  • 有關斜板沉淀池的設計參數

    最近看了一下2005年的室外排水設計規范,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,作了相應規定。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,一般為80mm,本條規定為80~100mm;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m;3 斜板(管)傾角一般為60°;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,本條規定為0.7~1.0m;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求。根據國內生產實踐經驗,斜板上和斜管內有積泥現象,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,本條規定應設沖洗設施。各位覺得這些參數在設計時是否可行?平時大家在設計時所選范圍在多少?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布

  • 沉淀池排泥設計高手請進!

    正在設計的一個污水處理工程的沉淀池因為池深所限,設計了12個泥斗分成2 排,工程共有2個沉淀池,共24個泥斗,每個泥斗用一條DN100的管排泥,采用靜壓排泥,每天要排泥一次,工藝設計時是每個閥門單獨排泥,這樣操作工在排泥上面每天要耗費大量的時間。請問:是否可把2個或4個泥斗的排泥管串起來用一條較粗的管子排泥,這樣會(huì )不堵?要實現自動控制是否只有用電動閥?

  • 請教大家一個關于沉淀池設計的問題

    請教大家一個關于沉淀池設計的問題: 我遇到一個題目,已給出生活污水的流量Q,懸浮物濃度C,要求懸浮物去除率為E,并可知其相應的沉降速度為u,求平流式沉淀池的主要尺寸該怎樣求啊?懸浮物去除率為E這個條件怎樣用呢? 請大家幫下手啊! :handshake

  • 請教反應沉淀池設計問題

    反應沉淀池分兩組,本人設計時每組設計流量為總設計流量的一半(總設計流量為工程設計規模加自用水量),有哥們說需要考慮一組停用的情況,是這樣嗎?如果考慮一組停用的情況,每組設計流量應為多少? 謝謝

  • 請教關于斜管沉淀池的設計問題!

    請教一下 知道了某個工程的日處理量,如100m3/天,是不是先根據經驗選取表面負荷,然后算出池子的表面積,然后看是選用長方形的還是正方形的池子,計算出池子尺寸;池子深度分為:h1為超高、h2斜管區上部水深、h3斜管高度、h4斜管區底部緩沖層高度、h5污泥斗高度,這些h都好算,只是表面負荷是個問題!望高人指點一下。

  • 周進周出沉淀池設計探討

    以前沒接觸過周進周出沉淀池,最近搞了一個城市污水初設,二淀池要求用周進周出,我設計時考慮堰口負荷,設了三道出水堰,預審時有天津市政設計院的專家認為沒有必要,設一道堰就行了,說規范上沒有關于周進周出沉淀池的要求,且他們發現一道堰比兩道堰的出水效果好.后來我咨詢廠家,廠家建議采用雙堰出水,因為水量太大,堰口負荷太高(4.01 s.m) .我的水量為70000m3/d,池徑由于受用地限制,只能取44m,固體負荷也偏大,但專家說規范沒要求。我現在有點擔心,有那位朋友做過這方面的,請不吝指教。謝謝了!!!

  • 求助:設計沉淀池排泥系統

    稀硫酸(10%,水量較大),如果加石灰中和處理,沉淀池里的硫酸鈣比較容易板結,請教各位怎樣設計沉淀池排泥系統[ 本帖最后由 shang_tingting 于 2010-11-23 17:39 編輯 ]

  • 混凝沉淀池設計及污泥處理

    一造紙廠凈水處理工藝,處理水量為270立/小時,初步估算每天產生污泥0.8噸,設計一混凝沉淀池,需要有污泥處置,需要采用帶隔膜壓榨功能的壓濾機,求混凝沉淀池設計及污泥處理方法

  • 小型沉淀池設計資料求助!

    各位同仁,現在手頭有一個電廠的小型沉淀池,主要用來澄清、沉淀沖洗道路廢水(主要是煤)。查看了現有的圖籍,那些沉淀池都是大型的,只有“鍋爐見溫沉淀池”還類似。計劃做兩個4m×6m、一個2m×3m的沉淀池,不知道誰有這樣的資料沒?謝謝了

  • 關于輻流式沉淀池的設計參數

    輻流式沉淀池設計數據1. 池直徑與有效水深之比6-12;2. 坡向泥斗的底坡≥0.05;3. 池徑≥16m;4. 液面負荷≤2.5m3/(h?m3);5. 沉淀時間1-1.5h;6. 池徑< 20m,一般采用中心傳動的刮泥板。池徑> 20m,一般采用周邊傳動的刮泥機;7. 刮泥機轉速為1-3r/h,刮泥機外緣線速度≤3m/min;8. 非機械刮泥時,緩沖層高0.5m。機械刮泥時,緩沖層高上緣宜高出刮泥板0.3m;9. 進水口周圍整流板的開孔面積為過水斷面積的6%-20%。請問一下各位大神,這個只是一個參照的吧,因為我這邊一個工程沉淀池也是采用輻流式沉淀池,水量是3000t/d,沉淀池深度為6m,而池子直徑為11m,這個根本是不符合第一條設計參數的。

