狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防泵上可以用橡膠接頭嗎?

                            橡膠接頭種類繁多,性能特點也各不相同。橡膠接頭可以用在各種泵上,不同泵用的橡膠接頭是不一樣的。不同的橡膠接頭也用于輸送不同的介質。這是因為它們是為耐腐蝕、耐摩擦、耐高低溫而準備的,也是為正常使用而準備的。它能用在消防泵上嗎?你知道安裝前需要滿足什么技術要求嗎? 消防系統使用的橡膠接頭應有產品合格證和質量經驗及技術文件,尺寸、承壓法蘭規格和螺栓位置應符合設計要求。安裝時注意各種細節,比如配件是否齊全,遠離熱源,不使用不合格品進行安裝。遠離含有強酸強堿的東西,因為橡膠接頭由天然橡膠和合成橡膠制成,有一定的使用壽命,時間長了可能會(huì )老化。因此,需要定期維護消防泵房的工作環境,放置在陰涼干燥、陽光無法照射的地方。 水泵出口處安裝的橡膠接頭具有減震、熱脹冷縮的功能,便于閥門的拆卸抄取和維修。實際安裝順序應為:橡

  • 消防水帶與快速接頭綁扎

    請問各位大蝦:我工程室內消火栓箱內消防水帶與鋁合金快速接口連接時用喉箍+鍍鋅鐵絲綁扎,且產品出廠時就是這樣的連接方式。可在驗收時驗收人員提出應該用14#銅絲綁扎,不知道國家規范是怎么規定的,規范的具體條文是怎么說的?我代表八輩祖宗感謝大家!

  • 室外埋地給水、消防公用管道的柔性接頭

    如果是室外埋地的給水、消防公用管道,采用柔性接頭時,可以用卡箍連接嗎,用橡膠圈接頭還是用卡箍好些呢,橡膠圈接頭能否達到消防管道的壓力要求呢

  • 關于火電廠水消防的管道接頭的兩個問題

    1 現場為鍍鋅鋼管,本人以前未接觸過消防專業(水消防),施工及驗收規范是哪本?消防規范套太多了,是自動噴水滅火系統施工及驗收規范 ?2 螺紋連接的外露絲扣的驗收允許的外露絲扣是幾個?溝槽連接的驗收有什么注意事項? 謝謝大家了 真的比較急

  • 【請教】消防泵房柔性接頭能否用多個卡箍代替??

    【請教】消防泵房柔性接頭能否用多個卡箍代替??

    菜鳥求救,我現在在做一個消防泵房,剛開始管道用的柔性接頭全部采用橡膠材質的,業主驗收時要求我方改為四節卡箍與短管連接做成的金屬伸縮節,不知道這樣做是否合理,本人也是剛開始接觸,不是很清楚,希望各位大俠多多指教。

  • 消防給水系統,管道連接的方式和柔性接頭的作用

    消防給水系統需要通水管道連接組成,把短的管道接長需要使用連接件,主來管道往多個不同方向送水需要分配連接件,管道上安裝消防設備依據接入形式也需要各種不同的連接件。另外還需要在管道上使用柔性接頭來起到減震、防晃和后期維修截取和安裝方便等作用。由此我們要通過各種連接件使用原理、安裝方式的不同來學好這部分內容,了解各部分柔性材料在實際使用當中的意義。一根管道與另外一根管道連接,使得整段管道變長這種是最常見的方式,連接方式也有很多如螺紋式、承接式、法蘭盤、溝槽式等,需要注意的是如使用了焊接和摳槽,例如管道的端口處焊接法蘭盤或者管道上摳槽用來使用溝槽式對接件,則需要對開槽部位和焊接部位進行防腐處理。重點說一下分配式接入件(一對多)。有兩種方式,一種是把需要連接的管道在分配點截斷,然后端面與端面用構筑件連接,常用的構筑件為同徑(三通、四通)連接件。如下圖:另外一種方式是在需要分配的點上,在管道上鉆孔,然后鉆孔處使用一種卡扣接入另外一根管道。如在管道上鉆一個孔,使用的卡扣叫機械三通。在

  • 消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。

  • 接頭位置可以這樣處理么?

    我施工的#3轉運站斜橋面兩側的35乘400的梁搭到次梁上的應該,因為施工錯誤上面放了兩跟鋼筋,下面放了六跟,圖紙上設計的是上下各四跟。我這樣施工了可以不?!我把上面在加兩跟1/3長的鋼筋彎到地梁上是不是會(huì )好些啊?因為支坐的部位受剪力比較大!

  • 求助關于消防設計的問題

    求助關于消防設計的問題

    請教各位老師,圖中噴淋泵為何要接管回水箱?并且此處為何要安裝安全閥和流量計?小弟新手,不甚感激。

  • 一些關于消防的基本常識

    一、消防基本知識(一).火災的定義與分類(二).公共場所發生火災的原因及預防措施(三).裝空調話防火(四).請慎用無繩

  • 有關消防新規的疑問,求助

    各位水友,本人有兩個問題想請教: 1、現新消防規范中有提到“高層住宅建筑的戶內宜配置輕便消防水龍”,對于這條,各位是如何考慮的?該輕便消防水龍設于何 處比較合適?2、對于一個小區,它分為一期和二期,但是一期和二期之間有市政道路或市政河道分隔開,若為市政河道,則是通過橋梁連接, 請問該小區的一期和二期能否共用消防臨時供水加壓系統(即共用消防水池和消防水泵)?還是需要單獨設置?另外對于生活 加壓供水系統能否共用?期盼各位的解答,謝謝!

