  • 關于管道增壓泵揚程計算的疑惑

    一座五層商業樓,層高4.6米,五層共23米,生活水箱高3米。市政自來水管網壓力僅能打至二層,不能打至屋面生活水箱,因此想增設一臺管道泵。管道泵設于一樓衛生間內,進水口接于自外墻引至衛生間內的管道上,出水口接管引至屋面生活水箱。原選用的管道泵揚程為20米,流量滿足要求。但運行后發現水壓不至生活水箱,后把泵換為揚程38米的,則水可以順利壓入生活水箱。雖然市政管網壓力可以打至二層,但由于泵設于一層,相當于把市政原有壓力給截斷了,因此計算揚程時應該從一層計算至五層,且考慮生活水箱的高層,并附加一定的余量。所以38米滿足要求,而20米則不行。換個角度想,假如此泵放在

  • 小型的管道增壓泵如何選用

    我在工程中遇到一個問題,我希望在我的一個給水管上安裝一個小型的管道增壓泵(減少工程造價),不過在資料中,我暫時沒有找到它的具體型號(及選用)。不知道哪位能幫一下忙。拜托了!(我是在一個廠家的產品說明中見到這種用法的,我想知道它的具體情況)

  • 管道增壓泵揚程計算的疑惑

    如一座五層商業樓,層高4.6米,五層共23米,生活水箱高3米。換個角度想,假如此泵放在三層,那么20米揚程是否夠用?請大家發表意見。

  • 誰有管道增壓泵的廠家聯系方式

    對于生活給水系統中,有時會(huì )出現局部某個給水點水壓不夠,但是如果換別的系統又有點浪費,所以宜設置小流量的管道增壓泵,直接設置在管道上,請問誰有管道增壓泵的廠家聯系方式?謝謝

  • 離心泵、管道泵、增壓泵有什么不同呢?

    現在工程要選泵,看到很多型號的泵,很多都有增壓功能,但是就是不知道這些泵究竟有什么不同,究竟應該選擇什么樣的泵,各位大俠,選擇增壓功能的泵,究竟什么好呢?

  • 增壓泵能夠直接接在管道上嗎?

    請問各位兄弟姐妹們現有一工程,市政冷水壓力剛到樓頂,現在要給樓頂一水池補水,從市政管網接過來的一冷水管已接到樓頂,怕壓力不夠,準備選用一臺冷水增壓泵放在樓頂,請問:1)選用冷水增壓泵揚程、流量應該多大的啊?2)能不能把增壓泵直接接在在這立管上? 謝謝!

  • 因市政管網水壓偏低,預采用管道增壓泵,該如何選用?

    因市政管網水壓偏低,預采用管道增壓泵,該如何選用?我是住在6樓的,每天到用水高峰期(晚上6~9點),根本沒有水,想采用管道泵增壓,應該選什么樣的型號、一般安裝在哪里?

  • 小功率的增壓泵負荷問題

    一個多層的普通辦公樓建筑,屋頂設了消防水箱,水專業設了增壓泵,搞水的說其實對于非高層建筑可以不設增壓泵的,他設了是審圖辦的要求,那這種情況電源怎么考慮呢?

  • 增壓泵能否當循環泵使用?

    現在有一個帶氣罐的,流量為40L/s,揚程為14米,現在要用它作為24小時循環泵使用,可以嗎?這樣氣壓罐還有作用嗎?作為循環泵使用,他的揚程和流量怎么核定呢?如果不能,該怎么改進呢

  • 11kw三相電動機用在管道增壓泵中能否全壓啟動?

    11kw三相電動機用在管道增壓泵中能否全壓啟動? 我剛設計了一個管道增壓泵,是11kw,380v的,設計時沒用降壓啟動,導線選用的是YJV22 6MM2/4C,會(huì )有何影響嗎?謝謝! 11kw,380v的電機是否一定要減壓啟動,管道增壓泵也是頻繁啟動的場合,現在電纜已拉好,只用了一根四芯的,不能再接星三角了,還有什么解救的辦法?

  • 商用空氣能熱水增壓泵怎么選型?

    本人遇到一家私立醫院的空氣能,五層樓,每層六個房間,每間三個床位(淋浴和洗手盆),卻裝了個5匹的空氣能,配了個5T的水箱,我感覺這樣配置不對,熱水可能不夠用,但現在急需解決的是熱水不會(huì )回過來,熱水回水管沒有回水,配了個250W,32M揚程的自動增壓泵,自認為這泵也不對,(空氣能和水箱放在樓頂),但沒有什么數據給醫院說服曾添設備,急需些,選型數據,希望哪位大師拿些數據論證下!

