狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于消防屋頂加壓泵的流量

    在設計規范里要求加壓泵的流量不大于一個消火栓的流量5L/S。或者一個噴頭的流量1L/S。如果合用加壓泵,則要求流量不大于1L/S。 在消防加壓泵的那個國標圖集里更是有準確的數據可選。這樣選流量是為了能及時的感受到壓力訊號以便及時啟泵,是有道理的。 我的問題是 1.以上的考慮都是要求在10秒內消防泵能自動啟動。既然泵能自動啟動,那么屋頂水箱就沒必要有十分鐘的水量。可只要大于十秒的加壓泵流量就可以,是不是。 2.在10秒內,加壓泵的流量根本不能滿足任何一個系統的流量需要。在兩個系統合用時更是如此。那么在10秒內怎么能保證消防水量呢?

  • 消防加壓泵在水壓超壓時如何保護?

    請問消防加壓泵在水壓超壓時如何保護?1、噴灑用泵有低水壓自動啟泵功能,一小時后自動停泵,但超壓只能靠管道上的泄壓閥泄壓,而沒有在電氣上對電機采取保護措施,試想一臺40L/S的水泵在一小時要打多少水進去?2、消火栓泵壓根就沒有壓力自動控制,試想一旦有人誤按消火栓按鈕,在控制中心沒有進行手動停機時,那會(huì )有什么后果?在水系統上往往沒有設泄壓閥,如果一臺泵過載,便自動投入備用泵,如此下去,豈不把管道整翻板? 上列說法的依據是01D303-3相關控制電路圖,大多設計人員均照搬,請各位大師解惑!

  • 〔消火栓〕-關于屋頂消防加壓泵的流量問題

    《高規》7.4.8.1說高位消防水池的增壓水泵出水量對消火栓系統不應大于5l/s。這個增壓泵是不是指穩壓泵?而不是消防增壓泵?如果是消防增壓泵,那么屋頂消防泵的流量5l/s,10min的出水量也就3m3,為何屋頂消防水池的容積都要求挺大。 另外對于《建規》8.4.3第8條,當高位消防水箱的靜壓不能滿足最不利點消火栓的水壓要求,應設啟動消防水泵的按鈕。請問這個消防水泵的流量如何確定?是室內消防用水量還是5l/s,請高人指點,最好能說明理由,謝了

  • 室內外消防是否要設置加壓泵

    某城郊小區(低層廠房),無市政給水管,不考慮生活水,按要求作室內消防系統,室內外消防用水量?jì)τ谑彝庀浪兀ㄋ峁S懻撌欠裨O消防泵房。

  • 屋頂消防水箱加壓泵的流量、揚程?

    有一15層商住樓,屋頂設18立方消防水箱,水箱最低水位到最不利消火栓的高差為2。7,按規范要求需設加壓泵(一用一備),氣壓罐一臺泵的揚程:按最不利點消火栓栓口所需壓力+從水箱到該點的損失-2。7流量是按5L/s取,還是按? 氣壓罐體積按多少取?我看了產品樣本和設計手冊及圖集說法都不統一,到底按何取值呢?

  • 這樣的消防加壓泵設計,我該如何考慮

    甲方提出利用天然水體(如河道等)作為消防水池,那在這種情況下,我的消防加壓泵該如何設計,應當注意些什么?這種方法可取嗎?請各位指教!!謝謝

  • 是不是要設消防水池與消防加壓泵

    有的屬多層建筑(一棟)工程,只設有消火栓系統,那么在什么情況下要設消防水池與消防加壓泵?要設的話,由于只是一棟,且規模又小,室內、室外根本沒有地方設置。本人認為此類建筑都可不設,只是引兩條進水管接市政給水管網就行。但是有時候,消防局又說不能保證用水量及壓力。但是多層建筑不是立足于自救,保證其前十分鐘用水量即可,以后就要靠消防車了。不是嗎?現在都把我搞暈了。哪位仁兄能給點意見。多謝了!

  • 關于消防、加壓泵房的疑問

    看到很多工程 在蓄水池和泵房中間 設了個吸水井,請問這個到底有什么作用?另外,水池、泵房的設置 有地上式、半地上式等,選擇哪種形式的考慮因素是什么?謝謝

  • 著火時水箱加壓泵是否和消防泵同時開啟

    某辦公樓設水箱水泵的消火栓給水方式由于最不利點水壓不夠需加壓選用管道泵請問如果發生火災消防泵是否和加壓的管道泵同時開啟(搞電怎樣配線)

  • 室內室外消防用水合用一套加壓泵

    有哪位做過類似得工程啊?室內消火栓用水量15L/S,室外30L/S,由于市政壓力太低,故室外消防用水也要貯存,想將室內和室外得消防給水加壓泵合成一套,選用流量為45L/S的泵,不知道有甚么問題?有沒有人這么做過?該注意甚么問題?

  • 請教個熱水加壓泵的問題

    現在有個屋頂熱水箱,只負責儲存熱水,給下面供水,按最大流量選擇加壓泵加壓后,使熱水水壓和冷水水壓平衡,那當用水量變小時,那水泵的揚程不就大了,水壓也就變大了,會(huì )不會(huì )破壞原來的冷熱水壓平衡?