  • 幅流沉淀池的整流筒如何設計啊

    幅流沉淀池的整流筒如何設計啊,池子φ20×4.1 書上說開孔面積為過水斷面積的10%~20%,那整流筒不是很大?過水斷面積是圓面積吧?急救!急救!

  • 討論平流沉淀池的設計問題!

    按照手冊,平流沉淀池的有效深度為表面水力負荷(即要求去除的顆粒最小沉速)與沉淀時間的乘積,總覺得有些不妥.按此設計,對于某要求去除的顆粒最小沉速一定時,在進水處位于液面上的該顆粒(假設水流在與其流動方向垂直的截面上速度均勻)在出水處(忽略出水影響)恰好處于有效深度的最低處;如將池有效深度減小,池長不變,為保證水流速度和沉淀時間不變,將池加寬,這樣上述顆粒將在距離出水處有一定距離時沉到有效深度的最低處,而出水處沒有該顆粒存在(理想情況),這樣出水可能更好一些,且由于池深減小,能在一定程度上降低異重流的影響,但存在的問題是排泥要及時以及進水處布水可能有困難(可以建成多個池子或將進水區分成多個獨立的單元),當然也會(huì )增加占地面積(基建費用會(huì )不會(huì )降低?不考慮土地費).我沒有發現這個想法有什么問題,希望大家指教!

  • 請問沉淀池設計應該參考哪些書籍?

    最近做一個沉淀池和化糞池的設計,但對沉淀池和化糞池的一些設計規格和要求不是很清楚,請教高手應該參考哪些書籍、手冊或是規范,還有哪里可以下載,最好是免費的,小弟在此先行謝過。

  • 絮凝沉淀池設計方案探討!

    目前污水廠升級改造常用在二沉后增加混凝沉淀+過濾工藝,所接觸到的各設計院設計沉淀池的設計種類繁多,有斜管斜板類,平流、高密度等,哪種方案更加合理,請由設計和 運行經驗的版友指點!

  • 水庫管道引水沉淀池設計圖

    圖紙簡介: 水庫管道引水工程對水庫蓄水進行再凈化沉淀池設計圖 投稿網友: xak5287 上傳時間: 2013-04-17 圖紙省份:<

  • 求高手幫忙設計一個沉淀池!

    求高手幫忙設計一個沉淀池!

    求高手設計一個沉淀池,主要用于過濾氧化鐵皮等雜質的。處理水量為65t/h,池子大小不要超過6m x 20m 。可以是那種配有插入式不銹鋼過濾網的。類似于圖片的沉淀池。

  • 三種沉淀池設計計算設計參數

    三種沉淀池設計計算設計參數

點擊加載更多

三級沉淀池設計

三級沉淀池設計專題,為您提供三級沉淀池設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與三級沉淀池設計 相關的專業交流討論,更多三級沉淀池設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

95平米裝修效果圖

管道增壓水泵

梧州市| 视频网站观看你懂的| 久久人人爽人人爽人人片av麻烦| 天堂 电影| 亚洲日韩国产综合| 欧美色哟哟| 岛国岛国免费V片在线观看| 久久久国产综合精品女国产盗摄| 2020AⅤ天堂在线观看| 999久久久免费看| 日韩高清无码视。| www.heyzo人妻手指| 亚洲国产精品无码久久久秋霞1| 欧美一区二区 在线| 99久久99久久精品| 新a色视频| 98久久| 少妇凸bbwbbw高潮喷水图| 日韩 欧美 人妻| 237亚洲影院| 日韩色一区| 亚洲第一视频网站| 亚洲AV无码专区国产| 四房色播在线电影| 四季av一区二区夜夜嗨| 欧美成人精品一区二区三区| 蜜臀精品在线| 一本色道heyzO人妻天码| 日韩国产主播AV| 中文国产| 在线视频第一页| HEYZO亚洲精品日韩精品| 久久草莓香蕉频线观| 尤物视频网址| www.色九| 欧美激情亚洲视频| 亚洲宗合网婷婷| 一本无码精品| 国产91熟女高潮一区二区| 熟妇人妻无码字幕老熟妇| 另类三区|