  • 屋頂增壓穩壓設備的問題

    某小高層住宅,共12層(其中12層和11層是樓中樓,也就是大家說的躍層)。1、因12層在樓梯間和電梯間均未開門,室內消火栓系統只設置到11層可否?2、最不利點消火栓標高是按照11層還是按照12層來計算?(如果按11層計算就可以滿足7米靜壓的要求)

  • 賜教屋頂增壓穩壓設備的問題

    一類高層民用建筑的屋頂增壓穩壓設備,噴淋是要求高位水箱沒有達到多少米就必須設呢?消火栓呢?我看規范上都只規定了消火栓對噴淋好像沒有明確的規定,請前輩們賜教

  • 關于設增壓穩壓設備的請教

    現請教各位: 請大家看看圖集98S205(消防增壓穩壓設備選用與安裝)的20業的增壓穩壓設備安裝位置圖,比如圖一的消防水箱出水管設了兩路,一路接增壓穩壓設備再接消火栓給水管網,一路直接接消火栓給水管網,這樣接合理嗎?還是直接一路?該如何理解?而說明上第2頁的運行控制全過程有該如何理解?還有就是消火栓和自噴系統如果用一套增壓穩壓設備,怎么設置?又如何控制?還有高規上上說的:增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/S;對自動噴水滅火系統不應大于1L/S,該如何理解?如果共用一套設備的話,有該如何考慮?

  • 增壓穩壓設備的容積疑問?

    看圖集,增壓穩壓設備技術特性表里邊寫到:氣壓罐有消防儲水容積(又分為標定容積和實際容積),后面又寫了穩壓水容積(這個容積是指整個增壓穩壓設備的),請問這兩個容積的區別在那里,具體作用是什么呢?

  • 自噴增壓穩壓設備的選用

    標準圖上自噴增壓穩壓設備用于屋頂消防水箱的只有一種型號ZW(L)-I-Z-10 氣壓罐容積150L 是不是大家都選這個啊

  • 98S205消防增壓穩壓設備

    98S205消防增壓穩壓設備

  • 增壓穩壓設備的安裝問題

    本帖最后由 longyiiee 于 2015-6-5 15:21 編輯 增壓穩壓設備放在墻角 ,能安裝嗎?如果不能放墻角,最少需要距墻多少呢?求大神解答,在線等。急急急

  • 增壓穩壓設備的選擇問題

    請問一個五層的辦公樓,五層最不利點的消火栓標高16.1嗎,屋頂水箱最低液位20.40,應該選擇什么樣的增壓穩壓設備?在98S205

  • 求救 屋頂消防穩壓增壓設備的控制和供電

    各位緊急求救: 現在水的突然提了個條件,在屋頂設置了一個消防穩壓 增壓設備,那這個電應該怎么控制,是不是給給根線到控制箱就行了啊! 另外是不是要考慮雙回路供電,我準備是供給電梯的雙電源切換箱引跟線出來,這樣可不可以??(電梯是采用從配電柜過引兩回路來供電)

  • 屋頂增壓穩壓設備怎么校核最底層壓力呢

    請問一下啊,屋頂增壓穩壓設備怎么校核最底層壓力呢?比如樓高20米,最不利點消防所需壓力0.16,消防泵啟動壓力0.33,穩壓泵起泵壓力0.36,穩壓泵停泵壓力0.42,怎么校核最底層消火栓壓力啊,哪位大俠教教我,要有校核的過程啊。。。

  • 一個關于屋頂增壓穩壓裝置的疑問

    我想問問,如果屋頂消防水箱不能滿足7米規定時,需要設增壓設施,先說噴淋系統,經過計算,需要的壓力也就是噴頭壓力0.1MPA,還有一些水頭損失,怎么我看一些人設計中選取的增壓泵的壓力確實0.4MPA,我覺得好象大了,還有就是消火栓系統,也和上訴的情況一樣,請知道的朋友給個解釋,謝謝

  • 消防水箱及穩壓增壓設備

    因為建筑空間及結構處理的限制,單個水箱容積不能滿足要求,那么設兩個水箱時,穩壓增壓設備(泵、氣壓罐)是設一套還是兩套?懇請您的指教,先謝了!