  • 求助,關于消防穩壓泵的選型

    消防穩壓泵的流量要求規范有明確規定,可是規范和圖集里都沒有直接指出穩壓泵的揚程如何選取。 論壇里的幾篇精華帖子也拜讀了。也只是對于圖集里寫的啟泵壓力,停泵壓力之類的精解了一番。穩壓泵在選取產品的時候揚程這個參數應該怎么弄還是沒有明確。 謝謝各位指教。

  • 消防用增壓穩壓泵如何選用

    消防用增壓穩壓泵設備選用中,關于P1,P2,PS1,PS2的計算和各自的意義都是什么?有哪些注意事項.請各位多多指教.

  • 消防穩壓泵的揚程怎么計算呢?

    我遇到這樣一個問題:在屋頂設置消防水箱,還有消火栓系統及自動噴淋系統的氣壓罐及穩壓泵,兩個系統是分開的。請問大家,穩壓泵的揚程怎樣算。

  • 室外消火栓加壓泵什么時候啟動

    我在設計中需要設置室外消火栓加壓泵時,總是有這么一個疑問:室內消火栓加壓泵是按消火栓的按鈕就啟動了,那室外消火栓泵是在什么情況下啟動的,是自動啟動還是人工啟動?還有是怎樣啟動的?

  • 樓頂冷水加壓泵的怎么選用

    十樓的高度三十米左右,熱水箱在樓頂用11立方,揚程15米的加壓泵。設有回水管。市政的水有另外的管到樓頂冷水箱,現在要增加樓頂冷水加壓泵,要用揚程多少米的加壓泵?有必要用變頻控制嗎?[/color]

  • 關于消防栓泵的監控問題

    這兩天在研究關于消防系統對消火栓用消防泵的監控問題,看了最新的10D303-2~3,常用電機控制圖,發現疑問1。對消火栓用消防泵一用一備,消火栓用消防泵兩用一備的系統,消防系統對其輸出幾個控制信號;個人覺得應該一個控制信號就可以了,管你是兩用一備,還是一用一備,這是泵控制的協調問題;可是我發現我們在做的許多項目中都是一個泵一個控制信號,不明白?????2。規范中要求返回工作狀態和故障狀態;這是兩個信號的意思(即相對于消防系統來說是兩個輸入信號)嗎?個人覺得只需給出各個泵的工作狀態即可(即一個泵給出一個信號即可)3.消防水池的液位報警需要采集,看D303-2~3,常用電機控制圖時發現消防控制室是從消防泵控制箱采集的.為什么不是直接從水池采集啊請大家說說對其是怎樣監控的,共同進步。。。。。

  • 房屋總建筑高度26.8M,消防給水需增設加壓泵嗎?

    本人是新手,不知道是在接市政給水管上增設加壓泵,還是在水箱消防出水口增設一個氣壓罐?再想問下前厚們氣壓罐的作用了穩壓的還是加壓的?謝謝各位!

  • 穩壓泵啟動消防主泵的疑問?

    規范規定,穩壓泵的壓力開關在到達P2時自動啟動消防主泵。由于穩壓泵的啟停由三個壓力接點控制的,如果消火栓和噴淋管網的壓力相差較大,這個時候能否合用穩壓泵?如果能,如何分別實現穩壓泵自動啟動消防主泵的功能?如果不能,是因為什么?補充: 本人知道消防噴淋泵可以通過報警閥的壓力開關進行自動啟泵,在有穩壓泵的情況下,穩壓泵的壓力開關啟泵與此有何區別?誰前誰后?是不是一個雙保險的原因? 此外,穩壓泵合用時,應注意什么問題?滿足什么條件?煩請各位高手解答!

  • 消防穩壓泵這12根線分別是什么?

    消防穩壓泵這12根線分別是什么?

    消防穩壓泵這12根線分別是什么?

點擊加載更多

消防加壓泵

消防加壓泵專題,為您提供消防加壓泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防加壓泵 相關的專業交流討論,更多消防加壓泵相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

含酸廢水處理工藝

含鐵廢水處理工藝

亚洲欧美日韩第一色区| 久久综合88| 亚洲色图日韩无码中文字幕 | 色综合区| 国产午夜成人免费看片| 另类综合熟妇| 伊人色综合久久天天小片| 大香蕉8| 欧美日韩一区二区三区四区| 91精品网| 湖南省| 夜夜操夜夜看| 国产精品乱码久久久久久| 一本久久道| 久久男人精品| 熟女视频91| 亚洲精品999久久久久久| 日韩在线视频你懂的| 国产成人av在线免播放观看| 四虎影视欧美| 亚洲黄二区| 黄片免费观看视频| 欧美日日日| 亚洲日韩色网站| 69亚洲乱| 亚洲v国产v天堂a无码久久| 超碰秘无码一区| 玖玖成人| 成人精品视频一区二区| 亚洲综合 欧美另类| 免费A级毛片久久久久久| 久久熟妇AV| julia中文在线一区二区| 丝袜人妻被操| 五月天丁香综合久久| 性爱国产| 欧美性sex18—19性摘花| 青川县| 一出一进一爽一粗一大视频免费的 | 亚洲日韩少妇| 亚wwww少妇人妻Av|