狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 這樣的梁間如何布置噴頭

    這樣的梁間如何布置噴頭

    火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求。

  • 怎么知道噴頭的布置的合理?

    依據7.1.2 直立型、下垂型噴頭的布置,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度、噴頭的流量系數和工作壓力確定,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面積,中危二級,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,怎么知道布置合理不?有什么方法應征一下嗎?

  • 與噴頭相連的管件叫什么

    與噴頭相連的管件叫什么

    這個與噴頭連接的管件叫什么,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎

  • 加壓送風的壓頭如何估算?

    加壓送風井選擇風機,按照風量跟壓頭來選,屋面高度69米,我選了790Pa的風機,審圖的說壓頭過大了,有沒有高人指點下,加壓送風井的阻力一般按多少Pa/m來估算啊?還有風管的阻力呢?

  • 關于噴頭的流量系數問題

    噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q

  • 關于前室加壓送風的問題~

    關于前室加壓送風的問題~

    見圖,左下角和右下角的前室要加壓送風嗎?有何依據?注:電梯不是消防電梯。

  • 噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎?

    噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎?

    遇到噴頭在橋架上方,且距離有近的情況怎么處理?

  • 為什么加壓浮上泡沫那么多

    為什么加壓浮上泡沫那么多

    先前沒加PAM只加了PAC,后現場反映加了點PAM后突然泡沫劇增按理原水SS不高,請問這是什么原因?

  • 關于倉庫噴頭設計的疑問

    《噴規》2017版,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,6.1.1增加了特殊響應噴頭,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了? 各位都怎么理解的,發表下各位的意見

  • 關于直灌式加壓送風系統

    建筑高度小于或等于50m的建筑,當樓梯間設置加壓送風井(管)道確有困難時,樓梯間可采用直灌式加壓送風系統

  • 此處應該設計噴淋噴頭嗎?

    最近碰到一個項目,一類綜合樓的辦公室帶一個陽臺,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,辦公室無吊頂,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎?

  • 噴頭要按防火分區布置嗎?

    消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝

  • 噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。

  • 關于噴頭流量系數的疑惑!!

    各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?

  • 關于泡沫噴頭的選型問題

    子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,是否用常規水噴淋噴頭就可以,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,有誰見過或用過,麻煩指一條路。

  • 噴頭的布置和燈具的距離

    吊頂為600x600硅酸鈣板,為了美觀,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,這樣可以嗎?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制?

  • 請問大家關于泡沫噴頭的布置

    請問大家關于泡沫噴頭的布置

    像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,上標4700,梁底5200,樓板底6000。我布置很多次,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好

  • 還是叫"二次加壓"好

    無負壓給水設備對管網不產生負壓作用,但對管網肯定產生降壓作用,市政管網的重要作用就是為低層樓群的居民提供一定壓力的水,豈能是無負壓,無負壓的概念對市政管網來講毫無意義.

  • 關于噴淋噴頭布置的疑惑

    按作用面積,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,布置間距也滿足規范要求,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,這樣布置是否符合規范了呢?在滿足上述要求的情況下,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,存在噴水盲點。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,以沒有盲點來要求的?這樣是否要矛盾?請教一下???

點擊加載更多

加壓噴頭

加壓噴頭專題,為您提供加壓噴頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與加壓噴頭 相關的專業交流討論,更多加壓噴頭相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

噴頭流量

金屬噴頭

国产伦一区二区| 欧美综合二区| 亚洲日韩乱码人人爽人人澡| 老子影院| 99re8这里有精品热视频| 亚洲AV无码国产精品久久不卡| 国产精品日韩欧美综合| 少妇人妻偷人精品无码视频新浪| 天天激情综合| 丝袜美腿亚洲一区二区| 狠狠躁天天躁日日躁欧美| 精品一二三四区| 亚洲有码薄码区91| 五月丁香综合婷婷| 久久6这里只有精品| 国产精品99久久免费| 夫妻| 亚洲一区色| 欧美va制服Va师生| 午夜福利成人| 亚欧色欲| 香蕉国产| 欧美日韩国产中文字幕| 成一区无码| 万宁市| 久久人人爽天天玩人人妻精品| 亚洲tv一区二区三区| 色欧美亚洲| 精品一区二区三区免费毛片| 激情综合网小说| 丁香五月天综合激情| 国产精品久久久久高潮| 97中文字幕第20页| 吉木萨尔县| 毛片在线免费观看| 欧美人与善交大片免费看| 午夜视频精品| 三级片资源网| 99视频30精品视频在线观看| 久久电影| 日韩中一区二区三区|