狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于管道增壓泵揚程計算的疑惑

    一座五層商業樓,層高4.6米,五層共23米,生活水箱高3米。市政自來水管網壓力僅能打至二層,不能打至屋面生活水箱,因此想增設一臺管道泵。管道泵設于一樓衛生間內,進水口接于自外墻引至衛生間內的管道上,出水口接管引至屋面生活水箱。原選用的管道泵揚程為20米,流量滿足要求。但運行后發現水壓不至生活水箱,后把泵換為揚程38米的,則水可以順利壓入生活水箱。雖然市政管網壓力可以打至二層,但由于泵設于一層,相當于把市政原有壓力給截斷了,因此計算揚程時應該從一層計算至五層,且考慮生活水箱的高層,并附加一定的余量。所以38米滿足要求,而20米則不行。換個角度想,假如此泵放在

  • 小型的管道增壓泵如何選用

    我在工程中遇到一個問題,我希望在我的一個給水管上安裝一個小型的管道增壓泵(減少工程造價),不過在資料中,我暫時沒有找到它的具體型號(及選用)。不知道哪位能幫一下忙。拜托了!(我是在一個廠家的產品說明中見到這種用法的,我想知道它的具體情況)

  • 管道增壓泵揚程計算的疑惑

    如一座五層商業樓,層高4.6米,五層共23米,生活水箱高3米。換個角度想,假如此泵放在三層,那么20米揚程是否夠用?請大家發表意見。

  • 誰有管道增壓泵的廠家聯系方式

    對于生活給水系統中,有時會(huì )出現局部某個給水點水壓不夠,但是如果換別的系統又有點浪費,所以宜設置小流量的管道增壓泵,直接設置在管道上,請問誰有管道增壓泵的廠家聯系方式?謝謝

  • 離心泵、管道泵、增壓泵有什么不同呢?

    現在工程要選泵,看到很多型號的泵,很多都有增壓功能,但是就是不知道這些泵究竟有什么不同,究竟應該選擇什么樣的泵,各位大俠,選擇增壓功能的泵,究竟什么好呢?

  • 如何確定管道內蒸汽流量

    有一段直徑為100mm的不銹鋼管道,全長4米,進口端的壓力為1.05MPa,出口端連接反應釜,釜內壓力為0.6MPa,請問如何計算管內蒸汽流量?如何確定流速?

  • 蒸汽管道絲口閥如何連接?

    蒸汽管路因為其溫度比較高,絲口連接密封用生料帶的話是肯定不行的,用油麻絲可以嗎?我上次做了個疏水閥站,蒸汽壓力是1kg左右,管徑是DN15,我采用了絲口的連接方式,用的是鍍鋅管,密封用的是油麻絲,不知道行不行,會(huì )不會(huì )泄露,請各位大哥指教!

  • 增壓泵能夠直接接在管道上嗎?

    請問各位兄弟姐妹們現有一工程,市政冷水壓力剛到樓頂,現在要給樓頂一水池補水,從市政管網接過來的一冷水管已接到樓頂,怕壓力不夠,準備選用一臺冷水增壓泵放在樓頂,請問:1)選用冷水增壓泵揚程、流量應該多大的啊?2)能不能把增壓泵直接接在在這立管上? 謝謝!

  • 求助!關于蒸汽管道的計算

    小弟是第一次做蒸汽,好多不明白的,高手們不要笑我。現在有一個工廠,蒸汽壓力為0.7MPa,溫度150,管道從蒸汽站出來管徑為377*12,管子總長230m,我想問下管徑是不是在分支后逐漸變小,還有管道的支吊架位置間距以及補償器位置間距,再有就是管道的各種力怎么算?結構的做支架,問我要管道的力,現在我還不知道都什么力呢.....各位高手快幫幫小弟!!!!

  • 因市政管網水壓偏低,預采用管道增壓泵,該如何選用?

    因市政管網水壓偏低,預采用管道增壓泵,該如何選用?我是住在6樓的,每天到用水高峰期(晚上6~9點),根本沒有水,想采用管道泵增壓,應該選什么樣的型號、一般安裝在哪里?

  • 關于蒸汽管道減溫減壓的問題

    本人常碰到這樣一個問題:熱源為熱電廠供應的0.8MPa的過熱或飽和蒸汽,而熱交換器需要0.4MPa的飽和蒸汽,在蒸汽管道上設一個減壓閥可以把壓力減到0.4MPa,那溫度如何減下來呢?各位在設計中是如何處理這個問題的呢?

  • 小功率的增壓泵負荷問題

    一個多層的普通辦公樓建筑,屋頂設了消防水箱,水專業設了增壓泵,搞水的說其實對于非高層建筑可以不設增壓泵的,他設了是審圖辦的要求,那這種情況電源怎么考慮呢?