  • 關于室外消防泵的選用與否

    我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的? 麻煩,前輩指導一下,解惑。

  • 關于室外消防環網的問題

    城市只有一個市政給水接口,工程為六層多層建筑,底層為商業。室外消火栓為15L/S,室內消火栓為15L/S,室外為生活消防合用,那要不要設消防水池呢?如果不設消防水池,我在市政管網上接兩個引入管可以嗎?謝謝各位大神·

  • 關于消防設計的幾個問題

    1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,高57m,十六層,地下二層,消火栓用水量40L/s。原設計豎向為一個區,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,由于工程甲方資金緊張,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,鑒于減壓孔板的局限性,減壓效果不理想。工程驗收時,由消防檢測機構進行檢測,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,屋頂開一只試驗消火栓,可想而知,屋頂水槍不出水。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,每只水槍的出水量遠大于5L/s。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,出口流量達8L/s,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,試驗消火栓自然不會(huì )出水。按檢測公司的說法,消火栓系統不合格,須進行修改。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致。目前消火栓系統尚無驗收規范,應盡快編制相關驗收規范,明確相關問題。根據火災現場撲救實例和有關資料,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,每只水槍的用水量為5L/s,同時開啟的數量為8只,著火層為3-4只,著火層的上下相鄰層各為2只或3只。由于相鄰層幾何

  • 關于消防上下噴淋的問題

    關于消防上下噴淋的問題

    如圖所示,該區域為上下噴淋,那么噴淋頭數量應該如何計算?是按圖中所示噴頭個數,還是圖中所示噴頭個數乘以2?

  • 本人關于消防電梯的困惑

    本人現在建一工程,在消防試壓時,消火栓口漏水,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,把電梯的門機控制系統浸濕了,結果電梯運行就把元器件燒壞了。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,消防人員在救火是時肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),如果消防電梯一沾水就燒壞,那消防時還怎么用電梯啊?這個問題困擾了我很久。

  • 消防資料大家趕緊下載吧

    免費資料,希望大家有所幫助,希望大家一次新過消防工程師

  • 請教關于消防負荷的計算

    有一個項目7棟辦公樓地下室互不相連,本項目共用一個消防泵房和消防控制室。現在選用柴油發電機作為消防電氣負荷的備用電源,消防負荷如何計算,7棟樓消防負荷加起來?還是消防泵房 消防控制室 最大一棟辦公樓的消防負荷?依據是什么?

  • 關于鋼筋接頭位置的問題

    專家你好,現在一個項目,鋼筋接頭如下圖紅圈中,工人說一級接頭可以在那里(柱子)連接,可是規范上說要在離支座三分之一范圍內,求提點!如果可以,在哪本規范里有?急等回復!謝謝!

  • 關于室外消防穩壓的疑問

    本帖最后由 版專攻 于 2015-6-5 11:05 編輯 水源為市政給水,只能引入一根市政給水管。市政水壓可滿足室外消火栓壓力要求,但是滿足不了兩路水源的要求 《消規》6.1.7條“獨立的室外臨時高壓消防給水系統宜采用穩壓泵維持系統的充水和壓力”。 那么問題來了能不能引入一根市政給水管代替穩壓裝置呢?

點擊加載更多

消防接頭

消防接頭專題,為您提供消防接頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防接頭 相關的專業交流討論,更多消防接頭相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

消防球閥

消防泵哪家好

亚洲精品久久中文字幕| 山东熟女91| 青阳论坛| 亚洲好穴| AV无码人妻一区二区三区在线| 日韩欧美国产精品一区二区三区| 人妻中文网| 一本久久香蕉| 户外暴露一区二区| 欧洲a级毛片久久久| 五月婷婷婷色M| 17cao.com| 欧美性受| 亚州小说综合网| 青青青青青青草原视频在线观看 | 99R国产| 日韩综合无码| 哈尔滨熟女白浆91九色| 99热最| 最新av| 热热热色| 亚洲天堂无码2020| 久久高清中文字幕| 液液无码试看一区二区三区| 久久综合久久88| 久久久亚洲AⅤ无码精品| 国产乱国产乱老熟300视频| 91精品国产自产91精品| 天堂免费av| 日韩一级簧片| 五月综合网站| 品亚洲AV无码| 国产精品久久久密桃| 老司机在线a级欧美网站| 亚洲国产精品美女久久久久 | 青青草国产精品亚洲专区无码| 日韩免费亚洲乱码| 一本大道香蕉青青久久| 激情影视影视的免费区在线| 国产自偷自拍| 日本AⅤ一区二区中文字幕99|