今天去現場檢查,施工將屋面避雷帶連接到屋面消防管,防雷中心人員與監理對此認可。搞電設計的和我以為不可。認為應在埋地消防管部位接地,如在屋面消防管上接上避雷帶,打雷時,雷電電流將通過屋面消防管傳送到樓層消防管與消防栓箱上,造成安全隱患! 如果屋面避雷針確是不能連接到屋面消防管,建議寫進建規電氣防雷部分。 故請大家討論分析一下,
樓梯間內的應急照明燈采用帶消防接口的延時開關控制火災時強行點亮那么這個開關應該怎么接線呢?請截一下圖紙讓在下看看謝謝~
本帖最后由 plxn_0106 于 2014-11-14 11:23 編輯 請問這種接四條線的感應開關,前端為雙電源箱供電消防狀態下A、L端子都會(huì )接通嗎?還是說A接通、L會(huì )自動斷掉?
對于底層帶商業網點的住宅樓,只要不超過六層就可以不作消火栓系統,這個再規范商有,明確的規定,可是對于有兩層商業網點的,上面四層的住宅,這樣的建筑是否可以不作消火栓系統,希望大家可以給點意見
防火規范8.4.1四、超過七層的單元式住宅,超過六層的塔式住宅、通廊式住宅、底層設有商業網點的單元式住宅; 個人理解:從文字標點符號理解:超過6層的底層設有商業網點的單元式住宅應設消火栓系統;當小于6層時不用設消火栓系統;當等于6層時計算其建筑體積若大于10000立方米時應設消火栓系統,不到10000立方米時可以不設,(依據:8.4.1 第五點:超過5層或體積超過10000立方米的教學樓等其他民用建筑;)因單元式住宅屬于民用建筑。 不知各位同仁是如何理解的?歡迎指正!
柱距為8.7米,施工單位進的鋼筋長度為9米,導致梁上每跨內每根鋼筋都帶有接頭,接頭型式為直螺紋套筒連接,其他各方面都滿足要求。甲方代表不允許每根鋼筋上都有接頭,要求返工。請問是否允許每根鋼筋上都有一個接頭?
高規7.2.4規定:高級旅館、重要的辦公樓、一類建筑的商業樓、展覽樓、綜合樓等和建筑高度超過100m的其他高層建筑,應設防火卷盤,其用數量可不記入消防用水量。那么建筑高度不超過100m的住宅和其他一類建筑的消火栓是不是意味著可以不用帶消防卷盤的消火栓?因為帶消防卷盤的消火栓和不帶的價格有一定差距,施工單位有時候為了省錢往往采購不帶的。另外地下室可以用不帶的是嗎?
請問各位大蝦:我工程室內消火栓箱內消防水帶與鋁合金快速接口連接時用喉箍+鍍鋅鐵絲綁扎,且產品出廠時就是這樣的連接方式。可在驗收時驗收人員提出應該用14#銅絲綁扎,不知道國家規范是怎么規定的,規范的具體條文是怎么說的?我代表八輩祖宗感謝大家!