  • 有關蒸汽管道與熱力管道的問題

    最近搞了一個紡織廠,生活給排水到也沒什么難的。 末了,甲方讓我作車間里的蒸汽供應及熱力管道,以前沒有作過。 咨詢了幾個朋友,說是蒸汽管道由于有熱膨脹以及內部蒸汽流速很大(40~100M/S),所以荷載很大。 本工程車間內主管道DN200,需設分氣包,(可能要兩臺)分出8個出口,支管管徑125~80不等。支狀布置。另熱力管道為高溫熱油,溫度230度左右吧。 我查了些規范,請教各位大蝦: 1,蒸汽管道采用滑動支架、導向支架后,是否只需要考慮管道自重荷載?如此在使用過程中是否會(huì )產生震動? 2,整個車間如將分氣包設在中軸處,是否可以不設固定支座? 3,車間較長(100米吧)管道安裝在滑動支座上后是否要設伸縮補償器?還是不用設了? 4,熱力管道是否可以按照一般給水管道要求設計安裝?(焊接鋼管) 5,其它還有什么要注意的,謝謝

  • 請教各位大蝦蒸汽管道設計

    工業園區蒸汽管道設計:1。從熱電廠到用戶,約三千米,只考慮接入口,出口的調節由熱電廠內部解決。2。用戶要求介質參數:過飽和蒸汽,溫度270°,流量13kg,壓力:1.3~1.5MPa。3。穿越道路要求穿套管埋地,其余架空。請問如何設計啊?

  • 增壓泵能否當循環泵使用?

    現在有一個帶氣罐的,流量為40L/s,揚程為14米,現在要用它作為24小時循環泵使用,可以嗎?這樣氣壓罐還有作用嗎?作為循環泵使用,他的揚程和流量怎么核定呢?如果不能,該怎么改進呢

  • 直埋蒸汽管道的幾個特點

    對于直埋蒸汽管道做為供暖行業的新興材料,因具有施工進度快、保溫性能好、工程造價低、節約建筑材料等優點而得到了越來越廣泛的應用。由于對于高溫蒸汽管道尚無設計規范,因而其保溫結構及固定形式各廠家不相同。本文對市面上常見的幾種直埋蒸汽管道的特點進行論述。

  • 關于室外埋地蒸汽管道的問題

    小弟最近碰到個難題,有一路室外的埋地蒸汽管道,采用內徑200的無縫管氬弧焊,中間一層保溫,外面再加一層500的鋼套管普通電焊,這種定額怎么套?是套兩路管還是一路管?用第6冊還是第8冊?個人認為內管肯定是6冊無疑,關鍵是外管怎么搞?望各位大俠賜教!

  • 11kw三相電動機用在管道增壓泵中能否全壓啟動?

    11kw三相電動機用在管道增壓泵中能否全壓啟動? 我剛設計了一個管道增壓泵,是11kw,380v的,設計時沒用降壓啟動,導線選用的是YJV22 6MM2/4C,會(huì )有何影響嗎?謝謝! 11kw,380v的電機是否一定要減壓啟動,管道增壓泵也是頻繁啟動的場合,現在電纜已拉好,只用了一根四芯的,不能再接星三角了,還有什么解救的辦法?

  • 咨詢一個增壓泵選型問題

    咨詢一個增壓泵選型的問題。 三臺空壓機,采用閉式冷水降溫。但整個冷水系統很大,此區域壓差較小,只有1bar左右,單臺機組冷水流量2t/h左右。 現在想在每臺空壓機冷水的供水管上增加局部增壓泵,目標是增加到2bar的壓差,那么是需要2*1.414=3t/h流量來選擇增壓泵嗎?而且選型后,怎么保證水泵的工作點呢? 有點頭疼,因為是閉式管道,不知道如何選型為好。

點擊加載更多

管道蒸汽增壓泵

管道蒸汽增壓泵專題,為您提供管道蒸汽增壓泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管道蒸汽增壓泵 相關的專業交流討論,更多管道蒸汽增壓泵相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

裝修效果圖 兩室一廳

家用全自動管道增壓泵

一本久道久久合久久鬼色8| 日韩av色图片| 不卡a香蕉视频| 日韩一区二区三区北条麻妃| 亚洲综合在现| 精品国产999久久久免费| 久久久国产精品午夜一区| 久久久久久亚洲精品中文字幕浪潮| 天天去天天看天天爽| 国产噜噜噜噜噜久久久久久久久| 最新av在线| 成人天堂| av天天色| 国产成人一区| av午夜| 老太太草在线| 国产91综合| 精品中文字幕一区二区三区av | 精品国产一区二区三区久久| 亚洲 欧美 日韩一区| 五月丁香啪啪| 久久久久久AV无码免费网站下载| 加勒比色综合久久久久久久久| 国产又大又粗又长| 姝姝窝人体www聚色窝| 91偷自产一区二区三区蜜臀| 久久99久久久| 九九精品二区| 色欲狠狠躁天天躁无码中文字幕| 经典AV在线| 少妇一区AV| 黄色高潮视频| 亚洲国产精| 希乐| 国产强伦姧在线看| 506亚洲欧美视频| 视频成人在线你懂的| 亚洲色无码一级毛片一区| 久久青青精品| 亚洲AV日韩综合一区久热| 欧美一区至三区|