  • 需要設置幾套增壓穩壓設備

    一商住樓,共9層.下面3層是商場,上面6層是辦公樓.辦公樓分東西兩獨立部分,對稱.在東西兩部分各設置一個6立方的消防水箱.需要加增壓穩壓設備,請問是否需要在東西兩部分各加一套增壓穩壓設備??

  • 屋頂增壓設備與氣壓罐的選取

    屋頂增壓設備根據高規7.4.7.2 高位消防水箱的設置高度應保證最不利點消火栓靜水壓力。當建筑高度不超過100m時,高層建筑最不利點消火栓靜水壓力不應低于0.07MPa;當建筑高度超過100m時,高層建筑最不利點消火栓靜水壓力不應低于0.15MPa。當高位消防水箱不能滿足上述靜壓要求時,應設增壓設施。我們普遍做到的基本都是低于100米的也就是高層建筑最不利點消火栓靜水壓力不應低于0.07MPa就可以不設增壓設備,但如果小于0.07MPa就需要加設。現在我的問題來了,是加設一個大于0.07Mpa的設備就可以還是需要加設一個最不利點消火栓達到工作要求。現在大家屋頂增壓的壓力一般為多少呢?理由是什么,請大家多多幫助小弟。

  • 關于屋頂消防水箱設置了增壓穩壓設備時,水箱出水的問題

    當屋頂消防水箱不滿足最不利點滅火設施時,需設置增壓穩壓設備滿足最不利點滅火設置打到準工作壓力的狀態。說明增壓穩壓設備產生的壓力是大于水箱產生的靜壓的,那在穩壓設備與水箱出水管的連接點處是否會(huì )導致屋頂水箱出水并不能進入消防系統的管網,只能通過增壓穩壓泵吸水進入消防系統。但增壓穩壓泵流量通常僅為1L/s,并不能滿足火災初期滅火設施的流量要求。求大佬解惑這種情況設備是如何運行的呢?

  • 請教:關于消防增壓穩壓設備及高位水箱

    現有一多層停車場,高超24米,設有地面消防水池,考慮設屋面高位水箱,規范要求當高位水箱不能滿足消火栓或噴淋系統最不利點工作壓力時,可采用穩壓氣壓水罐穩壓;采用時,氣壓水罐備有30秒的消防水量,如果消防水泵與之聯鎖并確定火災時能在30秒內自動啟動,是否能干脆把屋頂高位水箱省掉?因為即使消防水泵不能及時工作,30秒后單靠穩壓水泵從高位水箱抽水也不能保證消防用水量啊,這樣的話不能滿足消防要求設置高度的高位水箱就沒意義了,干脆增壓穩壓裝置直接從地面(下)消防水箱抽水增壓,取消高位水箱,火災時氣壓罐壓力降至設定值時啟動消防主泵救火,行不?小弟想了一晚,覺得理論上可行,就是找不到有力的支持,請各位高手幫我解惑,謝了!

  • 關于屋頂消防水箱及增壓設備的一些疑問

    一 、高規中說高位消防水箱設置高度應保證最不利點消火栓的靜壓,不超過100m的建筑不小于7m,不滿足需設置增壓設施。疑問:如果設置高度滿足要求,7m的靜壓能否滿足最不利消火栓的滅火要求,10m充實水柱的栓口壓力需要約20m(噴嘴16.5m+水損3.5m)。二、在圖集98S205消防增壓穩壓設備選用與安裝里有這樣一段話 運行控制全過程: 根據計算求的消火栓系統或自動噴水滅火系統中最不利點所需的消防壓力P1,作為氣壓水罐的充氣壓力。通過計算所需安定的氣壓罐規格及α值求得P2,并設定Ps1=P2+(0.02~0.03),Ps2+Ps1+(0.05~0.06)。平時管道如有滲漏等泄壓情況,控制穩壓泵不斷補水穩壓,在Ps1、Ps2間反復運行。一旦有火情,管道系統大量缺水,造成Ps1壓力下降,降至P2時發出報警信號,立即啟動消防泵,消防泵啟動后,穩壓泵自動停止,直至消防泵停止運轉,手動恢復設備的控制。P1-最不利點消防壓力P2-消防泵啟動壓力Ps1-穩壓泵啟泵壓力Ps2-穩壓泵停泵壓力疑問1:如果不

  • 關于消防增壓穩壓設備的設置必要性!

