話,屋頂的加壓風機在火災的時候怎么啟動比較合適?謝謝~~

  • 屋頂加壓風機設置軟接嗎?

    我看到防排煙的圖集上有軟接,但以前我聽其他設計院的總工說可以不設軟接,因為以往情況顯示軟接很容易因為種種原因(腐蝕、金屬疲勞等)波紋處開裂,又因為加壓風機很是不常使用,所以可以不設軟接。又聽說上海某設計資料(什么資料就不知道)說加壓送風機可以不設軟接。我想問大家你們設計時設不設軟接,如果設,如何考慮軟接的開裂問題(比如圖紙上特意的提出軟接的質量或材質要求)?[ 本帖最后由 zfzfww 于 2011-7-28 11:32 編輯 ]

  • 加壓風機泄壓管的設置作用及目的

    加壓風機泄壓管的設置作用及目的

    小弟我也從事通風空調行業很多年今天在圖紙上突然看到了在加壓風機的進口端直管段下方設置了直徑為400的泄壓管,很是納悶。仔細想過后覺得作用及目的如下不知是否正確特給大家一起討論一下:1.防止風機在啟動時瞬進風量過大進風口不能滿總進風要求產生喉振。2.防止風機啟動時產生振動

  • 壁式軸流風機做加壓送風

    請教各位前輩 現在要做一個防煙樓梯間只負責地下室一層的加壓送風,之前設計的人員直接在樓梯間旁加了風井,安裝壁式軸流風機直接加壓送風,風井通向地上一層,外開百葉窗我想請問這樣的做法可以么,新規要求防排煙風機都采用專門風機房,是強條么?如果可行,不安防火閥,選用防爆軸流風機即可么謝謝大家了

  • 關于排煙系統的加壓送風機

    請教高手:排煙系統的加壓送風機可以采用工業熱風器作為加壓送風機不能?(工業熱風器配套的離心風機風量足夠大,完全能滿足補風50%的要求,工業熱風器冬季用于熱風供暖,火災時作為排煙系統的補風用,排煙時能滿足自控聯鎖要求)

  • 請教個關于加壓送風機選型的問題

    一個20層的高層住宅的前室加壓送風系統,通過三種計算方法比較后確定了規范上給出的風量比壓差法和風速法的風量大,風量22000,土建風道尺寸1000*500,通過紅寶書計算出的沿程比摩阻大概為0.91Pa/m, 加上余壓和局部阻力損失,整個壓力也就是150Pa左右吧, 這樣選擇加壓送風機同時要考慮風機風量滿足要求,同樣風機全壓不能超過壓力損失太多, 我不太清楚首先為什么要控制風機全壓不能過大呢? 是為了不能超壓還是別的原因?

  • 加壓風機控制箱需要電能表

    剛看了個工程的強電系統圖,竟然在加壓送風機控制箱中設置電能表. 請問這個需要嗎? 以前做的這種箱子都是沒有配電能表的, 即使這個圖紙也只是在其中的兩棟樓中配置了電能表,別的也沒有配置. 工程是小區住宅樓.

  • 請教加壓送風系統風機的全壓問題

    做好的項目,地上30層,高度120米,對防煙樓梯間和電梯前室設加壓送風系統,分高低區:高區(十六層~三十層)風機選用V=28400m3/h 全壓360Pa P=5.5KW圖紙審查意見說風機全壓偏低?請教大家。

  • * 前室加壓風機風壓的確定問題

    求助:1、36米高的醫院,合用前室加壓風機放在頂層設備間,風機的風壓應為多少?怎么算的? 2、排煙風機也設在屋面,排煙風機的風壓應為多少?有什么簡潔的計算方法嗎?

  • 機械加壓送風機的風量附加問題

    在規范中只有關于排煙風機風量附加的規定,并沒有加壓送風機的。按道理機械加壓送風機也應該進行附加,比如前室的每個正壓送風口都可能漏風啊,大家是平時是怎么處理的?是不是按普通風機的漏風量進行附加?

  • 地下室加壓送風風機選型問題

    我有個地下室,只有一層,要對樓梯間和合用前室加壓送風,只對地下室送風,樓上不送,樓梯間的一個出口單扇門,合用前室兩個出口雙扇門,我根據紅寶書上給的送風量,對樓梯間加壓送風,單扇門乘0.75系數,也就是16000X0.75=12000,合用前室12000X1.5=18000,規范要求樓梯間正壓50pa,合用前室25-30pa,我選擇樓梯間的風機是風量18342m3/h,p=288pa,合用前室風機20381m3/h,p=252pa,請問這樣選擇合理嗎?樓梯間的風量比合用前室小這樣對嗎

  • 加壓風機出口處安裝止回閥或電動閥?