  • 咨詢一個增壓泵選型問題

    咨詢一個增壓泵選型的問題。 三臺空壓機,采用閉式冷水降溫。但整個冷水系統很大,此區域壓差較小,只有1bar左右,單臺機組冷水流量2t/h左右。 現在想在每臺空壓機冷水的供水管上增加局部增壓泵,目標是增加到2bar的壓差,那么是需要2*1.414=3t/h流量來選擇增壓泵嗎?而且選型后,怎么保證水泵的工作點呢? 有點頭疼,因為是閉式管道,不知道如何選型為好。

  • 立式管道泵結構特點有哪些?

    管道泵有很多種,立式管道泵,臥式管道泵,熱水管道泵,多級管道泵,自來水管道泵等等,下面為大家詳細介紹立式管道泵結構特點。

  • 是否需要增壓泵.急急急

    市政外網供水壓力為0.26MP,小區最高點與市政外網的高差為16米,建筑物高度為18米,請問各位大俠,是否需要加壓才能達到供水要求.如過需要加壓,不設置泵房用什么方式能解決.

  • 請教天面消防增壓泵的問題???

    請教天面消防增壓泵的問題:小弟遇到一19層的辦公樓,用泵+氣壓罐抽地下水池的水供水。天面有18立方的消防水池,池底距離天面試驗栓2.0M,距離19層的消火栓5.6M。有人說不用加天面的增壓泵,理由系地下已經有穩壓泵和氣壓罐,管網可以有足夠的壓力了。他說得對不對啊??噴淋系統又怎樣呢??

  • 增壓泵在這種場合怎么應用??

    我這里有一項裝修工程,六層樓,采用的是水箱給水方式,現在衛生間用的是蹲式馬桶,但是三樓以上水量太少,是否考慮能在上水管增加一臺增壓泵?但是它的控制方式不知怎樣,請各位指教!

  • 天面消防增壓泵本是胡鬧

    天面消防增壓泵流量能滿足初期消防用水量嗎?增壓泵揚程肯定大于天面水箱的高度,如果不能滿足初期消防用水量初期天面水箱是不能出水的,如果能滿足初期消防用水那天面水箱不過起了個吸水遲的作用。請大家談談看法?/p>

  • 增壓泵啟停壓力值如何確定?

    一般屋頂的增壓泵有氣壓罐,這個氣壓罐的壓力和大小如何確定,增壓泵的啟停壓力值到底如何確定?整套設備到底怎么搞?我現在被審圖的整暈了~哪位高手指教下 不勝感激!

  • 室外消火栓系統用設置增壓泵嗎

    剛看過<<給水排水>>雜志2007年第8期中的<<廣州白云國際會(huì )議中心消防設計>>這篇文章該工程設計有室外消火栓水泵我個人覺得室外消火栓可以只設水池和取水口,火災時由消防車加壓即可不知各位大俠有何高見,發表一下看法吧.

  • 設計消火栓和自噴系統增壓泵

    設計消火栓和自噴系統中,如果高位水箱的壓力可以達到最不利點的靜水壓力,消火栓和自噴系統可不設增壓泵和氣壓設備。如果這樣的情況了,那么自噴平時的泄漏水量和消火栓的泄漏水量在分別不滿足是由水箱來補水,補水量大時誰來起動主泵,當時在水箱旁設增壓泵和氣壓罐時還有功能是起動主泵的工功能所以限制了他們那些增壓泵的流量,如果在高處不設有增壓泵了那么大流量時怎么起動主泵,要不是增壓泵來起動主泵的,為什么在設有增壓泵時還要限制他們的流量我總感覺在高位水箱時可以達到最不利點的壓力了,地下室的主泵旁還要設增壓泵

點擊加載更多

立式管道增壓泵

立式管道增壓泵專題,為您提供立式管道增壓泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與立式管道增壓泵 相關的專業交流討論,更多立式管道增壓泵相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

80平米裝修效果圖

家用自動增壓泵

精品波多| 一区二区三国产精华液| 成人H动漫精品一区二区无码| 国产h在线| 综合色图17p| 久久久久久久久欧洲站| 乱乱22一区二区三区| 无码精彩视频在线观看| maturewomen熟妇乱| 色8久久人人97超碰香蕉987| 精品一区二区三区无码视频| 亚洲野国产| 色偷偷色噜噜狠狠网站30根| 五月天激情国产综合| 国产又黄又大又粗的视频| 西西| 久久久久久久综合日本| 国产精品久久久久毛片软件| 九九九全国免费视频| 无码人妻精品一区二区蜜桃网站| 天堂资源在线| 欧美性爱综合网| 小黄片免费国产| 国产精品欧美久久二区66| 日韩精品无码一区二区三区免费| 国产99久久久国产精品明星| 欧美一区二区三区。| 亚洲天堂/一区二区三区| 色日韩| 国产精品成人福利电影一二三| 69国产一区二区| 欧美一区二区三区色欲| 青青草影院| 婷婷基地综合| 黄色视频在线播放你懂的| 91精品欧美一区二区三区喷胶| 夜夜骑免费视频| 久久精品国产亚洲7777| 日韩中文色| 无码日韩精品一区二区免费暖暖 | 国语对白高潮三次了|