圖紙簡介: 車庫后澆帶模板支撐及鋼筋接頭,在后澆帶混凝土澆筑前模板及支撐系統不允許拆除,在此 投稿網友: zhang1277814741 上傳時間: 2013-07-26
如題,建筑布局原因,高層樓與裙房沉降后澆帶正好穿過消防水池,而且不能調整后澆帶位置,如果沉降后澆帶沒有封閉好,水池是否容易滲水? 哪位高手,如何解決,不吝賜教,多謝了。
誰知道哪個品牌的翹板開關有能帶消防控制接點的,就是發生火災時能夠強制閉合的那種。
橡膠接頭種類繁多,性能特點也各不相同。橡膠接頭可以用在各種泵上,不同泵用的橡膠接頭是不一樣的。不同的橡膠接頭也用于輸送不同的介質。這是因為它們是為耐腐蝕、耐摩擦、耐高低溫而準備的,也是為正常使用而準備的。它能用在消防泵上嗎?你知道安裝前需要滿足什么技術要求嗎? 消防系統使用的橡膠接頭應有產品合格證和質量經驗及技術文件,尺寸、承壓法蘭規格和螺栓位置應符合設計要求。安裝時注意各種細節,比如配件是否齊全,遠離熱源,不使用不合格品進行安裝。遠離含有強酸強堿的東西,因為橡膠接頭由天然橡膠和合成橡膠制成,有一定的使用壽命,時間長了可能會(huì )老化。因此,需要定期維護消防泵房的工作環境,放置在陰涼干燥、陽光無法照射的地方。 水泵出口處安裝的橡膠接頭具有減震、熱脹冷縮的功能,便于閥門的拆卸抄取和維修。實際安裝順序應為:橡
如果是室外埋地的給水、消防公用管道,采用柔性接頭時,可以用卡箍連接嗎,用橡膠圈接頭還是用卡箍好些呢,橡膠圈接頭能否達到消防管道的壓力要求呢
厭氧型液態生料帶是以聚四氟乙烯為主要原料的厭氧型密封劑,它能充分填充螺紋之間微小得空隙,達到100%的螺紋嚙合,不含溶劑不收縮。裝配后缺氧固化,形成耐高溫、耐老化、無毒不溶的熱固性塑料。能徹底密封鎖固管路,達到零滲漏,被管道安裝工譽為“三漏克星”。經世界各地的OEM用戶使用證實,使用液態生料帶可提高安裝效率1—2倍,節省的人工和返修費用是材料費的數倍,是成本最低的方法。適用于消防、煤氣、冷熱水、空調、空壓管、油管、儀表、液壓管、供水管等工業與民用閥門和管螺紋鎖固密封。
不知道帶消防軟管卷盤的消火栓有什么特別的用處?看來看去就是水槍和水帶接好了,使用方便而已。但圖集上不是有種消火栓是可以也象這樣把水槍和水帶接好以備使用嗎?那么又何必多加這種消防軟管卷盤呢?請各位高手明示。
方框里帶圓圈的符號是消防聯動嗎?斷路器的標注怎樣解釋呢?
小弟現遇到一項目,排煙風管要求做隔熱處理,現場用到帶鋁箔的巖棉,設計要求耐火等級達到A1級,但巖棉能達到,鋁箔只能達到B1級,監理、設計、甲方要求按圖施工,不知這個消防局防火檢測那邊能否將鋁箔與巖棉板分開按不同等級進行檢測,請高手指點,謝謝。
顯然應該連接的帶有應急照明的熒光燈,請大俠指點下,這個消防專用線是什么意思
查閱相關資料,帶消防強啟的開關就相當于一個單聯雙控開關,平時是在普通照明火線L上,當遇到火災時,KM常開觸點閉合,L消線路得電,但雙控開關觸點是在普通照明火線L上,也不能自動切到L消上,應急燈還是不能亮起來啊?以住宅樓樓梯間應急燈為例,開關是怎么自動導通的呢?跪求大神解答
耐磨帶應用等離子弧焊技術,采用具有較小的摩擦因數,且具有一定硬度(HRC50)的焊料施焊鉆具,不僅降低鉆具的旋轉阻力,增大鉆具扭矩,延長鉆具使用壽命,而且對套管也具有明顯的保護作用。下面就來總結一下敷焊耐磨帶的關鍵技術有哪些? 1、接口 耐磨帶接口可通過調節計數器數值和轉弧電流衰減旋紐進行控制,耐磨帶接口既不能存在間隙,也不能重焊太多。轉弧衰減電流調試成功后,計數器數值調到比1430大515,可得到光滑平整的接口。 2、寬度 耐磨帶寬度利用擺動機構控制。通過調節擺動器滑塊在偏心輪上的偏心距來改變擺幅,來獲得符合要求的焊縫,對于127mm鉆桿,擺幅調為30~40mm。 &
消防帶接頭
消防帶接頭專題,為您提供消防帶接頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防帶接頭 相關的專業交流討論,更多消防帶接頭相關內容請訪問