屋頂消防水箱間設穩壓裝置,那么穩壓泵是不是平時也一直處于打開狀態(24小時工作)?穩壓氣壓水罐現在用的多嗎?穩壓氣壓水罐調節水容量怎么計算?謝謝各位前輩給予解答
高規 7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。意思是不是高層建筑的屋頂水箱的增壓設備的流量不能大于6L/s(消火栓給水系統不應大于5L/s+自動噴水滅火系統不應大于1L/s)
98S205消防增壓穩壓設備
最近做的工程,有些疑惑,求各位專家解惑3層的小公建,現設計室內消火栓水泵與室外消火栓水泵合用,穩壓設備放在水泵房內ｋ問:穩壓設備分開設置還是也合用一套?,這個消防水泵房是直通室外地面的,排水是不是只用地漏就可以,不需要設集水坑了?
某小高層住宅,共12層(其中12層和11層是樓中樓,也就是大家說的躍層)。1、因12層在樓梯間和電梯間均未開門,室內消火栓系統只設置到11層可否?2、最不利點消火栓標高是按照11層還是按照12層來計算?(如果按11層計算就可以滿足7米靜壓的要求)
前不久做了一個高層消防,在屋頂水箱間內設置了一套穩壓泵和一個450L的氣壓罐供消火栓和噴淋共用。后來負責人說因樓太高,樓梯又窄,憑借一般的人力無法搬上去,可能需要要大型起重設備。考慮到施工的經濟性,最后改為使用變頻泵,設備比原先用氣壓罐多增加幾千元。事后想想,用變頻有點浪費。關于這件事,我想征求一下大家的看法,聽聽大家通常的做法。
如題例:一座地上四層的綜合樓,與別樓合用消防水池300立,需要單設消防泵和水箱,怎么選泵?最好詳細到有計算方法,由于是鋼結構的所以按中危險1級設計的噴淋系統,用水量為16L/S,消火栓15L/S
各位緊急求救: 現在水的突然提了個條件,在屋頂設置了一個消防穩壓 增壓設備,那這個電應該怎么控制,是不是給給根線到控制箱就行了啊! 另外是不是要考慮雙回路供電,我準備是供給電梯的雙電源切換箱引跟線出來,這樣可不可以??(電梯是采用從配電柜過引兩回路來供電)
工程概況:商場,地上六層,地下一層,均做商場用,高23.1米.每層面積大約在1500平米.現設置一個18立方的消防水箱,和一套穩壓設備.設備是按圖集98S205/P6中的ZW(L)-I-XZ-10圖集上說這個是消火栓與自噴合用的不知道這樣做妥不妥?
一福利院項目,地上四層,建筑高度14米,建筑內設噴淋、消火栓系統,屋頂消防水箱間分別設噴淋、消火栓穩壓設備。如下圖:根據《消防給水及消火栓系統技術規范》5.3.2條款,我認為穩壓設備參數設置不合理,請高手指點,謝謝!
因為建筑空間及結構處理的限制,單個水箱容積不能滿足要求,那么設兩個水箱時,穩壓增壓設備(泵、氣壓罐)是設一套還是兩套?懇請您的指教,先謝了!
一類高層民用建筑的屋頂增壓穩壓設備,噴淋是要求高位水箱沒有達到多少米就必須設呢?消火栓呢?我看規范上都只規定了消火栓對噴淋好像沒有明確的規定,請前輩們賜教
最近設計一個怪樓,一來建筑要求立面效果,二來樓頂實在無法實現頂一水箱,比如在CCTV那光突突的玻璃頂上頂一水箱?也是很怪//所以決定屈服取消屋頂的水箱及水箱間。
當屋頂消防水箱不滿足最不利點滅火設施時,需設置增壓穩壓設備滿足最不利點滅火設置打到準工作壓力的狀態。說明增壓穩壓設備產生的壓力是大于水箱產生的靜壓的,那在穩壓設備與水箱出水管的連接點處是否會(huì )導致屋頂水箱出水并不能進入消防系統的管網,只能通過增壓穩壓泵吸水進入消防系統。但增壓穩壓泵流量通常僅為1L/s,并不能滿足火災初期滅火設施的流量要求。求大佬解惑這種情況設備是如何運行的呢?
頂層消防水箱穩壓設備如何選型?穩壓泵的流量和揚程如何計算?穩壓罐的容積計算?希望哪位大蝦幫我解決一下!最好提供參照哪個公式!在哪本書上能夠查到!謝謝
本人剛經歷一個消防穩壓泵房的施工安裝,由于沒經驗就這樣了,就設備安裝,管道綜合布置,支架等的質量,觀感,歡迎大家點評下,給予建議,謝謝各位前輩吶!
一直有個問題想問下,如果消防的增壓穩壓設備放在一樓泵房?jì)龋窃跇琼斶€需要放置高位消防水箱么? 如果頂層層高不是很高的話,增壓穩壓維持最高層消火栓栓口的壓力比高位消防水箱靠重力維持的消火栓栓口的壓力還要大,那高位消防水箱的水根本流不出來啊。 請教各位。
本帖最后由 isixing 于 2016-7-25 17:20 編輯 公式及圖示: P0—氣壓水罐無水時的起始壓力
消防給水穩壓設備選用與安裝最新圖集17S205
請教師傅們一個問題:屋頂設加壓泵還是穩壓泵,如果屋頂設消防加壓泵和氣壓罐,那么消火栓箱內是否要設啟泵按鈕,還是加壓泵自動啟動?謝了
屋頂消防穩壓設備
屋頂消防穩壓設備專題,為您提供屋頂消防穩壓設備相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與屋頂消防穩壓設備 相關的專業交流討論,更多屋頂消防穩壓設備相關內容請訪問