    小弟去年干了一年的施工,剛到設計院才幾個月,最近一段時間一直在看消防增壓穩壓設備的圖集和原理,遇到一個問題,麻煩前輩不吝賜教:我們知道消防增壓穩壓設備使用在臨時高壓消防給水系統中的,當高位消防水箱的設置高度不能夠滿足系統最不利點所需的工作壓力時應設置該(設備),我剛看了辦公室前輩們畫的圖(設備放在水泵房),在設置了(設備)的前提下,高位消防水箱的出水管又增設了增壓泵!我的問題是:設置設備的目的就是使得發生火災初期,最不利點依然自始自終保持所需的工作壓力,可不可以不用再設水箱出水口的增壓泵的啊?要是在消防水箱的出水口設置了增壓泵的前提下,可不可以不用設置增壓穩壓設備呢?也就是兩者只要其中一個是不是就好了呢?他們同時設又有什么優點呢?前輩們在做消防系統時都是怎么考慮的啊?一定要教教我,謝謝你們了

  • 對98S205消防增壓穩壓設備的幾點質疑

    對98S205消防增壓穩壓設備的幾點質疑

    對2消火栓壓力P1為何沒有計算包含穩壓泵至最不利栓的沿程和局部阻力損失,同時也沒有減去穩壓泵和最不利栓的高差,之所以這么做是不是考慮兩者基本上抵消了從而都不予考慮了呢?對4噴淋系統的壓力P1是不是還應該從中減去穩壓泵和最不利噴頭的那段高差,這樣才應該是穩壓泵的真正揚程呢?這樣做的原因是出于怎樣的考慮呢?

  • 噴淋系統屋面增壓穩壓設備問題

    圖集98s205中的噴淋屋面增壓穩壓設備選型的公式: P1=最不利點噴頭沿程和局部損失壓力只和+最不利點工作壓力+報警閥的損失 這里面的沿程損失是開啟幾個噴頭時候的損失? 要是按照作用面積內的噴頭總數,那么這個公式算出來的結果大到圖集里都選不出設備。請高手幫忙解決下。

點擊加載更多

屋頂增壓穩壓設備

屋頂增壓穩壓設備專題,為您提供屋頂增壓穩壓設備相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與屋頂增壓穩壓設備 相關的專業交流討論,更多屋頂增壓穩壓設備相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

穩壓緩沖多級消防泵

xbd-gdl消防泵

天天操网站最新| 亚洲欧洲视频在线观看播放| 二级av| 国产三级久久久精品麻豆三级| 狠狠操免费视频| 欧亚a类一二三区| 91国内自产精华天堂| yyy111111精品| 精品久久久久久久一区二区伦理| 色综合二区| 精品国产日韩亚洲一区| 国产在线精品国自产拍影院同性| 狠狠人妻久久久久久综合| 定兴县| 亚洲色图第1页| 亚洲乱伦全文免费观看| 亚洲视频在线观看| 日韩一区在线| 国产欧美一区二区三区精品酒店| 激情综合色五月婷婷六月色| 九九影视| 久久久久久久中文字幕| 日本精品99| 色天天色| 亚洲AV无码一区二区三区DV| 欧美午夜福利| 亚洲香蕉在线观看| 一本大道无码日韩影视精品| 国产精品欧美一区二区 | 欧美1区2区3区4区| 开心色| 久久久999精品免费| 大香蕉久| 亚洲性色AV| 亚洲av永久无码老湿机漫画| WWW性久久久COM| 亚洲精品成人av| 曰的好深好爽免费视频| 激情偷拍| 欧美激情综合网| 婷婷亚洲日本色图|