    圖集07K103-1第13、14頁,當加壓送風口為常開風口時,應在加壓風機出口處安裝止回閥或電動閥,防止空氣倒灌。實際看到有很多的設計圖,并沒有安裝止回閥或電動閥。這個影響到底有多大?

  • 加壓送風機防火閥的問題

    請問各位大蝦,加壓送風機需要設置防火閥嗎?設的話是70℃的嗎?火災時聯動風機啟動進行送風還是怎么樣的?我看到好多圖紙上加壓送風機都沒有防火閥。。。很納悶是怎么收到信號工作的。。。求解答???

  • 加壓送風機出口設置旁通閥?

    加壓送風機出口設置旁通閥?

    本帖最后由 fdx2112 于 2014-6-15 16:49 編輯 33層的住宅樓的防排煙設計如下圖(紅圈):設計說:按《高規》8.3.6 機械加壓送風的防煙樓梯間和合用前室,宜分別獨立設置送風系統,當必須共用一個系統時,應在通向合用前室的支風管上設置壓差自動調節裝置。8.3.7.2 前室、合用前室、消防電梯間前室、封閉避難層(間)為25Pa至30Pa。問題一:現行的樓梯間或前室密閉性能有多高?問題二:建筑通風管井的漏風系數有多大?問題三:風出口增加三通可靠性,若誤動作打開,且不是誤了大事。各位大神有什么好的思路。

  • 止回閥放在加壓風機出風口還是進風口

    止回閥放在加壓風機出風口還是進風口,我覺得是它的進風口(即新風百葉后面,加壓風機前面).而我師付說是它的出風口(即送入系統的一段),因為負壓的問題.請問達人,到底是怎樣位置.

  • 加壓送風風機的出口風速問題

    有問題請教各位: 剪刀樓梯間合用風道,送風量為42000m3/h;風機安在屋頂面。由于建筑要求,風口的高度限制為0.5m,這樣的話我按15m/s的風速考慮,風口寬度就需要1.6m,這是新的問題是建筑就需要在頂部把風口橫向拓寬,由于是新手,他們就問風速需要15m/s嗎?請各位指教。謝謝!

  • 前室加壓送風機全壓的選則問題

    請教:前室的加壓送風量為24192立方米/h,(樓層總高36米)選擇混流風機,房在屋面上 ,當按1450轉選時,全壓為746Pa,當按720轉選時,全壓為191Pa,應該取那個,加壓風機的風量應怎么選?請賜教。

  • 加壓送風機壓頭具體如何確定?

    《實用供熱空調設計手冊》(第二版)上冊第1215頁對加壓送風機的壓頭計算只有簡單的描述:“關于加壓風機的壓頭,應由計算確定,但計算也是比較復雜的,有一條是肯定的,當系統負擔層數相同、豎井最大風速相同時,防煙樓梯間加壓送風系統需要的壓頭一般比前室和合用前室加壓送風系統的壓頭小.....”那么,加壓送風機的壓頭究竟是如何確定的呢?

點擊加載更多

加壓風機

加壓風機專題,為您提供加壓風機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與加壓風機 相關的專業交流討論,更多加壓風機相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

精密電壓互感器

高層鋼筋混凝土結構設計手冊

欧洲成人午夜精品无码区久久| 余庆县| 成人麻豆精品视频| 久妻一区| 亚洲一无码| h片免费观看| 五月天婷婷激情| 日韩码一码二码三码区别| 免费xxx视频| 日韩色久| 亚洲色婷婷总合久久久久中文| 亚洲AV无码专区在线观看播放| 中文字幕欧美人妻精品一区| 日本九九一区| 国产在线视频| 国产黄色精品| 湛江市| 蜜臀一区二区三区精品| 亚洲一线产区二线产区地图| 51超碰| www.国产精品.com| 亚洲国产品综合人成综合网站 | 亚洲天堂2012| 国产精品久久久久久久久久久不卡| 另类极品7○老太grand| 怡红院视频在线观看| 成人少妇高潮后入式| 家居| 最新99国产毛片| 老司机久久精品| 久久高清无码视频| 丰满熟妇一区二区三区| 日本色com| 野外被三个男人躁爽白浆| 激情呦呦| 国产激情免费视频| 欧美日韩一区久久| 中国老太婆bbbbbxxxxx| 久久综合九色综合欧美婷婷| 在线视频 高清无码| 久久九九精品视频|